Problème pour récupérer les infos d'un onduleur distant

Bonjour j’ai un souci pour récupérer les infos d’un onduleur distant branché sur un second raspberry (différent de celui qui fait tourner Jeedom).

Su le second raspberry, le daemon Nut fonctionne parfaitement et j’ai bien les infos lorsque j’exécute la commande upsc eaton@localhost

De même j’obtiens bien le nom de mon onduleur avec la commande : upsc -l >/dev/stdout 2>/dev/null

La connexion ssh est bien établie par le plugin également.

J’ai un autre onduleur branché sur le raspberry de Jeedom qui lui fonctionne parfaitement (3S 850)

[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Marque_Model : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Model :  
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Serial : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Not Online: 1 Result: 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS UPS MODE : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Result Modifié: 0
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension en entrée : 0
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Fréquence en entrée : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension en sortie : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Fréquence en sortie : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Puissance en sortie : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Puissance en sortie réel : 
[2020-10-25 12:22:10][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Niveau de charge batterie : 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Tension de la batterie : 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Température de la batterie : 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Charge onduleur : 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant sur batterie en s : 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant avant arrêt en s : 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Beeper : 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS auto select: 0
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS configured: 
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS auto detect:  Auto eaton
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 550 UPS Connexion type:  SSH 1
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Marque_Model : EATON
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Model : EATON Eaton 3S 850
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Serial : Blank
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS UPS MODE : OL
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Tension en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Tension en sortie : 230.0
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-10-25 12:22:11][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Tension de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Charge onduleur : 29
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant sur batterie en s : 960
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant sur batterie en min : 16
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Beeper : enabled
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS auto select: 0
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS configured: 
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS auto detect:  Auto eaton
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1  > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] : Eaton 3S 850 UPS Connexion type:  Non SSH 0
[2020-10-25 12:22:12][DEBUG] :  -----------------------------------------------------

Une petite idée ?

Bonjour,

Donne ta config complette.

Arrive tu as te connecté depuis la machine jeedom en ssh sur la deuxieme?

Si le demon nut tourne sur le deuxieme pi, as tu essayé de juste configurer l’IP sans la connexion ssh?

Stef

Hello,

Donc j’ai un premier Raspberry Pi3B+ avec jeedom, sur lequel est installé un deamon NUT et connecté à un onduleur Eaton 3S 850

J’ai un second Raspberry Pi4B, sur lequel est installé un deamon NUT et et connecté à un onduleur Eaton 3S 550

j’arrive bien à me connecter en ssh depuis mon Raspberry Pi3B+ sur mon Raspberry Pi4B. La connexion ssh est fonctionnelle dans jeedom (l’icône est bien en vert)

onduleur

Avec ou sans ssh c’est la même chose, les infos ne sont pas récupérées

Il me faut la config complète du widget.

Sur le pi4 que donne :

upsc -l 

sur le pi 3 que donne:

upsc -l "ip du pi4"

stef.

config widget :

Depuis le Pi4 :

pi@raspberrypi:~ $ upsc -l
Init SSL without certificate database
eaton
pi@raspberrypi:~ $ upsc -l >/dev/stdout 2>/dev/null
eaton

depuis le pi3b (sans connexion ssh préalable)

$ upsc -l 192.160.1.125
Error: Connection failure: Connection refused

J’ai remarqué dans le log que ce n’est pas la même commande qui est envoyé en local ou à distant par le plugin :

Eaton 3S 550 UPS commande pour auto_detect: upsc -l

Eaton 3S 850 UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1  > /dev/stdout 2> /dev/null

Sur le pi4:

upsc eaton

Il me faut le screen des commandes du widget.

Stef.

Volà les infos demandées :

pi@raspberrypi:~ $ upsc eaton
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.charge.low: 20
battery.runtime: 3000
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Eaton 3S 550
device.serial: 000000000
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: MGE HID 1.39
driver.version.internal: 0.41
input.transfer.high: 264
input.transfer.low: 184
outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
outlet.1.id: 2
outlet.1.status: on
outlet.1.switchable: yes
outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
outlet.2.id: 3
outlet.2.status: off
outlet.2.switchable: yes
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 1
outlet.switchable: no
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 02
ups.load: 5
ups.mfr: EATON
ups.model: Eaton 3S 550
ups.power.nominal: 550
ups.productid: ffff
ups.serial: 000000000
ups.status: OL
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.vendorid: 0463

Pour moi tu as un defaut sur l’installation de ton serveur nut.
Tu devrais pas avoir l’erreur de certificat ssl. C’est ce qui bloque je pense.

Tu peux essayer de modifier le plug-in, mais ca serait mieux de comprendre d’ou cela vient.

Stef.

Tu peux essayer cette commande:

upsc eaton ups.load 2>&1 | grep -v '^Init SSL'

Sinon test la beta, je viens d’intégrer la modif.

Stef.

Bonjour,

Je me permet de m’incruster dans votre échange que je suis avec attention depuis le début car j’ai exactement le même problème (sauf que de mon côté mon onduleur appelé « apc » est sur mon Proxmox et que Jeedom est sur une VM).

root@PVE:~# upsc apc ups.power 2>&1
Init SSL without certificate database
79

root@PVE:~# upsc apc ups.power 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
79

OK, mais avec la dernière bêta toujours pas de remontées.

[2020-11-14 20:37:04][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 1
[2020-11-14 20:37:04][DEBUG] : Onduleur UPS configured: apc
[2020-11-14 20:37:04][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect:  Auto apc
[2020-11-14 20:37:04][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-14 20:37:04][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type:  SSH 1
[2020-11-14 20:37:04][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Model :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Serial :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result:
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper :
[2020-11-14 20:37:07][DEBUG] :  -----------------------------------------------------

Dans le log je vois que la commande est :

upsc -l | grep -v '^Init SSL'

J’essaye donc en console et ça ne change rien :

root@PVE:~# upsc -l | grep -v '^Init SSL'
Init SSL without certificate database
apc

Si ca parasite la résolution du problème ne pas hésiter à me le dire, je créerai un autre sujet mais qui sera identique j’en ai peur …

J’ai fait plusieurs modifs sur la beta.

Vérifie que tu as la dernière. Cette modif me fait sauter un controle. Je boss encore dessus.

Stef.

Merci pour ton retour :slight_smile:

Je suis sur la version 2020-11-14 20:11:22, et je n’ai pas d’autres versions proposées.

Test la derniere beta.

Elle devrait fonctionner pour vous. Mais je perd la suppression des commandes non valables pour l’UPS… donc une regression…

Stef.

Un grand merci pour ton travail :slight_smile:

Version : 2020-11-14 21:43:26

Alors … En console :

root@PVE:~# upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
apc

Mais en log c’est pas la joie :

[2020-11-14 22:01:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 1
[2020-11-14 22:01:07][DEBUG] : Onduleur UPS configured: apc
[2020-11-14 22:01:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect:  Auto apc
[2020-11-14 22:01:07][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-14 22:01:07][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type:  SSH 1
[2020-11-14 22:01:07][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] : Onduleur UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused  Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-14 22:02:06][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-14 22:02:07][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused

Je me connecte bien en ssh sur mon Proxmox à partir de ma VM Jeedom :

root@Debian10-KVM:~# ssh xxxxx@192.168.1.17
xxxxx@192.168.1.17's password:
Linux PVE 5.4.44-2-pve #1 SMP PVE 5.4.44-2 (Wed, 01 Jul 2020 16:37:57 +0200) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Nov 14 22:00:09 2020 from 192.168.1.110
xxxxx@PVE:~$

La derniere beta (23h) est en ligne et corrige les problemes normalement.

Pour moi le probleme que tu as est different " Error: Connection failure: Connection refused" c’est plus lié a nut et ton ups.

fait:

 upsc apc ups.load

SI l’erreur est presente, redemarre ton ups!

Stef.

Merci.

  1. Mon serveur NUT semble bienconfiguré et fonctionne au sein de mon Proxmox (j’en ai passé du temps à tout vérifier mais comme toujours quelque chose a pu être oublié)
root@PVE:~#  upsc apc ups.load
Init SSL without certificate database
8
root@PVE:~#
root@PVE:~# upsc apc
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.charge.low: 20
battery.runtime: 3814
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Ellipse PRO 1200
device.serial: P360K03H46
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: MGE HID 1.39
driver.version.internal: 0.41
input.frequency: 50.0
input.transfer.high: 285
input.transfer.low: 165
input.voltage: 233.0
input.voltage.extended: no
outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
outlet.1.id: 2
outlet.1.status: on
outlet.1.switchable: no
outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
outlet.2.id: 3
outlet.2.status: on
outlet.2.switchable: no
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 1
outlet.switchable: no
output.frequency: 50.0
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 220
ups.beeper.status: disabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 01.16.0020
ups.load: 8
ups.mfr: EATON
ups.model: Ellipse PRO 1200
ups.power: 79
ups.power.nominal: 1200
ups.productid: ffff
ups.realpower: 57
ups.serial: P360K03H46
ups.status: OL
ups.timer.shutdown: 0
ups.timer.start: 0
ups.vendorid: 0463

Toujours le même problème chez moi dans le log avec la version 2020-11-14 23:42:38, alors que j’arrive bien à me connecter en ssh de mon Jeedom sur mon Proxmox (voir mon précédent post) :

[2020-11-14 23:54:07][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-14 23:54:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 1
[2020-11-14 23:54:07][DEBUG] : Onduleur UPS configured: apc
[2020-11-14 23:54:07][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect:  Auto apc
[2020-11-14 23:54:07][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-14 23:54:07][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type:  SSH 1
[2020-11-14 23:54:07][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused  Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-14 23:55:09][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused

Au cas où j’ai recréé l’équipement mais même résultat.

Après tu as peut-être raison : attendons le retour de @Aegis sur ta bêta → mon problème est peut-être différent bien que les « symptômes » soient exactement les mêmes.

Peux-tu me faire le screen du widget sur le dashboard et laisser le plugin mettre le driver.

Met l’option en auto et vire ce que tu as inscrit.

Depuis ton jeedom:

upsc apc@192.168.1.17 ups.load

Stef.

Avec la détection UPS « pas en auto » :
image

En mettant en auto (mais avec SSH) :

[2020-11-15 00:15:10][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 1
[2020-11-15 00:15:10][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-11-15 00:15:10][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect:  Auto apc
[2020-11-15 00:15:10][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2020-11-15 00:15:10][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type:  SSH 1
[2020-11-15 00:15:10][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] :  -----------------------------------------------------
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused  Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:18][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:19][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:19][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:19][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-11-15 00:15:19][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:19][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-11-15 00:15:19][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused
[2020-11-15 00:15:19][DEBUG] :  -----------------------------------------------------

image

Par securité, je viens d’ajouter une ligne dans le debug. Pour voir la dernière commande envoyée.

Stef.