Legrand 067725 problème inclusion

Elle viendrait d’un kit de démarage?

Antoine

Je l’ai acheté seule. J’ai juste pris ça.
Il y aurait plusieurs versions ? Il me semblait qu’un N° de modèle = 1 seul modèle (ici le 067725)

LED Rouge fixe = configuration usine

Utilise la conbee2 avec un PC Win 10 sur lequel tu installes deCONZ. Une fois Phoscon démarré aller dans le menu Gateway pour régler le fuseau horaire et le canal Zigbee.

  1. Ouvrir le réseau Zigbee : Add Lights sous Phoscon. La LED doit passer au vert fixe
  2. Un Appui bref de moins de 3s sur le EZ bouton de la prise
  3. La LED va clignoter puis s’éteindre. La prise est intégrée au réseau
  4. Vérifier sous Phoscon que la prise apparaît bien.

Si cela ne marche pas : soit la prise est HS soit la Conbee2 est mal configuré (n°canal par exemple)

C’est l’équipement Legrand le plus simple à appairer et le plus universel.

Voir ici pour le test :

Bonjour @Yves19 ,

Je ne trouve pas comment mettre l’interrupteur volet roulant en mode inclusion, il n’y a rien dans la doc.

J’ai essayé de rester appuyé sur les boutons jusqu’à que la led passe au vert, mais rien, la led reste rouge.

Par contre il faut que je passe sur le canal 11? C’est ce que j’ai fait …

Je ne trouve pas le bouton EZ, il faut que j’enlève le cache du bonbon?

Yes il faut enlever le cache face avant avec un petit tournevis plat pour accéder au EZ bouton

Voir ici

ou là (extrait doc Legrand)

Merci @Yves19 j’avais peur de le démonter et de tout casser :grinning:

Sinon il est bien inclus dans jeedom, mais je n’arrive pas à le piloter, ca me donne ca comme erreur.


[2022-02-22 11:39:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-02-22 11:39:17][DEBUG] : {"ieee":"00:04:74:00:00:9c:b5:c1","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-02-22 11:39:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][Legrand.Shutter_switch_with_neutral 00:04:74:00:00:9c:b5:c1][Descendre] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:04:74:00:00:9c:b5:c1","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x6298:1:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2022-02-22 11:39:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-02-22 11:39:34][DEBUG] : {"ieee":"00:04:74:00:00:9c:b5:c1","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-02-22 11:39:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][Legrand.Shutter_switch_with_neutral 00:04:74:00:00:9c:b5:c1][Monter] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:04:74:00:00:9c:b5:c1","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"up_open","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x6298:1:0x0102]: Message send failure","code":0}
[2022-02-22 11:39:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-02-22 11:39:45][DEBUG] : {"ieee":"00:04:74:00:00:9c:b5:c1","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-02-22 11:39:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][Legrand.Shutter_switch_with_neutral 00:04:74:00:00:9c:b5:c1][Stop] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:04:74:00:00:9c:b5:c1","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"stop","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x6298:1:0x0102]: Message send failure","code":0}

Supprime ton inter depuis le plug in zigbee (menu réseaux Zigbee / Noeuds) puis ré appaire le de nouveau.

ca ne fonctionne toujours pas, je l’ai fais 2 =>idem

ca me marque action exécuté avec succès mais rien ne se passe.

Donc tu n’as plus les messages d’erreur relevés dans to message précédent ?

non je l’ai refais et apres plus de message, par contre quand je lance une commande ca ne bouge pas

Copie écran de la page des commandes de ton équipement ?


j’avais le même problème avec un autre interrupteur tuya et je pensais que c’étais lui le problème

1 « J'aime »

j’entend bien l’interrupteur rececoir la commande mais rien ne se passe

Les commandes semblent OK.

Aucun messages dans les logs zigbee ?

As tu essayé de redémarrer ta box ?

J’ai appuyé sur le bouton physiquement et ca fonctionne et après j’appuie sur les commandes jeedom et tout fonctionne. à en perdre la tete :grinning:
on verra demain si j’aurai le même problème qu’avec le tuya?

1 « J'aime »

Merci @Yves19 pour ton aide, ça à l’air de fonctionner on verra bien :+1:

ce qui est bizarre c’est que pour descendre le volet aussi bien sur jeedom que physiquement il faut que j’appuie sur l’interrupteur 1 fois en haut comme pour le réveiller et 1 fois en bas.
si j’appuie plusieurs fois sur le bas ça ne fonctionne pas tant que je n’ai pas appuyé en haut.
Est ce qu’il faut calibrer l’interrupteur?

1 « J'aime »

Vérifié si la commande est sur toujours répété.

Antoine