Ce nâest pas vrai. Tout Ă©quipements sĂ©curisĂ©s ou non peut faire relais.
Je suis aussi intĂ©ressĂ© pas la rĂ©ponse car jâai un radiateur dans la cuisine avec la tĂȘte qui se trouve Ă 10 cm du frigo et qui passe ton temps Ă compenser des variations de chaleur produite par le frigo, il fait des cycle de 1h30. Donc jâaimerais dĂ©porter la sonde.
Jâai cherchĂ© un peu, il parait quâil faut lui un capteur qui puisse envoyer des rapports type MULTISENSOR_SENSOR_REPORT. Quels sont les modules capables ?
Le module de tempĂ©rature heiman est indiquĂ© comme sachant faire, mais chez moi je nây arrive pas.
Jâai Ă©cris Ă Eurotronic pour leur demander quels sondes de tempĂ©ratures Ă©taient compatibles, mais je nâai pas eu de retour de leur part.
Normalement, ça devrait marcher si tu fais lâassociation de la vanne dans le Group 2 du capteur .
Jâavais lu aussi que la rĂ©solution de la tempĂ©rature est de 0.6°C sur ce module, donc pas assez prĂ©cis pour du chauffage. Peux-tu confirmer ?
je nâai pas fait attention sur la rĂ©solution.
par contre, jâai bien fait lâassociation sur groupe 2, mais ça tourne indĂ©finiment dans jeedom, et lâassociation ne se fait jamais, mĂȘme si je rĂ©veille le module Ă plusieurs reprises
LĂ , tu as dâabord un problĂšme dâassociation Ă corriger
De mon cĂŽtĂ©, jâai fais un essai avec lâĆil de Fibaro, il nây a pas de groupe Multilevel, alors jâai enlevĂ© le contrĂŽleur du groupe 1 « Lifeline » et jâai mis lâĆil Ă la place (car on ne peut pas en mettre 2 en mĂȘme temps) donc lâĆil transmet toutes les infos directement Ă la tĂȘte thermostatique. LâinconvĂ©nient, câest que je nâai plus les infos du capteur, donc je ne vois pas la tempĂ©rature.
Ăa nâavais pas fonctionnĂ© les premiĂšres heures, la vanne ne bougeait pas, jâai aussi placĂ© lâĆil dans le frigo, il ne faisait pas plus froid pour la tĂȘteâŠ
Jâai laissĂ© toute la nuit et le lendemain, la vanne fonctionnait, jâai cru que câĂ©tait bon. Mais la vanne a changĂ© dâelle mĂȘme le paramĂštre 8 de 128 Ă 0, elle repris son capteur interne. Dâailleurs, câest une bonne sĂ©curitĂ© lorsque la sonde externe nâest pas fonctionnelle, elle reprend son capteur. Ăchec !
Bonjour, jâai moi aussi le problĂšme de rĂ©gulation dĂ©faillante lors dâune montĂ©e de la consigne.
Mon setpoint est Ă 16 pour la journĂ©e et je le passe Ă 19 pour la soirĂ©e : la vanne sâouvre Ă 5% au mieux. Jâai 7 tĂȘtes et plusieurs le font.
Est-ce que quelquâun a une solution sur ce sujet ? Les enfants ont froid au retour de lâĂ©coleâŠ
Merci dâavance !
Bonjour Samuel,
as tu trouvĂ© une solution ? Jâai le mĂȘme type de problĂšme.
Merci !
EnlĂšve les piles et remets les, la tĂȘte fait un aller retour pour se calibrer.
Si ce nâest toujours pas bon, fais une exclusion-inclusion avec un reset.
Jâai dĂ» faire un reset pour rĂ©gler un problĂšme de vanne qui bougeait lors du changement de consigne mais qui Ă©voluait bizarrement et restait bloquĂ© Ă 82%. Voir ci-dessous
Donc, les 20°C de consigne se transformait en 21.7°C réel.
Câest en faisant des essais de rĂ©gulation externe en mode manuel et en mâintĂ©ressant Ă lâallure des courbes dâouverture de vannes et que jâai vu que ça ne tournait pas rond.
Ce bug me fait dire que le coefficient proportionnel Kp utilisé pour leur régulateur PID fait 20%/°C.
La vanne sâouvre/se ferme de 20% par degrĂ© de changement de consigne. Ainsi lorsque la consigne change de +2.5°C (on passe de 17.5°C Ă 20°C), la vanne va sâouvrir instantanĂ©ment de +50%, inversement dans lâautre sens.
Merci pour ta réponse Domatizer.
Depuis, jâai fait quelques progrĂšs :
- Jâai crĂ©Ă© dans mes scĂ©narios des phases de surchauffe pour faire monter rapidement la tempĂ©rature (genre pendant une heure, je mets la consigne Ă +3°C de plus que ce que je veux) et ensuite je redescend. Ce correctif semble semble avoir pas mal aidĂ©, mĂȘme si ce nâest pas trĂšs satisfaisant intellectuellement.
- Autre chose, ma toute nouvelle chaudiĂšre rĂ©gule la tempĂ©rature de lâeau dans les radiateurs en fonction dâun thermostat qui est dans une piĂšce. Cette piĂšce nâa pas de thermostatique. Du coup jâavais parfois lâeau dans les tuyaux a 25/30 degrĂ©s. Jâai remontĂ© un peu ma consigne et jâarrive Ă tenir lâeau de façon constante Ă 40°C. Depuis, jâai lâimpression que la rĂ©gulation est bien meilleure, ce qui serait logique si les tĂȘtes font Ă©voluer leurs paramĂštres PID en fonction des rĂ©sultats.
Jâai eu ton soucis sur une de mes tĂȘtes, et jâai effectivement du retirer les piles et depuis elle semble aller mieux⊠A voir dans le temps.
Je continue Ă contrĂŽler et jâespĂšre pouvoir retirer le palliatif de la surchauffe, mais la situation actuelle fait que je nâarrĂȘterai plus le chauffage en journĂ©e pour quelques semainesâŠ
Je vois lâidĂ©e. En fait, tu fais un peu ce que propose un bon rĂ©gulateur modulant avec prise en compte de la tempĂ©rature extĂ©rieure et de la tempĂ©rature ambiante. Lâeau chaude au dĂ©part de la chaudiĂšre est rĂ©glĂ©e en fonction de la tempĂ©rature extĂ©rieure et dâune courbe de chauffe, oĂč il faut rĂ©gler la pente et la parallĂšle (quand câest possible). Le thermostat dâambiance, qui mesure la tempĂ©rature intĂ©rieure, vient corriger un peu la courbe de chauffe pour obtenir plus prĂ©cisĂ©ment et plus rapidement la tempĂ©rature voulue en modifiant temporairement la parallĂšle, il y a aussi des fois un maximum Ă mettre sur le coefficient qui vient artificiellement dĂ©placer la parallĂšle, les fameux +3°C que tu rajoutes Ă la main temporairement pendant 1h.
Jâai remarquĂ© aussi que la montĂ©e en tempĂ©rature est vraiment longue, surtout dans ma piĂšce la plus grande, ça prend la journĂ©e. Donc pas question de faire un abaissement de courte durĂ©e. Ma chaudiĂšre chauffe uniquement en fonction de la tempĂ©rature extĂ©rieure, pas de thermostat dâambiance, elle fournie en gros le minimum (ou un peu plus) de chaleur et la tĂȘte thermostatique agit comme un limiteur lorsquâil y a des apports calorifiques gratuits comme le soleil. Pour un fonctionnement avec une tempĂ©rature constante en continu, câest bien, mais lors dâune phase de relance du chauffage, ça prend des plombes.
En clair, essayer de rattraper quelquâun qui roule dĂ©jĂ Ă 100km/h en voiture en mettant votre limiteur de vitesse Ă 100km/h, ben vous nây arrivera jamais Ă atteindre Ă sa position.
De plus, jâai observĂ© que la tĂȘte sâouvre rarement au max. Si je demande une consigne un peu haute en sachant que jâaurais du mal Ă lâobtenir, je mâattends Ă ce que la vanne sâouvre de plus en plus afin dâessayer dâobtenir la consigne : je demande 21°C, le radiateur galĂšre pour fournir 20°C et la vanne est autour de 15%. Pourquoi elle ne sâouvre pas plus ? Je veux ce que ça chauffe.
Jâai un souci de tĂȘte thermostatique placĂ©e trop prĂšs du frigo qui fausse la tempĂ©rature mesurĂ©e, il me faudrait rĂ©ussir une association avec une sonde dĂ©portĂ©e. Je nâai pas rĂ©ussi. Câest pourquoi, je suis en train dâexpĂ©rimenter mon propre rĂ©gulateur PID pour agir directement sur la vanne en prenant une sonde externe de mon choix. Câest vraiment cool quâon puisse gĂ©rer le % dâouverture de vanne comme on veut. Jâai commencĂ© par augmenter fortement (un peu trop certainement) les gains des coefficients de mon rĂ©gulateur. Du coup, lorsque je passe la consigne de 17.5°C Ă 20°C, et ben je fais du pied au plancher pendant les premiĂšres heures en ouvrant la vanne Ă fond, maintenant, il me reste Ă Ă©tudier la stabilitĂ©. Le fabriquant, lui, ne peut se permettre de mettre un gain trop Ă©levĂ©, il ne veut pas que le systĂšme de chauffage du client se devienne instable avec une tempĂ©rature qui se met Ă osciller fortement ou pire diverger. Donc, les coefficients doivent ĂȘtre rĂ©glĂ©s afin que cela conviennent au plus grand nombre. RĂ©sultat, je ne dĂ©passe jamais la consigne, le temps de montĂ©e est vraiment long, mais câest stable et pas dâoscillation de la tempĂ©rature. MĂȘme en trichant un peu sur la courbe de chauffe, cela reste bien mollasson lors des relances de chauffe.
Si la tĂȘte est vraiment intelligente et est capable de modifier ces coefficients, il lui faut quelques jours dâapprentissage oĂč il faut Ă©viter de faire du yoyo avec les consignes. Il nây a pas trop de communication Ă ce sujet, donc je pense que les coeffs du PID sont fixĂ©s en dur.
Bonjour Ă tous,
Concernant la vanne Spirit, si jâai bien lu, impossible de lui associer un senseur de tempĂ©rature, afin quâelle nâutilise plus son thermomĂštre interne.
Mais est-il possible de faire en sorte que Jeedom contrĂŽle lâouverture de la vanne en % en fonction dâune sonde de tempĂ©rature ?
Merci
Pierre
Bonjour,
Oui, tu peux passer en manuel et contrĂŽler lâouverture de la vanne directement.
Toujours pas rĂ©ussi non plus Ă lui associer un capteur de tempĂ©rature, jâaimerais bien quâune liste soit fournie.
En revanche, oui, il est possible de contrĂŽler lâouverture de la vanne en mode manuel avec une sonde externe au choix (mĂȘme non Z-Wave), mais il faut faire la rĂ©gulation soit mĂȘme. Le plugin Thermostat de Jeedom fonctionne en tout ou rien, il est donc bien adaptĂ© au chauffage Ă©lectrique mais pas ici oĂč il faut une variation entre 0 et 100%.
Alors, jâai fait un scenario qui se lance toutes les 5 min et exĂ©cute le code dâun rĂ©gulateur PID. Avec ce rĂ©gulateur maison, lors du changement de consigne le matin, je fais du pied au plancher pendant les premiĂšres heures, jâai du dĂ©passement de consigne (car trop de gain), mais la remontĂ©e en tempĂ©rature prend 2h et non plus toute la journĂ©e.
Avant, si je voulais 21°C dans mon bureau, la tĂȘte galĂ©rait a obtenir plus de 20°C avec sa propre rĂ©gulation, je mâattendais donc Ă ce que la vanne sâouvre de plus en plus, et ben nan, bien souvent je nâatteignais jamais la consigne et de loin, bon je faisais des Ă©conomies mais ce nâest pas ce que jâavais demandĂ©.
VoilĂ le rĂ©sultat en mode manuel (rĂ©gulation PI) avec une sonde DS18B20 (il nây a pas mieux en terme de perf) pour une consigne de 20°C Ă 7h le matin
Le bureau fait 7mÂČ, une personne travaille dedans toute la journĂ©e, la mĂ©tĂ©o est assez clĂ©mente. Donc beaucoup dâapport gratuit, pas besoin de chauffer lâaprĂšs midi et on a tendance mĂȘme Ă dĂ©passer la consigne (un peu comme le rĂ©gulateur de vitesse qui ne peut freiner dans une forte descente).
De sont cĂŽtĂ©, la vanne fait ceci : elle est au taquet le matin et câest que je voulais !
Il faut que je rĂšgle encore les coefficients du rĂ©gulateur pour limiter les oscillations. Câest un rĂ©gulateur Proportionnel IntĂ©gral PI pour lâinstant. La composante dĂ©rivĂ©e nâest pas Ă©vidente Ă mettre en place puisque la variation dâerreur de tempĂ©rature en 5 min, câest en gros soit 0.125, 0.0625 ou 0°C. Les mesures de tempĂ©ratures sont discrĂštes, le calcul de la « vrai » pente de la courbe est faussĂ©, donc peu dâintĂ©rĂȘt dans ces conditions.
Câest encore expĂ©rimental, mais je suis assez satisfait du rĂ©sultat.
En cas de souci, un appui sur les touches la tĂȘte et elle repart avec sa propre rĂ©gulation.
Merci pour cette réponse trÚs complÚte
Donc une sonde est en fait obligatoire avec cette vanne !
Bonjour,
Non, moi jâai laissĂ© les vannes gĂ©rĂ©es (jâen ai 6) et je suis trĂšs satisfait du rĂ©sultat, la consigne est respectĂ©e, elle correspond Ă la tempĂ©rature ressentie de la piĂšce, la vanne sâouvre en grand quand il faut etc
Bref rien Ă dire, toute roule.
Bonjour,
Je suis en chauffage collectif et je voudrais Ă©quiper mes radiateurs avec cette tĂȘte thermostatique.
Le truc est que jâai des coffrages en bois autour de mes radiateurs (avec aĂ©rations bien Ă©videment comme montre la photo).
Pensez vous que je peux qd meme laisser les vannes gĂ©rer eux mĂȘme lâasservissement de lâouverture ? ou faut-il que je mette une sonde de tempĂ©rature externe ?
Je nâen sais rien.
IndĂ©pendamment du problĂšme de thermostat, ca me semble vraiment contre-productif dâenfermer un radiateur dont son principe de fonctionnement repose sur la circulation de lâair⊠lĂ avec le caisson qui nâest pas ouvert au dessus, lâair chaud va rester enfermer dedans donc mĂȘme si sonde externe cela va juste faire surchauffer le radiateur pour que lâair chaud finisse par sortir âŠ
mais ce nâĂ©tait pas le dĂ©bat et chacun son choix
Bonjour @Domatizer, est il possible de partager ton code dâasservissement ?
Merci dâavance.
@Mips, Merci pour votre réponse, mais détrompez vous, ça se fait bcp pour les chauffages a eau et vous en avez de toutes les couleurs. (exemple: http://www.woodenradiatorcabinet.com/).
Mais câest hors sujet
Alain