Plugin thermostat et gestion PAC air / air

Bonjour,
Je reviens donner des nouvelles après qlq mois.
Pour ce qui est des sondes, j’ai testé les sondes Xiaomi Mijia lywsd03mmc et SONOFF SNZB-02D voir ici :

Du coup, je reste avec les lywsd03mmc, je vais essayer de souder une antenne pour améliorer la portée.

Mon scénario tourne toutes les 5 min (peu de gain a faire plus rapide).
J’ai modifié l’action dérivé pour la filtrer (ajout d’une variable en plus).
Je pilote le split de l’espace chambre et le split du salon via 2 PID indépendants.
Ca marche bien.

Le chauffage historique de la maison étant une chaudière gaz (Saunier Duval piloté par Migo), j’ai fait des scénarios qui active / désactive la PAC ou la chaudière en fonction de la Température extérieure. En effet, si trop froid, la PAC tourne à fond (on l’entend à l’intérieur), et perd en efficacité, donc je switch sur la chaudière. J’ai défini un seuil avec hystérésis (désactivation PAC à 2°C et réactivation à 4°C) pour le switch, on va voir ce que ca donne quand les grands froids vont arriver.