C’est probablement stupide comme question : je n’arrive pas à sélectionner le qubino zwave qui pilote ma Vmc comme « état ventilation »
Il n’est simplement pas dans la liste des objets
Comment est comparé l’humidité, y a t’il un calcul de l’humidité absolue ?
La formule c’est :
Si ($humiditeInterieure > seuilHaut ET humiditeTheorique <= (humiditeInterieure - seuilDeclenchement))
Alors déclencher la ventilation.
Et inversement pour le seuil bas.
Il y a un bouton "Ajouter une commande" qui je pense n’est pas utile et qui génère des erreurs si on l’essaye avant de sauvegarder (il faut alors quitter l’équipement sans sauvegarder).
Par principe intéressant mais je pense qu’il manque des données.
Je gère pour ma part une VMC double flux via un scénario pour le moment.
Par contre j’ai 4 sondes de température/humidité : air insufflé, air extrait, air rejeté, air extérieur.
Cela me permet de calculer le rendement. Et suivant son amélioration, je varie mes ventilateurs.
Autre point : j’utilise deux modules qui contrôlent les ventilateurs. L’aspiration (insufflation) doit aller plus vite que l’extraction à cause de la dépression. D’où la nécessité d’avoir deux modules.
J’avais expliqué mon système dans un autre post si cela t’intéresse :
Très intéressant, mais ça demande beaucoup de changements dans mon plugin qui se veux simple…
De plus, je ne suis pas sur que ton système soit très standard (mais je ne sais pas, je n’ai pas de VMC double flux).
Si d’autres personnes sont intéressées, je verrai si je peux faire une évolution.
Bonjour,
Installé sans soucis, et comme Kyoshi, c’est une DF…
Si tu peux créer un autre type de fonctionnement, genre « variation » et a ce moment utiliser des commandes numérique proportionnelle par exemple a la différence entre le taux ext et int.
Prévoir un seuil minimum et maximum.
Dans le cas d’un puits canadien, prendre la température d’entrée de la Vmc ( puits ou bouche ext)
Cela va te faire du boulot si tu veux inclus tout ça.
Pour l’instant, je ne peut pas tester plus en détail… @Kyoshi , si tu as un bypass, ton rendement est dans les choux normalement, comment gérer tu en été la vitesse?
Thierry
Pour l’instant, je ne vais pas implémenter la gestion des VMC double flux, n’en ayant pas, ça risque d’être approximatif.
Cependant, je suis ouvert, si ça intéresse quelqu’un qui veux prendre le temps de m’expliquer précisément comment le plugin devrait fonctionner.
Tu pourrais créer des options suivant le type de VMC.
Je peux t’expliquer mon scénario en détails si tu veux et tester ton plugin pour voir si cela correspond.
Surtout que malgré le fait tout soit prêt, c’est toujours en maquette chez moi. Donc je peux faire des tests.