Rechercher l'origine d'un changement de consigne

Bonjour à tous-tes !

Je n’arrive pas à trouver l’origine d’un changement de consigne d’un thermostat.
En effet, régulièrement sa consigne passe à 25°c, je ne sais pas pourquoi.
Ce thermostat n’est inclus dans aucun agenda, scénario … le seul truc que je trouve dans les logs du plugin c’est ça :

[2021-12-01 15:37:57][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 19.2 - Temp out : 9.5 - Consigne : 25

C’est pas ouf comme info.
Quelqu’un saurait par où je peux chercher ?

Merci !

Ben dans tes logs…
Tu es le seul devant ton installation !

Bonjour à tous-tes !

Bon du coup, j’ai augmenté la rétention des logs pour pouvoir analyser en profondeur ce qu’il se passe sur mon plugin thermostat et j’avoue ne pas comprendre.

Par exemple, hier soir, il se passe ça :

[2021-12-14 21:59:00][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Début calcul temporel
[2021-12-14 21:59:00][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-14 22:59:00
[2021-12-14 21:59:00][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 17.9 - Temp out : 12.3 - Consigne : 17
[2021-12-14 21:59:00][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Direction : 1
[2021-12-14 21:59:00][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Power calcul : (-0.9 * 167.8) + (4.7 * 7.1) + 0 = -117.65
[2021-12-14 21:59:00][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Cycle duration : 0
[2021-12-14 21:59:00][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-12-14 21:59:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Début calcul temporel
[2021-12-14 21:59:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-14 22:59:00
[2021-12-14 21:59:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 17.9 - Temp out : 12.3 - Consigne : 19
[2021-12-14 21:59:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Direction : 1
[2021-12-14 21:59:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Power calcul : (1.1 * 167.8) + (6.7 * 7.1) + 0 = 232.15
[2021-12-14 21:59:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Cycle duration : 60
[2021-12-14 21:59:01][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 22:00:16][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 22:03:56][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action stop
[2021-12-14 22:05:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action stop
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Début calcul temporel
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-14 23:09:00
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 17.9 - Temp out : 12.3 - Consigne : 18
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Direction : 1
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Power calcul : (0.1 * 167.8) + (5.7 * 7.1) + 0 = 57.25
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Cycle duration : 34.35
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Début calcul temporel
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-14 23:09:00
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 17.9 - Temp out : 12.3 - Consigne : 20
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Direction : 1
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Power calcul : (2.1 * 167.8) + (7.7 * 7.1) + 0 = 407.05
[2021-12-14 22:09:05][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Cycle duration : 60

En 10 minutes, il y a eu 3 changements de consigne qui ne sont pas de mon fait (17 → 19 → 18 → 20)
Je me suis dit que la ligne « Reprogrammation automatique » était peut-être initiatrice de ça, mais mes autres thermostats ont aussi cette ligne qui apparaît sans pour autant changer la consigne.

Un peut plus tard dans la nuit ça a fait ça :

[2021-12-14 23:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-15 00:09:00
[2021-12-14 23:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Begin auto learning
[2021-12-14 23:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 18.2 - Temp out : 12.1 - Consigne : 20
[2021-12-14 23:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Direction : 1
[2021-12-14 23:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Power calcul : (1.8 * 167.8) + (7.9 * 7.1) + 0 = 358.13
[2021-12-14 23:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Cycle duration : 60
[2021-12-14 23:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:10:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:15:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:20:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:25:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:30:11][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:35:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:40:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:45:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:50:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-14 23:55:10][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-15 00:00:18][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-15 00:01:15][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action stop
[2021-12-15 00:05:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action stop
[2021-12-15 00:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Début calcul temporel
[2021-12-15 00:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-15 01:09:00
[2021-12-15 00:09:03][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Thermostat sur off
[2021-12-15 00:10:09][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action stop
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Début calcul temporel
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-15 01:11:00
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Begin auto learning
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 18.5 - Temp out : 12.4 - Consigne : 19
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Direction : 1
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Power calcul : (0.5 * 167.8) + (6.6 * 7.1) + 0 = 130.76
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Cycle duration : 60
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Action chauffage
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Début calcul temporel
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Reprogrammation automatique : 2021-12-15 01:11:00
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Temp in : 18.5 - Temp out : 12.4 - Consigne : 21
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Direction : 1
[2021-12-15 00:11:59][DEBUG] : [Chambre dAmis][Thermostat - Chambre damis] : Power calcul : (2.5 * 167.8) + (8.6 * 7.1) + 0 = 480.56

Et c’est resté à 21°C de consigne jusqu’à ce que je baisse manuellement depuis l’interface.
Pour être sûr que ça ne vienne pas de la conf de ce thermostat, j’ai vraiment mis à l’identique les configurations de tous mes thermostats (pas de Smart Start, l’auto apprentissage activé sur tous …). Il n’y a que ce fameux « Chambre dAmis » qui fait ça.
J’ai voulu chercher dans le journal « event », mais il est trop verbeux, il faut que j’augmente le nb de lignes en rétention (c’est prévu pour la suite du diagnostic).

Quelqu’un aurait déjà eu ce genre de comportement ?

Bonjour,

La « Reprogrammation automatique » est normale , cela correspond au recalcule à chaque cycle , pour toi toutes les 60 minutes.

Tu te sert de l’agenda?
Tu as un scénario pour changer les consignes ?

As-tu essayé de créer un autre Thermostat pour remplacer celui-ci.

Gérard

Salut PapiGégé !

Ni agenda ni scénario pour ce thermostat (c’est une chambre d’amis, qui reste à température constante … sauf en cas d’ami, et vu que j’ai pas d’amis ^^ )

Mais oui tu as raison j’suis con, j’vais supprimer ce thermostat pour en refaire un autre, ça sera moins compliqué que de diagnostiquer ça.

Merci !!!

Bonjour

Ouvrez votre thermostat, cliquez sur le bouton en haut à droite : [Configuration avancée]
Allez sur la roue crantée de la ligne : Consigne

Faites une copie d’écran et collez la ici.

Bonjour Fabrice,

Merci, mais j’ai opté pour l’option de PapiGégé, j’ai supprimé mon thermostat et l’ai recréé.
Pour l’instant R.A.S.

Merci à tous !

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.