Paramétrages du module zwave ZW095 Home Energy Meter Gen5

Bonjouur à tous

si vous avez cet équipement :
Nom de l’équipement : CptEDF Gen5
Modèle : ZW095 Home Energy Meter Gen5 ZWAVE PLUS

Pouvez vous me dire ce que vous avez en paramétres ZWAVE

car il semble que ce module soit trop bavard et me fait ralentir ma Smart

merci

je vois sur un forum ce conseil :

*Sur Jeedom et Domoticz : Nous recommandons de mettre le paramètre 101 à la valeur 14 afin que la tension et l’intensité soient transmis en temps réel.

chez moi, il est a :
101 Group 1 Reports Int 63

en regardant cette doc : https://assistance.domadoo.com/article/configuration-des-rapports-de-mesure-paramètres-101-103-2797.html

je devrais plutôt mettre 15 non ?

Salut,
En général, Domadoo est assez fiable.
Sinon, pourquoi tu n’appelles domotique store. Ils sont trèsr compétents et super serviables mais eux l’appel est gratuit.
Comme Domadoo, Ils passent leur temps à valider les équipements.

C’est sur DStore qu’il donne l’info du 14, ce que je comprends pas d’ailleurs car cela ne prends pas le paramètre de consommation

Il y a bien des jeedomiens à utiliser ce module

Mais même avec le paramètre en 15, j’ai toujours mon soucis de latence zwave…

Tu es sûr que ça vient du module?
Tu n’avais pas d’autres problèmes de latence à une époque ?

1 « J'aime »

Oui Loïc a regardé mes logs et vu que ce module remonte beaucoup de données et donc sature les communications zwave

C’est déjà ça.
Bonne chance

J’ai passé le paramètre 101 à 0, et la mon réseau zwave retrouve son fonctionnement normal mais est-ce quand même bon pour le fonctionnement de ce module et avoir des données de consommation suffisantes ?

Personne n’utilise ce module ?

il aime pas trop le nouveau paramètre

Hello,

J’ai le module et j’ai laissé par défaut à l’inclusion. Je l’utilise avec le plugin Suivi COnso et RAS.
Étonnement, ma valeur du paramètre 101 est 524554 (lol)

Je n’ai pas de ralentissement ZWave (Réseau Z-Wave de bientôt 60 modules dont un bon tiers sur piles). Et je suis sur un NUC aussi, la puissance est là.

merci, tu utilises 1 prise ou plus ?

tu as quoi dans le paramètre 111 ?

tu peux me faire une copie écran de ton paramètrate que je puisse contrôler mes infos ?

Je n’ai qu’une seule prise oui.

merci beaucoup

alors oui, c’est assez étonnant

les parametres 102 et 112 sont pour la prise 2, donc pas d’intéret, chez moi ils sont à :
102 = 0
112 = 120

Pour la prise 1, 101 et 111

avec ta valeur 101, tu remontes

524288 = courant pince 1
256 = watt pince 1
8 = courant total
2 = watt total

et toutes les 2 minutes (120 du paramètre 111)

tu n’as pas de remonté de la consommation et la tension ?

mon parametre 111 était à 5, une remonté toutes les 5 secondes, c’est peut être trop
je viens de le passer a 60, toutes les minutes et c’est déjà mieux
2 minutes, ca me sembl un peu trop, mais au pire je le remettrais au défaut
par contre pour le choix des remontés, je sais pas trop quoi mettre

avec le parametres à 15, ce serait

8=courant total
4=tension total
2=watt total
1=kwh total

par défaut, j’avais 63

32 kVar total
16 kVarh
8 courant total
4 tension total
2 watt total
1 kwh total

merci pour ton aide

effectivement avec la parametre 111 a 120, la réactivée zwave est normale, a 60 c’était un poil plus long, a 5, ca me bouffe 1 minutes de réactivité (sur une smart)

1 « J'aime »

il a fallut que je désactive le parametre 3 - selective reporting

sinon la puissance n’était pas mis à jour

Personne d’autre n’a ce module pour partager son paramétrage ?

Salut,

Voici ma config si ca peut t’aider (HEM 1 pince):

Je remonte Conso, Puissance, Voltage, Amperage toutes les 1 minute.

Merci
A 60 secondes ça ne ralentie pas trop ton réseau zwave ? Tu as quelle conf matériel ?