Domotisation Frisquet Prestige Condensation Eco Radio System

Et pour ta question sur les modes, … Aucune idée, je pense que les modes sont juste en info (ces 3 modes existent sur la télécommande, mais tu leur associes une consigne)

Ma théorie sur les modes est la suivante : Frisquet a récupéré le protocole sans-fil de Vaillant mais n’a jamais implémenté les modes dans le calculateur de la chaudière.

Salut
J’ai suivi les instructions de cette page mais avant d’envoyer des ordres à la chaudière, je voulais voir un peu ce qu’emettait réellement le thermostat fourni par frisquet.
J’ai donc utilisé le script qui permet de récupérer l’id de la chaudiere et je l’ai laissé tourner toute la journée, et je remarque 2 choses, peut etre importante. La première est que les messages sont envoyés 2 fois à 30 secondes d’interval.
La seconde c’est qu’il y a des messages en plus que ceux réglant la température de l’eau. Ceux pilotant la temperature de l’eau sont les messages 0, 1 et 2 envoyé toutes les 10 minutes par le thermostat. Mais en plus toutes les heures il envoie des messages numéroté 224, 225, 226, (à l’heure pile) si on les décodes avec le décodage des messages 0,1,2, ca donne un peu n’importe quoi comme température d’eau (ca semble compter les heures au début, puis il y a des sauts) donc je pense qu’il n’ont pas la meme signification.
Quelqu’un a t-il vu ces messages? Sont-ils important pour le pilotage de la chaudiere ?
merci

Je tourne depuis 2 ans comme ca, pas de souci. Je ne génère aucun message 224,225 ou 226 et je n’envoie qu’un message « température » au lieu des 2.

Norbert

Je n’avais pas remarqué ces messages. Je ne pense pas qu’ils soient important car, comme ngrataloup, cela fait 2 ans que cela tourne chez moi sans ces messages.

Merci pour le partage mais ce fil de discussion concerne les chaudières Frisquet non Visio. Il existe 2 systèmes de chaudières Frisquet : Eco Radio System et Eco Radio System Visio. Ce fil de discussion concerne les Eco Radio System.

1 « J'aime »

Bonjour à tous
… Je viens de découvrir l’usge du mode (0,3 ou 4) envoyé dans la trame (enfin je pense)
J’ai changé ma gestion des modes de chauffage, et oublié de modifier cela dans le script de communication avec la chaudière … Résultat, c’est toujours le mode 3 confort qui était envoyé avec une température allant de 0 (aucune demande de chauffe) à 50°C
J’ai en parallèle mis des capteurs de température sur les tuyaux de départ et retour
Résultat : en mode 3 (Confort), la température de l’eau en départ ne descend pas en dessous de 33-34°C (envoi d’un consigne de température à 0). Dès que je modifie et que je rebascule en mode 0 (Eco), elle descend à 20°C (température ambiante)

J’en déduis donc qu’en mode confort, il y a seuil minimum de température de l’eau qu’il n’y a pas en mode eco. Sans doute pour avoir une réactivité plus importante à la moindre demande de chauffe sur un radiateur.

Je suis preneur de vos constats aussi

Norbert

Bonjour à tous,
Extraordinaire cette conversation et impressionnant le travail réalisé !
Grand merci à @ChristopheHD, @ParkerLewis et @ngrataloup !

Ma config :

  • Jeedom :
    • Jeedom 4.3.21 sur Rapsberry PI
    • Plugin Thermostat pour chacune des pièces à piloter.
    • Kit « Frisquet-Arduino » de Christophe (scripts, RFLink 433.42 Mhz hardware de NODO shop)
    • Capteur de temp Aqara Xiaomi dans chaque pièce
  • Matériel Chauffage
    • Chaudière Frisquet Hydromotix 23KW installée en 2002:
    • 1er circuit plancher chauffant au rdc,
    • 2nd circuit chauffage du 1er étage (3 chambres) et d’un bâtiment annexe (1 pièce)
      3 têtes thermostatiques MOES à l’étage, 1 tête Aqara dans la pièce du bâtiment annexe
      Salle de bain à l’étage avec tête du radiateur toujours ouverte
      Commande Eco Radio System pour ce circuit, de 2002 comme la chaudière
    • ballon d’eau chaude ECS

J’ai mis en place la solution de Christophe, ça a mis un peu de temps et la mécanique fonctionne :grinning::

  • la consigne des têtes est synchro avec la consigne des thermostats jeedom.
    un scénario s’assure que l’ouverture des têtes MOES est cohérente avec la puissance calculée par les thermo jeedom,
    la temp de la tête aqara est external, utilise la capteur Xiaomi de la pièce
  • un scénario récupère les puissances des thermostats jeedom et conserve la plus élevée => appel au script ERS.py avec temperature = 20+0.7puissance.*
    la commande est envoyée à la chaudière, j’ai un 2nd RFLink qui me montre bien les trames envoyées.

Mon souci :thinking:: la chaudière « tarde » à démarrer, la partie jeedom semble très bien fonctionner, mais la régulation ne semble pas au top.
J’ai posé une sonde température sur la sortie de la chaudière et un capteur sur l’entrée du circulateur.

Si je pilote avec l’ERS, ça donne quelque chose comme ça pour la journée du 19 janvier 2024 :
commandes radio envoyées à la chaudière (capturées sur le 2nd RFLINK)

Toutes les heures, une commande avec une température plus basse en envoyée.
Comme indiqué dans le msg de @gabriel79, j’ai aussi

Temp en sortie de la chaudière et circulateur :


En vert la temp, en jaune le circulateur. Il ne semble fonctionner que lorsque la temp est > 50° environ.
Entre 10h et 14h, commande entre 30 et 40, le circulateur ne fonctionne pas. Est-ce que cela veut pas de chauffage à ce moment là ?
Avez vous une idée du pourquoi des commandes « basse » toutes les heures ? Quel effet sur la chaudière ?
Votre avis ?

Je vais faire les mêmes mesures en mode pilotage par jeedom.
Hâte de vous lire. :slightly_smiling_face:
Didier

Je n’ai pas de RFLink pour contrôler mes traces, mais la puissance de mes thermostats ne passe pas à 0 toutes les heures. Tu as a mis quelle période de calcul ? Tu as bien coché la case « PID » dans la configuration avancée du thermostat ? Est-ce que ça ne serait pas un défaut de ton scénario qui récupère la valeur la plus haute ?

Christophe,

Les graphes sont ceux de la chaudière pilotée par le boitier ERS.

Depuis, j’ai coupé le boitier ERS et rebasculé sur les thermostats jeedom. Pour mes thermostats :

  • cron : toutes les 10 mn
  • durée du cycle : 15 mn
  • tps de chauffe min : 5
  • limiter les cycles marche/arrêt et PID : coché
  • mode apprentissage

Ca se passe plutôt bien. J’attend quelques jours et je posterai les traces.
Didier

Bonjour @ChristopheHD ,
Après plusieurs mois je retente la domotisation de ma chaudière Frisquet.
J’ai suivi les posts de ChristopheHD et aujourd’hui je récupère ceci :

10:00:54.415 -> ----------
10:00:54.484 -> Trame reçue :7E60D200200002036400FE45FF80
10:00:54.516 -> Message #2
10:00:54.516 -> ID: 7E-60-D2
10:00:54.516 -> Mode : Confort
10:00:54.516 -> Température eau : 100
10:00:54.516 -> Batterie : OK
10:00:54.516 -> ##########
10:01:47.298 -> Trame reçue :7E60D200200002000000FEACFF80
10:01:47.298 -> Message #2
10:01:47.298 -> ID: 7E-60-D2
10:01:47.298 -> Mode : Réduit
10:01:47.298 -> Température eau : 0
10:01:47.298 -> Batterie : OK
10:01:47.298 -> ##########

Avant de continuer C’est bien cela qu’il faut ??

Merci

1 « J'aime »

OUi, ca semble bien …

Tu récupères l’ID, donc tu va être capable de construire la tram attendue par la chaudière
Je suis surpris de la consigne de temp de l’eau quand même … 100°C

Merci,
En fait j’ai reçu ces trames une ou deux fois et maintenant plus rien. Mais ça veux bien dire que mon Rflink est a la bonne fréquence.

J’ai eu cela en faisant le test que tu préconise :

11:18:11.761 -> ##### Réception d'une commande #####
11:18:11.826 ->     Mode   --> 3 - Confort
11:18:11.826 ->     T° eau --> 30°C - ok
11:18:11.826 -> Génération des trames...
11:18:11.872 -> Trame 0 : 00007E60D200200000831E00FE0DFF80
11:18:12.099 -> Trame 1 : 00007E60D200200001831E00FE0CFF80
11:18:12.321 -> Trame 2 : 00007E60D200200002031E00FE8BFF80
11:18:12.571 -> ##### Commande traitée #####


Mais la chaudiere n’a pas démarrée !!!

Est ce que je devrais voir les trames passer en permanence car celle que j’ai récupérée c’est au changement d’une valeur sur l’ ERS ??

Non, les trames passent au changement de consigne ou de valeur de temp eau, donc ca n’est pas régulier

Déjà, tu as quel matériel et tu as pris quel script ?

Effectivement en changeant de consigne j’ai reçu ceci.

09:11:38.349 -> Message #1
09:11:38.349 -> ID: 7E-60-D2
09:11:38.349 -> Mode : Confort
09:11:38.349 -> Température eau : 33
09:11:38.384 -> Batterie : OK
09:11:38.384 -> ----------
09:11:38.417 -> Trame reçue :7E60D2002000028310007FC47F
09:11:38.417 -> Message #2
09:11:38.417 -> ID: 7E-60-D2
09:11:38.417 -> Mode : Confort
09:11:38.417 -> Température eau : 16
09:11:38.417 -> Batterie : OK
09:11:38.417 -> ##########
09:12:08.907 -> Trame reçue :7E60D200200000800000FE2EFF80
09:12:08.907 -> Message #0
09:12:08.907 -> ID: 7E-60-D2
09:12:08.907 -> Mode : Réduit
09:12:08.907 -> Température eau : 0
09:12:08.952 -> Batterie : OK
09:12:08.952 -> ----------
09:12:09.022 -> Trame reçue :FEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
09:12:09.022 -> Message #255
09:12:09.022 -> ID: FE-FF-FF
09:12:09.022 -> Mode : Inconnu (15)
09:12:09.022 -> Température eau : 255
09:12:09.063 -> Batterie : LOW
09:12:09.063 -> ##########
09:12:09.129 -> Trame reçue :7E60D200200002000000FEACFF80
09:12:09.171 -> Message #2
09:12:09.171 -> ID: 7E-60-D2
09:12:09.171 -> Mode : Réduit
09:12:09.171 -> Température eau : 0
09:12:09.171 -> Batterie : OK
09:12:09.171 -> ##########

Il y a une trame bizarre FEFFFFFF…

trame reçue d’un autre appareil ??? et du coup, comme le format n’ets pas bon, le découpage du script python indique n’importe quoi ! l’ID n’est pas bon, donc la chaudière n’en tiendra pas compte

OK
J’ai modifié le script « frisquet-ERS-command-transceiver » en mettant 0x7E, 0x60, 0xD2 c’est bien cela ??
Et je dois passer la commande ERS 3 30 pour que la chaudière démarre ??

il y a plusieurs matériels et plusieurs scripts qui sont utilisés en fonciton du matériel utilisé (au moins 2 versions de carte RF qui ne se gèrent pas de la meme facon)
Il faudrait donner le detail de ta carte et du script utilisé

Aurel Tranceiver 433.42 MHz et script « frisquet-ERS-command-transceiver »