vérife par toi même via le log « provisoirement »
utilisation de plus de ressources = scenario plus longtemps à evalué/enclenché
sur des provoqué tu peux faire plusieurs evaluation (avec tous un tas de fonction jeedom)
sur les cron « optimisation via la fonction code » en 0.20 secondes recherche de 10 info dont collecdate avant mise en marche du circulateur (prend en compte si inférieure à 10mn et une dif entre la temp et consigne > 0.3)
[2020-11-27 23:40:03][SCENARIO] 27-11-2020 23:40:03.2064650 Europe/Brussels
[2020-11-27 23:40:03][SCENARIO] sonde : [Salle a manger] température : [19.9] consigne : [19] temp_difftime : [7]
[2020-11-27 23:40:03][SCENARIO] sonde : [Cuisine] température : [19.6] consigne : [19] temp_difftime : [472]
[2020-11-27 23:40:03][SCENARIO] sonde : [Chambre Ami] température : [15.5] consigne : [12] temp_difftime : [632]
[2020-11-27 23:40:03][SCENARIO] chaudiere : 0
[2020-11-27 23:40:03][SCENARIO] 27-11-2020 23:40:03.4156630 Europe/Brussels
et un autre scenario « automatisme » qui a différent cron qui va vérifier « temp exterieur<interieur » pour arret ou mise en marche du scenario « actu » et surtout arrêt chaudière.