Disfonctionnement plugin thermostat et Agenda

Hello,
Il y a en effet surement un soucis au niveau de tes coeffs.
Pour remettre à zéro tes coeffs, tu vas sur ton thermostat puis « avancée » puis tu cliques sur « RaZ apprentissage » à droite et tu sauvegardes ensuite (important).

Le coeff de chauffe c’est bien « coefficient chauffage », et le coeff d’isolaion c’est bien « isolation chauffage » .

Comme le suggère @eleckito21, laisses tourner tes radiateurs quelques temps en mode confort, pour que l’apprentissage commence sur des bases saines et soit plus rapide !

Merci pipolas. J’ai donc fait un RAZ des coef et je vais laisser tourner les radiateurs en mode confort. Est ce que je mets le coef de chauffe à 30 et l’isolation à 3 comme le suggère eleckito21 ?

C’est bizarre …
Dans tes logs, le thermostat indique que Delta est > 0 et tu peux voir que toutes tes consignes sont minorées. Donc il ne chauffe pas

Ah oui effectivement.il considère la consigne égale à 7 ou 8. Ca peut expliquer qu’il n’allume pas le convecteur. Ce qui est alors étonnant, c’est que lorsque la température est supérieures à la consigne, à 22° par exemple, il n’éteint pas non plus le convecteur. C’est le cas actuellement: Il est en mode confort dansles 3 chambres, la température est à 22° et 22,2 dans 2 chambres et le convecteur reste allumé.

Sans doute car ce n’est pas lui qui les a allumés ?

Oui, c’est vrai, je dois l’allumer manuellement pour que ca chauffe.

Est-ce qu’à un moment tu avais entré une valeur pour le Delta dans l’onglet Avancée ?
Dans le doute mets la valeur 0 et sauvegarde.

Autre chose qui n’a rien à voir avec ton problème, de mon expérience, des cycles de 60 mins, c’est trop long (sauf radiateur à forte inertie). Des cycles de 30 mins me semble mieux.

Non, je n’ai pas touché à cette variable. Voilà, j’ai mis la valeur 0 à la variable delta consignee et j’ai changé la durée du cycle pour 30 mn.

Bonjour @Antom,
Si tu peux poster tes logs afin de suivre l’évolution.

Bonjour Pierrick
Voilà les logs du 9/12 de la même chambre. A noter que j’ai désactivé l’agenda depuis 6 heures pour rester en mode confort sur les conseils de @pipolas.

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom][windowClose] Toute les fenêtres sont fermées, je relance le chauffage

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 12:40:00

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 17.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (1.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 11.25

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 6.75 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:23:00

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Next smart schedule date : 2020-12-09 12:23:00

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 17.5 - Temp out : 2 - Consigne : 10

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 11:40:40][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Action stop

[2020-12-09 12:02:35][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:02:35][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:02:00

[2020-12-09 12:02:35][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:02:35][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (2.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 18.75

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 11.25 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Next smart schedule date : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 10

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:02:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:02:00

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (2.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 18.75

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 11.25 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Next smart schedule date : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 7

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:02:00

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (2.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 18.75

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 11.25 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Next smart schedule date : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 7

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:02:45][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:19:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 28 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2020-12-09 12:30:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19 [calendar_id] => 29 [cmd] => 487 [type] => mode [schedule] => 2020-12-09 12:19:00 ) )

[2020-12-09 12:19:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : next info : Array ( [date] => 2020-12-09 12:30:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19 [calendar_id] => 29 [cmd] => 487 [type] => mode [schedule] => 2020-12-09 12:19:00 )

[2020-12-09 12:19:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Type mode envoi de la commande : 487

[2020-12-09 12:19:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:19:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:19:00

[2020-12-09 12:19:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:19:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (2.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 18.75

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 11.25 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 10

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:19:00

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (2.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 18.75

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 11.25 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 10

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:19:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:23:00

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (2.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 18.75

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 11.25 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 7

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:23:00

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:23:51][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (2.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 18.75

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 11.25 à 2020-12-09 12:30:00 programmation : 2020-12-09 12:19:00

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 2 - Consigne : 7

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:23:52][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:30:00

[2020-12-09 12:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:30:00

[2020-12-09 12:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 3 - Consigne : 17

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (14 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 3 - Consigne : 10

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 3 - Consigne : 17

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (14 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 3 - Consigne : 10

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:41:00

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 3 - Consigne : 17

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 10) + (14 * 2) + 0 = 33

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart duration : 19.8 à 2020-12-09 21:30:00 programmation : 2020-12-09 21:10:00

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Next smart schedule date : 2020-12-09 21:10:00

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 3 - Consigne : 10

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:41:00][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 13:45:00

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 16.5 - Temp out : 3 - Consigne : 10

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 12:45:25][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 14:45:00

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 17.5 - Temp out : 3 - Consigne : 10

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 13:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 15:45:00

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 5 - Consigne : 10

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 14:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 17:45:00

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 5 - Consigne : 10

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 16:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-09 18:45:00

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 5 - Consigne : 10

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-09 17:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

Bonjour,

ça se sont les logs d’avant tes modifications. Il serait intéressant de voir ce de maintenant.

Bonjour @Tomdom,
Voilà les logs du 10/12. A noter qu’il y a 3 chambres concernées et là je récupère les logs des 3. Je vous laisse seulement celle de Tom et j’efface les autres pour ne pas alourdir (s’il y a une technique pour récupérer les log que d’un seul thermostat, je suis preneur). Par contre, j’ai laissé dans les logs toutes les remarques concernant l’ouverture des fenêtres car je ne voyais pas à quelle chambre ca faisait allusion. Ce matin j’ai effectivement ouvert les fenêtres. Pour info, les convecteurs ce sont bien arrêté 1mn après comme je l’ai configuré. Par contre, lorsque j’ai fermé les fenêtres, il ne se sont pas rallumés alors que 2 chambre avaient une température inférieure à la consigne.

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 03:15:00

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 02:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 03:45:00

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 03:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 04:15:00

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 03:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 04:45:00

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 04:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 05:15:00

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 04:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 05:45:00

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 05:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 06:15:00

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 05:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 06:45:00

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 06:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 07:15:00

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 06:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 07:45:00

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 07:15:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 08:15:00

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 08:14:33][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre

[2020-12-10 08:14:33][DEBUG] : Fenetre trouvée : #422# valeur : 1

[2020-12-10 08:14:33][DEBUG] : Fenetre ouverte

[2020-12-10 08:14:33][DEBUG] : [windowOpen] => {"cmd":"#422#","stopTime":"1","restartTime":"1","invert":"0"}

[2020-12-10 08:14:50][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre

[2020-12-10 08:14:50][DEBUG] : Fenetre trouvée : #419# valeur : 1

[2020-12-10 08:14:50][DEBUG] : Fenetre ouverte

[2020-12-10 08:14:50][DEBUG] : [windowOpen] => {"cmd":"#419#","stopTime":"1","restartTime":"1","invert":"0"}

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 08:45:00

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 08:15:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 08:16:36][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre

[2020-12-10 08:16:36][DEBUG] : Fenetre trouvée : #425# valeur : 1

[2020-12-10 08:16:36][DEBUG] : Fenetre ouverte

[2020-12-10 08:16:36][DEBUG] : [windowOpen] => {"cmd":"#425#","stopTime":"1","restartTime":"1","invert":"0"}

[2020-12-10 08:16:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom][windowOpen] Pause de 1min

[2020-12-10 08:17:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom][windowOpen] Valeur commande : 1

[2020-12-10 08:17:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom][windowOpen] Arret du thermostat

[2020-12-10 08:17:36][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Action stop

[2020-12-10 08:18:54][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre

[2020-12-10 08:18:54][DEBUG] : Fenetre trouvée : #413# valeur : 1

[2020-12-10 08:18:54][DEBUG] : Fenetre ouverte

[2020-12-10 08:18:54][DEBUG] : [windowOpen] => {"cmd":"#413#","stopTime":"1","restartTime":"1","invert":"0"}

[2020-12-10 08:18:56][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre

[2020-12-10 08:18:56][DEBUG] : Fenetre trouvée : #413# valeur : 0

[2020-12-10 08:18:56][DEBUG] : Fenetre fermée

[2020-12-10 08:18:56][DEBUG] : [windowClose] => {"cmd":"#413#","stopTime":"1","restartTime":"1","invert":"0"}

[2020-12-10 08:19:06][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre

[2020-12-10 08:19:06][DEBUG] : Fenetre trouvée : #413# valeur : 1

[2020-12-10 08:19:06][DEBUG] : Fenetre ouverte

[2020-12-10 08:19:06][DEBUG] : [windowOpen] => {"cmd":"#413#","stopTime":"1","restartTime":"1","invert":"0"}

[2020-12-10 08:27:53][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 08:27:53][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 08:57:00

[2020-12-10 08:27:53][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Thermostat suspendu

[2020-12-10 08:49:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom][windowClose] Pause de 60s

[2020-12-10 08:50:46][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre

[2020-12-10 08:50:46][DEBUG] : Fenetre trouvée : #413# valeur : 0

[2020-12-10 08:50:46][DEBUG] : Fenetre fermée

[2020-12-10 08:50:46][DEBUG] : [windowClose] => {"cmd":"#413#","stopTime":"1","restartTime":"1","invert":"0"}

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom][windowClose] Toute les fenêtres sont fermées, je relance le chauffage

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 09:20:00

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-10 08:50:57][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Action stop

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-10 09:50:00

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart aucun événement trouvé

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 6 - Consigne : 10

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-10 09:20:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

Je ne comprends pas pourquoi tu as toujours ce delta > 1.
@Loic pour résumer le problème, le thermostat ne fonctionne pas correctement car il y a un delta > 1 et la consigne est donc fortement minorée. Problème il n’y a pas de delta configuré au niveau du thermostat (cf log du posteur).

Va falloir plus détailler surtout que je suis plus trop ce plugin c’est @Aurelien qui le reprend petit a petit.

La quand je lis la log je vois aucun soucis il fait 19.5 il est demandé 10 le thermostat ne fait rien c’est normal

Le problème c’est que le consigne n’est pas 10 mais 19°. Je ne vois pas pourquoi il considère que la consigne est 10. Dans ce cas particulier effectivement, la consigne est inférieure à la température donc il ne fait rien, mais il ne fait jamais rien. Si la consigne est supérieure à la température, il n’allume pas le convecteur et inversement, si j’allume manuellement le convecteur et si la température monte au dessus de la consigne, il n’arrête pas le convecteur.

La je pense que la commande (et je dis bien commande et pas parametre de configuration) doit etre a 18 donc 19 - (18/2) = 10

1 « J'aime »

Ah là ! ca dépasse mes connaissances qui sont d’ailleurs nulles dans ce domaine.

@Antom je pense que le plus simple afin de repartir sur de bonne base serait de supprimer ton thermostat complètement afin de le recréer simplement avec tout les petits points qu’on t’as signaler.

J’aime pas trop supprimer pour tout refaire il y a toujours moyen de dépanner mais la je pense que ça serait plus simple surtout que tu ne vois pas ce qui cloche. Ensuite tu recréer le thermostat et tu remet en debug tu nous reposte les logs.

Pense à faire une sauvegarde de ton jeedom et la télécharger. Si besoin de détail poste avant tes questions avant de faire.

Ben tu as une commande delta de type slider qui a pour valeur 19 faut la remettre à 0 tout simplement

@loic, quand tu évoques la commande delta de type slider ? tu fais allusion au slide qui a sur le widget ? cf photo. Elle était effectivement à 19. Je la met à zéro. Je ne suis pas certain que tu pensais à ce slide car sur le widget des 2 autres chambres, ce slide est à zéro et ça ne fonctionne pas mieux. Je pensais que ce slide permettait de régler la consigne manuellement. sinon, je n’ai pas trouver d’autre commande de delta de type slider. Peux tu m’orienter ?
Capture slider

@eleckito21 J’avais effectivement penser tout recommencer. Je vais essayer la proposition de Loïc si je trouve cette commande Delta et si ça ne change rien, je vais tout recommencer. Pour sauvegarder, c’est bien Réglage->système ->sauvegarde ?

C’est étonnant, hier j’ai désactivé les 3 agendas et mis sur le mode confort. Aujourd’hui le mode est sur « Aucun » sur les 3 thermostats. Ils auraient du resté sur confort, non ? Cependant, je crains que ça ne change rien, car je n’avais rien changé au niveau des variables, j’avais configuré simplement.