Pour information, j’ai rajouté deux scenarii :

  • un scenario « Synchro Jeedom → Heatit » déclenché par la consigne du thermostat Jeedom. Cela met à jour le « Heat info » du Heatit.
  • un scenario « Synchro Heatit → Jeedom » déclenché par la consigne du Heatit. Cela met à jour la consigne du Jeedom.

Du coup, Jeedom et Heatit sont synchronisés. Je me donne quelques jours pour bien vérifier.

EDIT : 4 choses m’ennuient sur le Heatit :

  • la luminosité de l’écran : elle est très faible. Et a tendance à « clignoter » un peu. Problème d’écran ?
  • on ne pas régler par pas de 0.5°C sur le Heatit
  • les variations de température et d’humidité entre le Heatit et ma sonde Oregon. Il a fallu que je joue avec l’offset mais je ne sais pas lequel de deux est le plus précis
  • pas d’indicateur de chauffe sur le Heatit. Ou alors je n’ai pas trouvé. Mais j’aimerais bien que le Heatit m’indique lorsque les radiateurs fonctionnent.
1 « J'aime »