Retour d'état d'un portail avec le FGBS-222

Bonjour,

J’ai retrouvé ceci dans mes notes sur les entrées IN1 et IN2 en digital

Mode digital
C’est le mode « Normally closed alarm input », valeur 0 pour les paramètres 20 ou 21
Les entrées IN1(32/1/0) et IN2(113/1/10) fournissent une valeur 0 pour l’entrée IN connectée au GND et une valeur 1 pour l’entrée IN connectée au +V(P) ou laissée libre.

Mode digital inversé
C’est le mode « Normally open alarm input », valeur 1 pour les paramètres 20 ou 21
Les entrées IN1(32/1/0) et IN2(113/1/10) fournissent une valeur 1 pour l’entrée IN connectée au GND et une valeur 0 pour l’entrée IN connectée au +V(P) ou laissée libre.

Dans ton post avec les captures d’écran, tu ne sembles pas lire la bonne entrée.
Tu retrouveras ces informations dans un vieux post que j’avais écrit en octobre 2019.