Quel MODE choisir ? standalone ou netserver

Voici ma config :
Jeedom tourne sur une VM de Proxmox.
Mon onduleur est raccordé sur la machine Proxmox , Nut est installé et remonte correctement les datas quand on interroge l 'état via le shell de Proxmox ( upsc ONDULEUR ) :

j’ai tenté d’installé NUT FREE ( plug in ) puis Onduleur ( plugin officiel ) .
que dois je mettre comme adresse dans le plugin ? 127.0.0.1 ou l adresse de mon Proxmox ,
Pour NUT-FREE j ai une erreur upsc non trouvé
Quel mode choisir = standalone our netserver ?
merci à vous

Bonjour,

Pour Nut free il faut mettre l’ip de ton proxmox.
Le mode importe peut.

Si upsc nomdetononduleur remonte bien les infos alors c’est probablement un problème ssh. Met le log en debug il est assez explicite.

1 « J'aime »

bonjour
voici le logs

[2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Statut cnx SSH Scénario] valeur : **OK** [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][SSH OPTION] valeur : 0 [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Marque_Model] valeur : sh: 1: upsc: not found [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Model] valeur : sh: 1: upsc: not found sh: 1: upsc: not found [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Serial] valeur : sh: 1: upsc: not found [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][UPS MODE] valeur : sh: 1: upsc: not found [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Tension en entrée] valeur : 0V [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Fréquence en entrée] valeur : 0Hz [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Tension en sortie] valeur : 0V [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Fréquence en sortie] valeur : 0Hz [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Puissance en sortie] valeur : 0VA [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Puissance en sortie réel] valeur : 0W [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Niveau de charge batterie] valeur : 0% [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Tension de la batterie] valeur : 0V [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Température de la batterie] valeur : 0°C [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Charge onduleur] valeur : 0% [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Temps restant sur batterie en s] valeur : 0s [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Temps restant sur batterie en min] valeur : 0min [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Temps restant avant arrêt en s] valeur : 0s [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Temps restant avant arrêt en min] valeur : 0min [2023-04-02 16:48:02]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Beeper] valeur : sh: 1: upsc: not found [2023-04-02 16:51:01]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Marque_Model] valeur : Error: Connection failure: Connection refused [2023-04-02 16:51:01]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Model] valeur : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused [2023-04-02 16:51:01]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Serial] valeur : Error: Connection failure: Connection refused [2023-04-02 16:51:01]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][UPS MODE] valeur : Error: Connection failure: Connection refused [2023-04-02 16:51:01]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Beeper] valeur : Error: Connection failure: Connection refused [2023-04-02 16:52:47]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Statut cnx SSH Scénario] valeur : KO [2023-04-02 16:52:47]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][SSH OPTION] valeur : 1 [2023-04-02 16:53:16]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][Statut cnx SSH Scénario] valeur : **OK** [2023-04-02 16:53:16]INFO : Evènement sur la commande [Local Technique][ONDULEUR][SSH OPTION] valeur : 0

rien ne change

Ce serait bien de mettre les logs entre balise car là c’est illisible.

voici les logs de l installation


élection du paquet libupsclient4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libupsclient4_2.7.4-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libupsclient4:amd64 (2.7.4-8) ...
Sélection du paquet nut-client précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nut-client_2.7.4-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de nut-client (2.7.4-8) ...
Paramétrage de bash-completion (1:2.8-6) ...
Paramétrage de libupsclient4:amd64 (2.7.4-8) ...
Paramétrage de nut-client (2.7.4-8) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
e[0;1;31m●e[0m nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
Loaded: loaded (e]8;;file://jeedom/lib/systemd/system/nut-monitor.servicea/lib/systemd/system/nut-monitor.servicee]8;;a; enabled; vendor preset: enabled)
Active: e[0;1;31mfailede[0m (Result: protocol) since Sun 2023-04-02 16:50:17 CEST; 7ms ago
Process: 19387 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
avril 02 16:50:17 jeedom upsmon[19387]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
avril 02 16:50:17 jeedom upsmon[19387]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mnut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.e[0m
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: e[0;1;31me[0;1;39me[0;1;31mFailed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.e[0m
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
*****************************************************************************************************
*  Installation Ok																				  *
*****************************************************************************************************

Et via le shell de proxmox j’ai bien les infos de l’onduleur :************


battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: 2001/09/25
battery.mfr.date: 2016/11/24
battery.runtime: 12935
battery.runtime.low: 120
battery.type: PbAc
battery.voltage: 27.1
battery.voltage.nominal: 24.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Back-UPS RS 900G
device.serial: 3xxxxxxxxxx  
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 1
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: 0002
driver.parameter.serial: 3Bxxxxxxxxxx
driver.parameter.synchronous: no
driver.parameter.vendorid: 051D
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: APC HID 0.96
driver.version.internal: 0.41
input.sensitivity: medium
input.transfer.high: 294
input.transfer.low: 176
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 232.0
input.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: disabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 879.L4 .I
ups.firmware.aux: L4  
ups.load: 4
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2016/11/24
ups.model: Back-UPS RS 900G
ups.productid: 0002
ups.realpower.nominal: 540
ups.serial: 3xxxxxxxxx 
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 051d

mettre des logs entre balise

image

Bonjour,

En effet il faudrait mettre le log entre balises.

On peut voir la configuration du côté plugin ?
Tu as bien indiqué l’ip de ton proxmox ?
Que donne upsc si tu te connectes en ssh sur ton proxmox à partir de ta VM Jeedom ?

Bonjour
merci de votre aide apportée :
voici la config de mon plug in

depuis le web je suis connecté à mon proxmox , et depuis le shell du proxmox quand je lui lance en root upsc ONDULEUR , j’ai toutes les infos de l’onduleur .

*****************************************************************************************************
*   Lancement de l'installation du module SSH pour PHP 7 / Launch install of module ssh2 for PHP 7  *
*****************************************************************************************************
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
91,5 ko réceptionnés en 5s (16,7 ko/s)
Lecture des listes de paquets…
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
bash-completion libupsclient4
Paquets suggérés :
nut-monitor
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
bash-completion libupsclient4 nut-client
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 643 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 157 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 bash-completion all 1:2.8-6 [208 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 libupsclient4 amd64 2.7.4-8 [184 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 nut-client amd64 2.7.4-8 [251 kB]
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (« dumb »), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de réouvrir stdin :
643 ko réceptionnés en 5s (125 ko/s)
Sélection du paquet bash-completion précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 63043 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bash-completion_1%3a2.8-6_all.deb ...
Dépaquetage de bash-completion (1:2.8-6) ...
Sélection du paquet libupsclient4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libupsclient4_2.7.4-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libupsclient4:amd64 (2.7.4-8) ...
Sélection du paquet nut-client précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nut-client_2.7.4-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de nut-client (2.7.4-8) ...
Paramétrage de bash-completion (1:2.8-6) ...
Paramétrage de libupsclient4:amd64 (2.7.4-8) ...
Paramétrage de nut-client (2.7.4-8) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
e[0;1;31m●e[0m nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
Loaded: loaded (e]8;;file://jeedom/lib/systemd/system/nut-monitor.servicea/lib/systemd/system/nut-monitor.servicee]8;;a; enabled; vendor preset: enabled)
Active: e[0;1;31mfailede[0m (Result: protocol) since Sun 2023-04-02 16:50:17 CEST; 7ms ago
Process: 19387 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
avril 02 16:50:17 jeedom upsmon[19387]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
avril 02 16:50:17 jeedom upsmon[19387]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mnut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.e[0m
avril 02 16:50:17 jeedom systemd[1]: e[0;1;31me[0;1;39me[0;1;31mFailed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.e[0m
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
*****************************************************************************************************
*  Installation Ok																				  *
*************************************************************saisissez ou collez du code ici

Met « oui » dans « connexion avec ssh ».

ok c est fait
2023-04-02 23:54:26 Nut_free connexion SSH KO pour ONDULEUR

1 « J'aime »
après avoir redémarré le serveur proxmox c'est bon !! 
merci pour votre aide
cordialement
Ce sujet peut être cloturé

c’est à toi de le faire en cochant le post qui t’as permis de trouver la solution

DU COUP , je ne vais pas le fermer car j’ai une erreur sur le plugin nut free

La tâche plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : Nut_free nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur

Bonjour,

Comme d’habitude : on peut voir les logs ?

saisissez ou collez[2023-04-06 21:26:01]DEBUG :  -----------------------------------------------------
[2023-04-06 21:26:01]DEBUG : 			Connexion SSH
[2023-04-06 21:26:01]DEBUG : 			Liaison ok: ONDULEUR
[2023-04-06 21:26:01]DEBUG : 			Authentification SSH OK pour ONDULEUR
[2023-04-06 21:29:01]DEBUG :  -----------------------------------------------------
[2023-04-06 21:29:01]DEBUG : 			Debut des logs
[2023-04-06 21:29:01]DEBUG :  -----------------------------------------------------
[2023-04-06 21:29:01]DEBUG : 			Connexion SSH
[2023-04-06 21:29:02]DEBUG : 			Liaison ok: ONDULEUR
[2023-04-06 21:29:02]DEBUG : 			Authentification SSH OK pour ONDULEUR du code ici

Mais j ai aussi cela :

saisissez ou 			
	2023-04-06 21:32:01	core	La tâche plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : Nut_free nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteurcollez du code ici

et plus rien ne s affiche dans le plugin de Nut free dans jeedom

@Stef74 : une idée de la raison du problème ?

C’est bizarre qu’ensuite dans le log on ne voit pas la réponse à la commande upsc.

On peut revoir ta configuration du plugin ?
Tu as mis « oui » dans « connexion avec ssh »?