Legrand - Sortie de câble connectée

Si tu veux passer en fil pilote il faut programmer 0x0002 dans l’attribut.
Si tu veux passer en sortie de câble simple il faut programmer 0x0001 dans l’attribut.

La valeur 0x003 n’est pas valide sur l’équipement sortie de câble mais uniquement sur le contacteur Drivia connecté.C’est pour cela qu’elle ne se programme pas.

Merci @Yves19

Dans ce mode on/off, est-il normal que la commande état ne remonte rien ?

Peux tu mettre ici une copie de la configuration « infos brutes » de ton équipement ?

Voici les infos brutes.

{
    "41": {
        "etag": "82ca82ef60644add690ff60803d8ddb8",
        "hascolor": false,
        "lastannounced": "2022-09-25T11:32:29Z",
        "lastseen": "2022-09-29T20:13Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Level control switch 41",
        "state": {
            "alert": "none",
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "swversion": "0019",
        "type": "Level control switch",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01"
    },
    "64": {
        "config": {
            "group": null,
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "ep": 1,
        "etag": "38377881a1fe3fcbd4962fd34d8e8530",
        "lastannounced": "2022-09-25T11:32:29Z",
        "lastseen": "2022-09-29T20:13Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "mode": 1,
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Cable outlet 64",
        "state": {
            "buttonevent": null,
            "lastupdated": "none"
        },
        "swversion": "0019",
        "type": "ZHASwitch",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-0006"
    },
    "65": {
        "config": {
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "ep": 1,
        "etag": "a8d738f31f4757947843a9bf55015d99",
        "lastannounced": "2022-09-25T11:32:29Z",
        "lastseen": "2022-09-29T20:13Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Power 65",
        "state": {
            "lastupdated": "2022-09-29T20:14:19.393",
            "power": 495
        },
        "swversion": "0019",
        "type": "ZHAPower",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-0b04"
    },
    "66": {
        "config": {
            "mode": null,
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "ep": 1,
        "etag": "38377881a1fe3fcbd4962fd34d8e8530",
        "lastannounced": "2022-09-25T11:32:29Z",
        "lastseen": "2022-09-29T20:13Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Thermostat 66",
        "state": {
            "lastupdated": "none"
        },
        "swversion": "0019",
        "type": "ZHAThermostat",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-fc40"
    }
}

Houla, ca c’est nouveau !

"uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01"

Ca c’est le on/off qui possede le state:on, non utilisé en mode fil pilote, ne marche que avec l’autre mode

"uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-0006"

Celui la c’est nouveau, je sais pas ce que ca fout la, mais ca ne te servira a rien, moi je l’ai pas de mon coté.

"uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-0b04"

Celui la c’est la consommation

"uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-fc40"

C’est celui la qui change le mode du fil pilote avec config:mode
C’est celui de ta capture, qui n’a pas de state:on du coup rien ne remonte.

J’ai essayé de mettre 01.state::on sur la commande Etat mais pas de résultat non plus.

Tu es sur celui qui fini par « fc40 » je t’ai dis qu’il n y avais pas de state:on, du tout.
Sur le FC40 c’est config:mode avec un string de mémoire (en tout cas c’est une chaine de caractere)

01.state::on
Type Numérique
Logical ID : Lumière

Ça devrait te donner l’état on ou off de ta sortie de câble (programmée en sortie de câble bien sur)

Merci @yves pour ton retour. Malgré tes préconisations, cela ne me donne pas de résultat.

Mais tu veux bien le mode fil pliote ? Donc il n’y a plus de on/off mais un config:mode = « confort » par exemple.
Et le fil pilote n’est pas sur la lumiere mais le capteur (au contraire du on/off), et la tu es sur le bon, le ZHAThermostat.

Dans quel mode est configuré ton équipement :

  • fil pilote ?
  • sortie de câble ?

Non je veux le mode on/off

Oui je suis bien en sortie de cable.

Selon ta dernière copie écran tu es bien en sortie de câble.

Donc essaie de ré appairer l’équipement sous Deconz puis fait une synchro sous Deconz. Les commandes devraient être actives en tous cas au moins celle que je t’ai suggérée un peu plus haut.

J’ai retiré la sortie de cable du réseau. Je l’ai réinclue depuis phoscon.
J’ai resynchroniser dans deconz/
J’ai remis la commande state avec cette config.
01.state::on
Type : Numérique
Logical ID : Lumière

mais toujours pas de retour sur l’état.

je remets les infos brut au cas où tu verrais du changement

{
    "44": {
        "etag": "63f8bbb6561cdabed08509bf9a08b30d",
        "hascolor": false,
        "lastannounced": null,
        "lastseen": "2022-10-01T08:22Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Level control switch 44",
        "state": {
            "alert": "none",
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "swversion": "0x00194203",
        "type": "Level control switch",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01"
    },
    "73": {
        "config": {
            "group": null,
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "ep": 1,
        "etag": "e21c3d00c9efb64e562fbd3db70ae41c",
        "lastannounced": null,
        "lastseen": "2022-10-01T08:24Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "mode": 1,
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Adapter plug (2)",
        "state": {
            "buttonevent": null,
            "lastupdated": "none"
        },
        "type": "ZHASwitch",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-0006"
    },
    "74": {
        "config": {
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "ep": 1,
        "etag": "f38508b407174d0f62e01bc1d8351d7e",
        "lastannounced": null,
        "lastseen": "2022-10-01T08:24Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Power 74",
        "state": {
            "lastupdated": "2022-10-01T08:25:08.720",
            "power": 490
        },
        "type": "ZHAPower",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-0b04"
    },
    "75": {
        "config": {
            "mode": null,
            "on": true,
            "reachable": true
        },
        "ep": 1,
        "etag": "d8cad4a69c51af0ef8cfc193bb235cd2",
        "lastannounced": null,
        "lastseen": "2022-10-01T08:24Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Thermostat 75",
        "state": {
            "lastupdated": "none"
        },
        "type": "ZHAThermostat",
        "uniqueid": "00:04:74:00:00:10:2f:cd-01-fc40"
    }
}

L’info de puissance instantanée remonte t elle correctement ?

Oui la puissance instantanée remonte bien et le on et off fonctionne également.

Lorsque tu es sur Off , que donne la valeur dans l’info brute correspondante (state:on) ?

Je ne sais pas si c’est la bonne partie des infos brutes mais à priori cela indique false.

{
    "44": {
        "etag": "d4a51aa9b34d76f8ef24e078a44dab8c",
        "hascolor": false,
        "lastannounced": null,
        "lastseen": "2022-10-01T16:46Z",
        "manufacturername": "Legrand",
        "modelid": "Cable outlet",
        "name": "Level control switch 44",
        "state": {
            "alert": "none",
            "on": false,
            "reachable": true
        },

Lorsque je fais on, la valeur passe bien à on dans les infos brutes.