Ah bonne nouvelle, enfin une sonde externe !
Pourquoi cela ne convient-il pas ?
Normal, il faut que l’eau circule dans au moins 1 radiateur. Si vous avez installé des têtes partout, il faut en mettre une en mode manuel avec un pourcentage fixe d’ouverture. Par exemple ouverte assez grande pour la pièce la plus difficile à chauffer. Sinon, pour gérer le cas où toutes les têtes sont fermées, il faut un système de bypass pour que le circulateur ne force pas ou un circulateur intelligent qui adapte sa puissance en fonction.
De plus, en //, il est possible et intéressant de couper la chaudière avec un relai sans fil branché sur l’entrée thermostat lorsque toutes les pièces sont à température. C’est le cas lors du passage du mode Confort en mode Eco tard le soir. En effet, la température de toutes les pièces est bien au dessus de la nouvelle consign et le temps que toutes températures redescendent, les têtes sont toutes fermées (sauf une en principe) et ce n’est pas très utile de chauffer et brasser l’eau pour un radiateur ou rien.
Voir mon installation du relai sans fil pour faire un thermostat virtuel.