Pb intégration NOUS A1Z

Bonjour,
J’ai intégré une prise NOUS A1Z avec DECONZ et je n’ai pas les commandes de puissance, de conso.
J’ai mis à jour la clé COMBEE II, je suis en version 2.19.1 firmware 26780700.
Normalement, cette prise est prise en charge avec ce firmware.
Dans l’interface PHOCON-GW, la prise est aussi vue en _TZ3000_2putqrmw
J’ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois mais rien n’y fait.
Je me retrouve avec une prise on/off seulement avec cette configuration :

{
    "3": {
        "etag": "70231852764cf7cf3e9d003c684d390b",
        "hascolor": false,
        "lastannounced": null,
        "lastseen": "2022-12-05T21:51Z",
        "manufacturername": "_TZ3000_2putqrmw",
        "modelid": "TS011F",
        "name": "On\/Off plug-in unit 3",
        "state": {
            "alert": "none",
            "on": false,
            "reachable": true
        },
        "swversion": null,
        "type": "On\/Off plug-in unit",
        "uniqueid": "a4:c1:38:3d:6d:05:e5:5d-01"
    }
}

Je suis en version jeedom 4.3.11.
Une idée du pb?
Merci
Bruno
Capture d’écran 2022-12-05 à 22.57.56


Capture d’écran 2022-12-05 à 23.05.08

1 « J'aime »

Pas de bol, le modèle supporté est le _TZ3000_ksw8qtmt deconz-rest-plugin/_TZ3000_ksw8qtmt_plug_nous_a1z.json at master · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin · GitHub.

Il te faut éditer le fichier en remplaçant par


  "manufacturername":[ "_TZ3000_ksw8qtmt", "_TZ3000_2putqrmw"],
  "modelid": ["TS011F", "TS011F"],

Merci, super. ça fonctionne.

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.