Bonjour à tous,
Depuis 2 jours et la mise à jour du plugin chauffe-eau, l’arrêt de la chauffe une fois à température ne se passe pas. Du coup, il chauffe jusqu’à ce que le thermostat du ballon d’eau chaude coupe de lui même.
Mon heure de mise à disposition de l’eau est à 07h00.
Ce que je constate depuis la mise à jour de différent dans les logs :
-La température atteind la consigne bien avant l’heure de mise à dispo programmée. Cette nuit, l’eau est arrivée à la consigne à 05h28:46 alors que je demande à 07h00.
-A partir de ce moment, le plugin a envoyé un ordre d’arrêt que n’a rien fait puisque la chauffe a continué.
-Et encore ensuite, le plugin envoie toutes les minutes ce message (ce message n’est jamais apparu avant la mise à jour), mais il n’envoie aucun ordre d’arrêt :
[2022-06-05 05:29:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
Par contre, le plugin envoie un ordre d’arrêt (07h00:09) qui lui arrête bien la chauffe. La température redescend doucement.
Je mets les logs de cette nuit ci dessous :
[2022-06-05 03:28:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"30.88","datetime":"2022-06-05 03:28:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 03:35:06][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Ballon Eau Chaude][Virtuel Interrupteur Dérogation Ballon Eau Chaude][Dérogation Vacances]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2022-06-05 03:35:06][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2022-06-05 03:35:06][DEBUG] : Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][On 01]#
[2022-06-05 03:35:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2022-06-05 03:38:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"31.5","datetime":"2022-06-05 03:38:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 03:43:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"34.38","datetime":"2022-06-05 03:43:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 03:48:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"36.94","datetime":"2022-06-05 03:48:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 03:53:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"39.31","datetime":"2022-06-05 03:53:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 03:58:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"41.31","datetime":"2022-06-05 03:58:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:03:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"43.19","datetime":"2022-06-05 04:03:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:08:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"44.94","datetime":"2022-06-05 04:08:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:13:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"46.69","datetime":"2022-06-05 04:13:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:18:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"48.25","datetime":"2022-06-05 04:18:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:23:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"49.31","datetime":"2022-06-05 04:23:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:28:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"49.69","datetime":"2022-06-05 04:28:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:33:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"50.13","datetime":"2022-06-05 04:33:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:38:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"51.13","datetime":"2022-06-05 04:38:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:43:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"52.44","datetime":"2022-06-05 04:43:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:48:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"53.81","datetime":"2022-06-05 04:48:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:53:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"55.13","datetime":"2022-06-05 04:53:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 04:58:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"56.19","datetime":"2022-06-05 04:58:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:03:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"56.5","datetime":"2022-06-05 05:03:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:08:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"56.75","datetime":"2022-06-05 05:08:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:13:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"57.56","datetime":"2022-06-05 05:13:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:18:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.5","datetime":"2022-06-05 05:18:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:23:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.63","datetime":"2022-06-05 05:23:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:28:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"60.75","datetime":"2022-06-05 05:28:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:28:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:28:46][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2022-06-05 05:28:46][DEBUG] : Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2022-06-05 05:28:46][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Élévation de température de 29.87°C sur une période de 6820s
[2022-06-05 05:28:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : La puissance estimée du ballon est de 4582 Watt
[2022-06-05 05:29:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:30:09][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:31:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:32:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:33:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:33:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"61.63","datetime":"2022-06-05 05:33:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:33:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:34:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:35:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:36:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:37:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:38:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:38:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"62.31","datetime":"2022-06-05 05:38:45","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:38:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:39:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:40:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:41:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:42:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:43:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:43:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"62.56","datetime":"2022-06-05 05:43:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:43:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:44:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:45:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:46:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:47:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:48:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:48:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"62.63","datetime":"2022-06-05 05:48:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:48:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:49:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:50:07][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:51:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:52:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:53:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:53:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"63","datetime":"2022-06-05 05:53:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:53:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:54:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:55:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:56:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:57:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:58:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:58:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"63.75","datetime":"2022-06-05 05:58:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 05:58:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 05:59:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:00:09][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:01:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:02:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:03:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:03:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"64.44","datetime":"2022-06-05 06:03:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:03:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:04:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:05:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:06:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:07:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:08:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:08:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"65.13","datetime":"2022-06-05 06:08:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:08:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:09:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:10:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:11:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:12:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:13:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:13:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"65.63","datetime":"2022-06-05 06:13:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:13:46][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:14:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:15:07][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:16:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:17:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:18:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:18:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.13","datetime":"2022-06-05 06:18:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:18:47][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:19:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:20:07][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:21:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:22:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:23:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:23:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.25","datetime":"2022-06-05 06:23:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:23:47][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:24:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:25:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:26:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:27:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:28:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:28:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.44","datetime":"2022-06-05 06:28:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:28:47][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:29:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:30:09][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:31:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:32:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:33:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:33:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"67.19","datetime":"2022-06-05 06:33:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:33:47][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:34:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:35:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:36:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:37:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:38:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:39:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:40:07][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:41:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:42:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:43:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:43:46][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"67.25","datetime":"2022-06-05 06:43:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:43:47][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:44:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:45:07][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:46:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:47:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:48:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:49:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:50:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:51:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:52:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:53:04][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:53:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"67.19","datetime":"2022-06-05 06:53:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:53:47][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:54:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:55:06][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:56:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:57:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:58:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:58:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"67.13","datetime":"2022-06-05 06:58:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 06:58:47][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 06:59:03][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] La température de l'eau a atteint la consigne, Nous arretons le chauffe-eau
[2022-06-05 07:00:09][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Fin du cycle de chauffe
[2022-06-05 07:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2022-06-05 07:00:09][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude][Caracterisation Température] "{\"17\":0.00021969750796031707,\"18\":0.0015666666666666628,\"19\":0.00019999999999999573,\"20\":0.00019999999999999573,\"21\":2.498958767180436e-5,\"22\":0.00019999999999999573,\"23\":0.00019999999999999573,\"24\":0.005166666666666666,\"25\":0.010133333333333336,\"26\":0.0003999999999999974,\"27\":0.0013500000000000038,\"28\":0.0007333333333333295,\"29\":0.0012666666666666633,\"30\":0.00023333333333333428,\"31\":0.012600000000000004,\"32\":0.013333333333333345,\"33\":0.0008333333333333334,\"34\":0.018949999999999998,\"35\":0.0016666666666666668,\"36\":0.0275,\"37\":0.00019999999999998388,\"38\":0.006666666666666667,\"39\":0.0029416666666666645,\"40\":0.0033333333333333335,\"41\":0.0072,\"42\":0.0004333333333333419,\"43\":0.00015000000000000568,\"44\":0.013908333333333337,\"45\":0.0003166666666666747,\"46\":0.0004333333333333419,\"47\":0.004783333333333341,\"48\":0.003533333333333341,\"49\":0.006466666666666671,\"50\":0.005433333333333342,\"51\":0.0016666666666666668,\"52\":9.991680532446301e-5,\"53\":9.983361064892225e-5,\"54\":0.00010000000000000379,\"55\":0.00010000000000000379,\"56\":0.00010000000000000379,\"57\":0.00046666666666666856,\"58\":0.00020000000000000757,\"59\":0.0006166666666666624,\"60\":0.0006333333333333257,\"61\":6.666666666666919e-5,\"62\":6.666666666666919e-5,\"63\":0.00019933554817276502,\"64\":0.0014333333333333325,\"65\":0.00020000000000000757,\"66\":0.00010000000000000379,\"67\":0.0007750000000000057,\"68\":0.0013500000000000038,\"69\":0.0006333333333333257,\"70\":0.00020000000000000757,\"71\":0.00010000000000000379}"
[2022-06-05 07:00:23][DEBUG] : Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Sonoff ECS][Off 01]#
[2022-06-05 07:13:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"67.06","datetime":"2022-06-05 07:13:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 07:28:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"67","datetime":"2022-06-05 07:28:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 07:38:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.94","datetime":"2022-06-05 07:38:46","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 07:53:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.88","datetime":"2022-06-05 07:53:47","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 08:08:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.81","datetime":"2022-06-05 08:08:47","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 08:18:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.75","datetime":"2022-06-05 08:18:47","listener_id":"1738"}
[2022-06-05 08:33:47][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"66.69","datetime":"2022-06-05 08:33:47","listener_id":"1738"}
Auriez vous des idées?
Pour les utlisateurs de plugin, avez vous constaté ceci aussi?
Merci d’avance