Volet Immergé Piscine à domotiser

Si tu paramètre ton shelly (celui qui est dédié à l’ouverture ) avec un auto off c’est à dire tu mets 1 ou 2 secondes sur le minuteur quand tu vas faire un on 1 seconde après il va repasser sur off, donc tu reproduit l’impulsion.
Pour le deuxième shelly (celui de la fermeture ) tu mets un auto off qui correspond au temps de fermeture du volet avec un délai de +10 secondes pour compenser les différences de dilatation en fonction de la température extérieure .
En renseignant les bons para dans les shelly et en utilisant les commandes en DDD direct tu as juste à faire un virtuel pour l’ouverture et la fermeture.
Dans chaque shelly du rajoute une commande en DDD qui envoie un off , c’est a dire quand tu fais un on sur le shelly ouverture il va envoyer un off sur le shelly fermeture et idem pour le shelly de fermeture.