Bon j’ai une tête comme un compteur à gaz
mais je viens de découvrir quelque chose
ça fonctionne avec tes paramètres Patrick57.
de mon coté de V0.0 àV0.7 je dois mettre dans commande « adresse de 0 à 7 »
de V1.0 à V1.7 je dois mettre 8 à 15 dans adresse
un grand merci à toi Patrick57 pour ta patience
maintient je dois trouver le moyen de créer un bouton poussoir sur Jeedom
je clique état1 ,je relache état 0
Aurais-tu la possibilité d’ajouter une routine pour que le polling se fasse sous condition (un déclencheur) à la place (et/ou en plus) d’une interrogation régulière comme c’est déjà le cas ?
J’ai 2 sources de récupération de pinces ampèremétriques.
Un compteur avec MyModbus branché sur l’arrivée du tableau
Plusieurs pinces dont les valeurs sont récupéré par Ecocompteur Legrand
J’ai un virtuel qui s’appelle « Autre » et qui affiche la valeur de la PROD SOLAIRE + RESEAU - LES AUTRES CIRCUITS.
Le problème c’est que les deux plugins ne remontent pas l’information en même temps même s’ils sont à 1mn de polling.
Du coup pendant un certain temps, la valeur calculée du « Autre » délire car un groupe de valeurs évolues pendant que l’autre non.
Donc je me disais que pour régler ça si j’avais la possibilité d’interroger le compteur via MyModbus juste après la récupération des valeurs des autres circuits je pourrais lancer un scénario qui calcul la vrai valeur du « Autre ».
Le plugin EcoCompteur récupère les données (1er cycle) - un peu plus de soleil et mise en route du chauffe-eau :
Conso EDF instant T0 : 500
Prod instant T1 : 1100
Conso Chauffe-Eau instant T1 : 3000
Conso PAC instant T1 : 1000
Conso calculée « Autre » : 500+1100-3000-1000 = -2400 (oups)
Le plugin MyModbus récupère les données un peu après (1er cycle) :
Conso EDF instant T1 : 3100
Prod instant T1 : 1100
Conso Chauffe-Eau instant T1 : 3000
Conso PAC instant T1 : 1000
Conso calculée « Autre » : 3400+1100-3000-1000 = 500 (valeur rattrapée par rapport au départ)
Le plugin EcoCompteur récupère les données (2eme cycle) - un gros nuage passe :
Conso EDF instant T1 : 3100
Prod instant T2 : 100
Conso Chauffe-Eau instant T2 : 3000
Conso PAC instant T2 : 1000
Conso calculée « Autre » : 3400+100-3000-1000 = -500 (oups)
Je ne comprends pas l’action dont tu parles ? Je vois plutôt :
soit d’avoir un déclencheur (comme les scénarios) qui lance l’interrogation des matériels modbus exactement comme le fait le polling qui se déclenche toutes les secondes
soit de pouvoir appeler un lien « API » qui permet de lancer l’interrogation des matériels modbus exactement comme le fait le polling qui se déclenche toutes les secondes
Dans le plugin, une action te permet d’écrire une valeur dans un registre un coils etc… Mais si je te permettait de lire aussi en action ça pourais résoudre ton problème.
Il te suffirait d’un scenario pour coordonnée…
Je cherche toujours à faire fonctionner le Plugin MyModBus avec la régulation de ma chaudière OKOFEN mais sans y arriver totalement :
Pas de soucis pour les lectures de paramètres et valeurs
Impossible de transmettre une info à la régulation via le plugin. Côté régulation tout va bien puisque les valeurs passent bien via un simulateur ModBus (Ananas entre autre) mais le plugin envoie semble t il des infos mais qui ne sont pas intégrées.
Ne pourrait il pas être un soucis de format des valeurs envoyées?
Le format compris par la régulation est UINT16 (Cf Capture requete ModBus ci-dessous). Est il possible de paramétrer le format d’envoi du plugin?