Domotiser Piscine DIY

Du coup j’ai déjà la sonde de temp et le colierd prise en charge.

Par contre on est en Zwave si je dit pas de bétises 30m de porté + 2 murs ça passe ? (en zigbee ça passais pas tout le temps)

J’ai aussi un robot il n’y as plus de place sur le Fibaro pour lui ?

Mon local technique est à 20m de la box.
Si tu rajoutes des modules sur secteur ou un range extender entre les 2, ça passera sans problème.
Pour le robot, quel rapport avec le Fibaro et quel Fibaro ?

je te remerci pour ta patience -) si j’ai bien compris la pompe de filtration est piloté par un Fibaro FGS.

La pompe PH et l’électrolyseur se gères tout seul j’aurai donc besoin de piloté 3 appareils : pompe filtration, Robot (en gros 1 heure le matin), et la PAC ? il faut 2 module double ?

Non, tu n’as pas tout compris.
Je répète, chacun des éléments suivants est piloté par FGS :

  • Pompe filtration
  • Pompe PH
  • Électrolyseur
  • PAC

La pompe PH et l’électrolyseur sont couplés sur le même circuit parce qu’ils doivent fonctionner toujours en même temps.
Ensuite, si tu veux réduire le nombre de FGS, tu peux en utiliser des à double relais (22x) en prenant soin de s’assurer la puissance maximale admissible par relais.

Mon robot n’est pas domotisé parce qu’il est n’est pas suffisamment récent pour le faire. En gros, non seulement il faut le mettre sous tension mais également appuyer sur un bouton.

En effet j’avais bien mal compris …
Pense tu que je puisse coupler les 3 elements en même temps : Pompe filtration, Pompe PH et Électrolyseur ? la pompe PH inject que si elle le juge nécssaire, l’electrolyseur doit aussi se débrouiller de facon automatique je pense ?
Tu les as acheté ou tes FGS sur le net j’ai l’impression de tomber que sur des doubles ?

merci

Non, ça risque de trop tirer dessus.
Dans l’absolu, la pompe de filtration doit être sur un relais à part, celle de la PAC aussi.
Ces 2 équipements ont un pic de charge important au démarrage.
Pour ce qui concerne la pompe PH et l’électrolyseur, ça tire beaucoup moins.
Effectivement, ces 2 éléments, une fois branchés, travaillent automatiquement. Mais encore faut-il qu’ils soient branchés et c’est ça que je pilote (allumage/extinction) avec un seul FGS.
Par ailleurs, il faut penser à décaler l’allumage de la pompe de filtration de celle de la pompe PH.
J’allume la pompe PH (et donc l’électrolyseur également) 1mn après la pompe de filtration.
La raison en est simple, tant que l’eau ne circule pas de façon nominale dans les tuyaux, les info analysées par la pompe PH sont fausses.
Donc, j’allume la pompe de filtration, j’attends 1mn, puis j’allume la pompe PH et l’électrolyseur en même temps.

J’achète mes équipements sur Amazon, sur domadoo ou sur domotique-store. C’est selon le prix et la disponibilité.
Que ce soit des simples ou double n’a pas vraiment d’imoortance si tant est que la charge admissible par relais convienne. En plus le prix est quasiment le même que ce soit des simples ou des doubles.

Merci Mich0111

C’est quoi la diférence entre :
Fibaro FGS-224 Double Smart Module - Micromodule Z-Wave Plus à contact sec double sortie On/Off
et
Fibaro FGS-223 « Double Switch 2 » - Micromodule Z-Wave+ Interrupteur double On/Off avec mesure de consommation
Ils sont au même pris c’est pas mal d’avoir la consomation non ?

Du coup je pense partir avec
Un premier Fibaro pour :
PAC Zodiac Z400 IQ → 2,3 KW

Un deuxieme Fibaro pour :
Supresseur Polaris TF 40 S → 1,2 KW (ass)

Et un troisieme fibaro pour

Q1 PH Expert → 9W + Ei² (electrolyseris) ->140 w (connecté en // car consome peut et travail en même temps)
Q2 BWT Eurostar HF Silent 13 → 0,87Kw (P1) (c’est pour le robot)

Qu’en pense tu ?

Bonjour,

Lis la doc, le 224 est beaucoup riche que le 222 ou 223. Il peut permettre de gérer une minuterie, il fait contact sec et plein d’autres choses.

Ne pas l’utiliser pour la PAC et la pompe de filtration.
Préférer l’emploi d’un simple relais. La charge supportée par les modules doubles est moitié moindre que les simples.
Même si en théorie, ça passe, le pic de charge au démarrage de ces 2 équipements peut claquer tes modules, d’ailleurs, ça m’est arrivé.
Il faut utiliser des modules supportant au moins 2000W tant pour la PAC que pour la pompe de filtration.
C’est vrai également que les dernières PAC ont maintenant ont un démarrage beaucoup plus « soft », mais je préfère.

Quant tu dis relais de parle de ça :
Micromodule WiFi Shelly 1PM - ON/OFF 16A avec mesure - Alimentation 230VAC 24-60VDC - www.domotique-store.fr ou d’un Fabaro simple pour pouvoir encaisser plus à l’allumage ?

Tu parles de 2 protocoles différents.
D’une part Shelly en wifi, d’autre part Fibaro en Z-wave.
Je te disais de prendre un relais qui encaisse 2000w, un fgs213 par exemple si tu restes en Z-wave.

Ok parfait, il ne me reste plus qu’a commender donc 2 Fibaro 213 et 1 224.
Par contre je me pert un peu les sondes redsox et température tu les as reliés à quoi ?

Je n’ai pas de sonde redox, j’ai une coque et je ne vois pas à quoi cela me servirait.
J’effectue toutes mes mesures à la main sauf ph (pompe) et production de sel (électrolyseur). Peut-être qu’un jour je changerais d’avis mais c’est pas donné.
Pour la température, j’utilise un FGBS auquel j’ai branché une sonde dallas. Cette sonde est montée dans un collier de prise en charge installé en amont de la pompe de filtration.

Au fait, à quoi te sert ta sonde redox ?
As-tu un liner, un volet ?
Est-ce une résidence secondaire ?

C’est une piscine avec Liner et volet de ma residence principal.

J’était parti sur le projet de sigalou, j’ai commander et reçu toute les pièces mais j’ai calé assez vite à la mise en oeuvre…

Pour la sonde redsox c’est plus pour avoir un historique de valeurs

Si c’est ta résidence principale, je n’en vois pas l’utilité.
Si tu te baignes, en principe, tu ouvres le volet, donc le taux de chlore va mécaniquement descendre
avec l’évaporation
En dehors des périodes de baignade, je coupe l’électrolyseur pour ne laisser que la filtration hivernale donc là encore pas besoin de sonde redox.
Et même quand c’était ma résidence secondaire, je baissais la production de sel lorsque je partais.
Au final, ce n’est vraiment utile que si c’est ta résidence secondaire (donc pas d’ouverture du volet régulier), que tu ne baisses pas la production de sel quand tu t’en vas et à condition que tu aies un liner et un volet.
En-dehors de ça, j’estime que c’est un gadget qui vaut cher et vendu par les piscinistes pas trop scupuleux.

Bonsoir,
Je m’incruste sur votre post qui m’intéresse fortement.
J’ai voulu partir sur le projet de Loic74 « Poolmaster » qui est au top, mais je manque de connaissance pour aller jusqu’au bout.
Je cherche donc une installation et une programmation des plus simple .
Merci à mich0111 d’avoir mis tes fichiers à disposition…
Peux tu me dire quelle sonde dallas as-tu mis dans le collier de prise en charge? C’est une sonde qui se visse dans le collier ou juste déposer dans un collier et mastiqué par la suite pour la rendre étanche?
Merci d’avance pour ta réponse.

Bonsoir,
La sonde dallas est une DS18b20 déjà câblée branchée sur un FGBS001.
Je l’ai insérée dans une bouchon 1/2" que j’ai bourrée de colle bicomposant en laissant dépasser la sonde au-dessus de la colle.
Cette sonde est vissée dans un collier de prise en charge en assurant l’étanchéité avec du téflon.
Il faut installer le collier à l’envers pour que la sonde soit toujours immergée.
A ta disposition si tu veux d’autres précisions.

1 « J'aime »

Merci pour ces précisions , je vais voir pour réaliser la même installation.

Bonjour @mich0111,
Merci pour les conseils que tu donnes. Je me permet aussi de te demander des infos.
Je suis équipé en zwave, aussi ton installation m’intéresse :slight_smile:

J’ai une entrée en 230V dans le bloc de ma piscine (très humide) qui alimente le moteur 400W de ma filtration. Je vais changer le boitier étanche et vieillissant dans le coffre, pour automatiser ma filtration. Je vais en profiter pour mettre un thermomètre connecté, mais je veux pas des trucs qui flottent, trop de soleil, trop de chlore, je pense pas fiable au dela de 2 ans

Mes questions:

  • Le FGB001 est branché sur du 24V? Je vois sur la notice qu’il est alimenté en 24V et cela ne m’arrange pas.
    Ensuite, tu as mis un collier de prise en charge. Je sais pas ce que c’est. Pour mon cas, le boitier est à 50cm de l’eau.Est-ce que l’on peut mettre directement la sonde Dallas dans l’eau?
  • Tu conseilles aussi un FGS-213 pour le moteur de la piscine et je vais mettre un interrupteur pour lancer la filtration manuelle plutôt que d’utiliser jeedom.
  • Je vais aussi prendre le plugin piscine (parce que 4€, et j’aime bien déléguer et je prends pas de risque à ce prix là)

Bonsoir,

Il te suffit de brancher un transfo 220v->9-24v sur ton alim 220v pour alimenter le fgbs. Celui-ci fonctionne en continu donc l’emploi d’un transfo est obligatoire.

Un collier de prise en charge, c’est ça :
https://www.amazon.fr/dp/B082L5L7J7/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_4P4VSB6BW242G7W90PZH
Il faut le choisir en fonction du diamètre de tes tuyaux (50 ou 63). Tu l’installes sur ta canalisation en amont de la pompe de filtration en faisant un trou dans la canalisation par lequel passera la sonde de température par le biais d’un bouchon. L’intérêt de prendre la température comme ça c’est que c’est la plus juste, dans l’eau circulante et pas dans la piscine où, en fonction de la profondeur où tu la mets, la température est différente.

Si tu t’en sers comme ça, je ne vois aucun intérêt à installer un relais. Le principe de l’automatisation est, en principe, de ne pas devoir rester à côté de son installation pour la faire fonctionner.

Je ne peux pas te parler de ce plugin. Je ne l’ai pas et donc ne le connais pas. Je gère ma piscine uniquement par scénario.

1 « J'aime »