Salut
Je te conseille de mettre la marge dans l’autre sens : commence à délester à partir de 7 kVA seulement (si tu as un abo 6 kVA).
Pourquoi ??
Abonnement 6 kVA => le disjoncteur est calibré sur 30A
Cela correspond à une tension de 200V : EDF est sympa, il te garantit que tu auras bien les 6 kVA pour lesquels tu paies même si tu es en très bout de ligne.
En pratique, tu as plutôt 230V. Et 230V * 30A = 6,9 kVA. On a déjà gagné 900 VA et on vient de commencer !
Autre chose, les temps de disjonction sont très longs. Cf page 29 du doc officiel Enedis : https://www.enedis.fr/media/2035/download
- On voit que le Linky ne disjoncte jamais à 1,1* 30A soit 7590 VA sous 230V
- Il disjoncte après 250s (un peu plus de 4 minutes) à 1,4 * 30A soit 9660 VA sous 230V
- En interpolant la courbe, on peut estimer qu’il déclenche après un temps trèèèèès long à environ 1,3 * 30A soit environ 9 kVA.Autrement dit, un abonnement 6 kVA peut pour la plupart des gens délivrer en quasi-permanence 9 kVA !! Bon à savoir, non ?
- Il disjoncte en 40s à 2,5 * 30A soit 17 kVA. OUI, ON PEUT TIRER 17 kVA d’un abonnement 6 kVA pendant plus de 40s !!!
- Et 34 kVA pendant 10s !
- Allez, juste pour le fun, il lui faut quand même 2 secondes pour disjoncter si on tire 60 kVA !
Évidemment, tout ceci est proportionnel pour les abonnements supérieurs.