Il va falloir soit mettre les mains dans deCONZ GUI soit passer par le REST API de la dernière version beta 2.9.0 de deCONZ pour envoyer la commande de calibration du module volet roulant. PUT, PATCH /api/<apikey>/lights/<id> avec les data {"calibration":true}
Et une fois la calibration finie: PUT, PATCH /api/<apikey>/lights/<id> avec les data {"calibration":false}
avec :
: la clef API de votre Gateway Phoscon (celle qui est affichée dans la page de configuration du Plug In Deconz)
: le numéro de votre module à calibrer
Pour connaître le numéro du module il suffit de taper l’URL suivante dans votre navigateur web préféré puis de faire un peu de lecture ensuite pour repérer en toute lettre votre module et donc son numéro
http://IP_BOX_JEEDOM:8484/api//lights
Par exemple pour mon télérupteur Legrand voici le texte montrant ou trouver l’id qui est ici le numéro 9