Bonjour,

J’ai un peu de mal à imaginer ce que vous voulez faire sans schéma (je suis sûrement mal réveillé…), mais c’est assez simple à résoudre :

En fonction de la position de I2, I2, on peut commander le chauffe-eau comme on le souhaite : arrêt, marche forcée, ou en fonction des HP/HC.
Si I1 et I2 sont actionnables via un réseau (Wifi, Zigbee, Zwave…), on peut alors les actionner via des scénarios Jeedom.

Mais à mon avis, ce n’est pas la méthode la plus efficace.
Jeedom, malgré toute sa célérité, ne peut pas réagir à la centaine de ms près en permanence, tout au plus à la seconde. Les relais mécaniques non plus d’ailleurs, ils vont vite rendre l’âme…
Mieux vaut se tourner vers un routeur solaire, bien plus adapté à cette fonction, et nettement plus efficace.
Il en existe soit à l’achat direct d’un module tout fait : dans ce cas compter ~600€ sans la pose.
Soit en DIY (dont le montage est accessible à tous) avec un relais SSR et un ESP32 : mon module de fabrication perso m’est revenu à 15€… Voir ici pour les détails.