plugin-ZIGBEE Beta

Salut, alors :
067726 => normal un slider suffit pour tout faire sauf le stop (qui sera ajouté avec la maj de demain matin)
064879 => connais pas j’ai pas cette reference dans mes fichier (je pense tu parles de Legrand cable outlet). Pour ajouter la puissance il me refaut le json pour voir si le module transmet bien l’information et ou
067724 => la ya pas de log pas d’info donc je considere qu’il n’y a pas de probleme

Pour être clair l’intégration des modules Legrand est loin d’être une priorité face à d’autre fabricant qui joue beaucoup plus le jeu de l’intégration : près de module dans le meilleurs des cas, mais même juste réponses à nos demandes ou acceptation de retour SAV quand leurs modules arrivent défectueux (8 mois sur un sav pour la prise contrôle sans acceptation alors que rien ne marche et que le support nous fait tourné en rond, on a du en racheter une deuxième !!! et toujours pas de solution pour la 1er)

ha oui pardon je n utilise que l un ou l autre je l avais déjà lu merci

Tu penses que y’a moyen que je force un truc de mon coté en attendant la version de demain ?

{
    "ieee": "00:04:74:00:00:0c:b8:b5",
    "nwk": 29895,
    "status": 2,
    "lqi": "199",
    "rssi": "-69",
    "last_seen": "1611923478.4237082",
    "node_descriptor": null,
    "endpoints": [
        {
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 1,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": " Legrand",
            "model": " Cable outlet",
            "output_clusters": [
                {
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 64513,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
                }
            ],
            "input_clusters": [
                {
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 2
                        },
                        {
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 0
                        },
                        {
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 66
                        },
                        {
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                        },
                        {
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": " Legrand"
                        },
                        {
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": " Cable outlet"
                        },
                        {
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": " "
                        },
                        {
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                        },
                        {
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "000e"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 1
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 64513,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 2820,
                    "name": "Electrical Measurement",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 1291,
                            "name": "active_power",
                            "value": 0
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": 64576,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                }
            ]
        },
        {
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 102,
            "profile_id": 41440,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
            "output_clusters": [
                {
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
                }
            ],
            "input_clusters": [
                {
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
                }
            ]
        }
    ],
    "signature": {
        "manufacturer": " Legrand",
        "model": " Cable outlet",
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 1,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    6,
                    5,
                    64513,
                    2820,
                    64576
                ],
                "output_clusters": [
                    6,
                    0,
                    64513,
                    5,
                    25
                ]
            },
            "242": {
                "profile_id": 41440,
                "device_type": 102,
                "input_clusters": [
                    33
                ],
                "output_clusters": [
                    33
                ]
            }
        }
    },
    "class": "zigpy.device"
}
```et pour les log 067724 [zigbeed_1.log|attachment](upload://kdDEUILuAAnjb1d4Qy6InAWqTgd.log) (57,7 Ko)

Salut,

J’essaye d’installer le plugin Zigbee mais je n’y arrive pas.
Voici ma configuration: Jeedom 4.0.62 sous Debian Stretch, installé sur une machine virtuelle, sur un NAS Synology.
J’ai un port USB de mon NAS sur lequel j’ai mis un hub USB avec alimentation externe. Dessus j’ai déjà un clé Z-WAVE, et un module RFLINK (Arduino).
Je suis venu y plugger une clé Conbee II en plus.

Dans la configuration Zigbee j’ai:
image
J’ai un gros doute sur ce qu’il faut mettre pour le port Zigbee, mais j’ai essayé pas mal de configurations (Auto, /dev/ttyACM0 à 2)
Lorsque je lance l’installation des dépendances, après plusieurs minutes (c’est plus ou moins long en fonction du port selectionné), celles ci n’arrivent pas à s’installer. Je n’ai rien dans le log (en défaut ou debug).

Je suspecte un bug hardware car dans les paramètres de ma machine virtuelle, ma clé Conbee disparaît régulièrement.
Avant tout est ce que ma configuration Zigbee est bonne?

Je m’aperçois que comme un boulet je t’ai donné de mauvaises infos … avec un mauvais copié collé …

TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm : Il y’a bien la gestion de la température de couleur

TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm : Il n’y a pas de gestion de température de couleur.

Désolé … Il parait que faute avouée est à demi pardonnée…

désolé. J’avais précisé la smartplug xiaomi car je pensais qu’il n’y en avait qu’une dans la base.
Il s’agit de celle-ci (j’édite le post initial pour que toutes les infos soient au même endroit.

Personnellement j’ai spécifié manuellement le port Zigbee.

C’est pas très orthodoxe mais pour l’identifier, j’ai débranché mes autres périphériques USB, je suis allé dans les paramètres du plugin Zwave et j’ai regardé parmis les clés, quel port il me proposait. J’ai noté ce port sans le changer dans le plugin zwave (bah oui…) et l’ai appliqué dans le plugin zigbee. J’ai ensuite remis mes autres clés.

Pour ce qui est du port interne, avec la conbee, il s’agit du port 8484

J’ai essayé avec le port 8484 mais pas plus de succès. J’ai essayé d’y acceder en allant sur IP:8484 mais ça ne fonctionne pas. Le problème se tourne vers le NAS…

@Loic,
Il y a t’il une raison pour que lors de la détection, on est cette attende de 30s ?

as tu deja valide en console si ta carte reponds bien

ls -l /dev/tty*

image

oui a ce niveau la ma clé apparait bien

et cela ca donne quoi

ls -l /dev/serial/by-id

de mon cote c’est pas une combe mais cela me donne le nom de ma clef

image

sinon il y a cela comme info plus haut dans le flux

2 « J'aime »

c’est tout bon, ttyACM1 dans les deux cas. Par contre ma clé est démonté automatiquement de ma machine virtuelle. Je ne sais pas de quoi ça vient, de la clé ou du NAS. je n’ai pas de problèmes sur les autres.

je tourne également sur un virtuel mais sur un nas qnap, j’ai pas ce problème de mon cote et pourtant j’ai un simple boitier 4 usb non alimente avec ma clef cc2531 et une clef Bluetooth

en tout cas si je comprends, désormais tout est ok, reste juste a comprendre pourquoi ton virtuel perd la configue de ta clef

c’était un exemple de screen
en noir ma configue de clef et en blanc comme dit dans le message le flux d’un autre poste

bien évidement @mbdrlp a bien compris qu’il fallait utiliser sa valeur dans l’exemple

Pour le problème d’installation des dependances ça ressemble beaucoup à un problème de version de Debian:

Je ne suis pas passé à Debian 10 car il y a un bug qui foire tout mon design… Mais comme c’est sur une machine virtuelle je peux au moins essayer ça facilement

il me semble avoir vue passe un post qu’il faut avoir la version 10 mais pas sur

oui moi je ferais le test sur une copie de ta vm

moi j’ai cela : buster

image

image

Oui je pense que c’est ca mon probleme. Je viens de faire le test sous buster et ça fonctionne. Je crois que je vais devoir franchir le pas :wink:

1 « J'aime »