Capteur de température avec affichage fiable Zigbee ou Zwave?

Le dongle est connecté et l’injecteur 5V sont connectés sur le Hub USB.

J’utilise des scripts avec le plugin Script, depuis qu’il n’y a plus de plugin spécial 1-Wire.

J’ai installé le server OW. Je te laisse lire ici ou ailleurs sur le net comment installer owfs et owserver
https://www.domolio.fr/premiers-pas-avec-le-1-wire-et-owserver-sous-debian-wheezy/

Si tout fonctionne bien, la commande owdir devrait retourner un truc comme ceci

/10.6xxxx97351FF
/05.4xxxx9CDBAAB
/28.1xxxx6000080
/28.9xxxx7000080
/28.3xxxx6000080
/28.3xxxxE000080
/28.1xxxx4000080
/28.0xxxxE000080
/28.1xxxxF000080
/28.Dxxxx6000080
/28.Cxxxx6000080
/28.3xxxx6000080
/28.8xxxxE000080
/81.Bxxxx7000000
/bus.1
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm

Ensuite, tu obtiens la température d’une sonde avec owread /28.xxxxxx000080/temperature

J’avais fait un script pour chaque sonde qui se lance toutes les minutes. Je ne détaille pas mon script car il est vraiment pourri. Si j’enlève une sonde ou si une commande ne retourne rien, alors je me tape une température à 0°C dans le graphique.

Je suis en train d’étudier un nouveau truc avec Node-Red afin de publier proprement et automatiquement les températures des sondes trouvées sous un topic ow/28.xxxxxx000080/temperature sans me prendre la tête avec les numéros de série…

1 « J'aime »