Salut @Domatizer
Heureux de te re-lire!
Pour le débug, je te conseille de mettre le seuil de remontée des valeurs d’ouverture de vanne à 1% pour voir réellement ce qui se passe.
C’est fait. J’attend que ça re-déconne…
Sans doute demain matin
Quelle est la valeur de cette température fixe ? Juste pour info.
Le thermostat est réglé à 50 °C.
En gros, la température sortie chaudière oscille entre 40 et 55°C (avec l’inertie, et dépendant de la charge variable du réseau d’eau)
Ce n’est pas tip top d’envoyer de l’eau très chaude par intermittence puis de limiter la température de la pièce avec la tête ensuite.
C’était justement le principe d’équipe tous mes radiateur de ce type de vanne.
La chaudière maintien l’eau à température « quasi constante » dans le réseau.
Chaque vanne peut donc réguler « calmement » la température de chaque pièce/zone
Autre cas : lorsque ta pièce de référence (où est installé ton thermostat) est à température […]
Ce n’est justement plus le cas !
Contrairement à avant, je maintien la chaudière en vielle permanente.
Si un radiateur a besoin de chaleur, la chaudière compense en continu.
Mais pour info pour les autres, je confirme que lors de mes tests , cela se produisait :
Lorsque je n’avais que 2 vannes AEOTEC et une chaudière asservie avec un thermostat d’ambiance sur une autre pièce -voir (ici) pour les détails- , il arrivait que la vanne AEOTEC demande de la chaleur. Même si la différence de température était faible (de l’ordre du degré), la vanne s’ouvrait de manière continue jusqu’à 100% (la composant « I » du régulateur PID de la vanne AEOTEC)