Sur le télérupteur, ponter 1 et 11.
Sur le Shelly, O et I en parallèle des 3 BP (vérifier si la phase est bien sur A1). Soit neutre sur I et O sur A2.
14 du télérupteur sur SW du Shelly.
Phase sur L du Shelly.
Neutre sur N du Shelly.
Sur le télérupteur, ponter 1 et 11.
Sur le Shelly, O et I en parallèle des 3 BP (vérifier si la phase est bien sur A1). Soit neutre sur I et O sur A2.
14 du télérupteur sur SW du Shelly.
Phase sur L du Shelly.
Neutre sur N du Shelly.
merci pour cette réponse.
je n’ai plus qu’à tester!