Disfonctionnement plugin thermostat et Agenda

Bonjour,

J’ai une smart box Jeedom V 4.O.61 depuis quelques temps. La box est au RDC. Il y a un ou deux mois, J’ai installé les plugins thermostat et Agenda pour gérer le chauffage de 3 chambres situées à l’étage (pas de béton mais du bois, torchis et laine de roche) et dotées de détecteurs d’ouverture des fenêtres. J’ai configuré un thermostat et un agenda par chambre en fonction de l’emploi du temps de chacun. Chaque chambre a donc son agenda et son thermostat. Je n’ai pas eu de difficulté à configurer ça. Par contre, je suis surpris car ça ne fonctionne pas bien. Par exemples :

  • ce soir, il fait 15,1° dans une chambre, Le mode est confort (19°) selon la programmation de l’agenda, le Statut est « arrêté » et le chauffage ne fonctionne pas. Ceci un problème constant, lorsque la consigne est supérieure à la température de la chambre, le statut reste arrêté. Si je suis en mode Eco(16°) et que je passe manuellement sur confort (19°) alors que la température est inférieure à la consigne de confort, statut reste sur « Arrêté » et le convecteur ne s’allume pas. Pareil dans l’autre sens, si je suis sur confort (19°) et que je passe sur ECO(16°), le convecteur ne s’éteint pas.

En fait , les convecteurs s’allument uniquement lorsque je le fait manuellement à partir du Widget et ça marche très bien.

-Dans la chambre 1, à la fin de l’évènement réveil, le mode se met sur « Aucun » au lieu de « absence » puis reste sur absence. Une fois, le statut était sur calcul.

Je joints 2 images de ma configuration qui me semblent utiles.

Merci de votre aide si ceci évoque quelque chose pour vous car je n’y comprends rien et je ne trouve aucune solution. Il y a peut-être une subtilité dans la configuration qui m’a échappé.


Bonjour,
Tu peux montrer l’écran de configuration des modes ?

Bonjour,
Voilà pour un thermostat . c’est le même pour les trois chambres.

Personne ne peut m’aider à faire fonctionner ce plugin Thermostat ?
Pour être plus concis, J’ai l’impression que le disfonctionnement consiste :

  • les convecteurs ne sont pas gérés pas le thermostat. Le chauffage n’est pas mis même lorsque la température de consigne est supérieure et inversement il n’est pas arrêté lorsque le statut est « Arrété ».
  • un des thermostats passe le matin sur le mode « Aucun » au lieu de Absence" alors que les autres configurés de la même façon passent bien sur « Absence ».
    -Par contre, l’arrêt lors de l’ouverture d’une fenêtre fonctionne bien et la communication avec le thermomètre de la chambre semble correct.

Votre aide serait la bien venue car je ne vois pas de logique dans ces problèmes
Merci

Bonjour @Antom,
Très difficile de te répondre sans les logs, ajoute une impression écran de tes courbes de chauffe ainsi que le logs du plugin. Si ce n’est pas fait, passe le plugin en mode debug afin d’avoir les logs.
Le thermostat passe en mode aucun quand tu modifies manuellement la consigne. Si par ton agenda tu arrêtes ta chauffe avec le mode ECO, tu dois avoir le mode ECO s’afficher!

Bonjour Pierrick et merci pour ta réponse,
Excuse moi, Je découvre Jeedom que je ne connais pas encore bien. Tu le demandes les courbes de chauffes, est-ce l’historique de la température ? Quand aux logs, je me mets
sur Thermostat et je sélectionne Analyse et Log?

La courbe est déjà prête dans l’accueil-> thermostat, il faut l’activer dans la configuration du plugin si tu ne l’as pas fait.
Dans la configuration du plugin passe en mode debug si ce n’est pas fait. Ensuite dans analyse et logs → plugin thermostat , tu as les logs

Je n’étais pas en mode débug. C’est fait. Donc voilà la courbe de chauffe. Quant aux logs je ne sais pas si c’est ce que tu attends, j’ai cliquéAnalyse-> logse et sur Thermostat en bas à gauche :

Ok pour la courbe. La température intérieure est proche de la consigne. Des grosses périodes où tu ne chauffe pas, mais ta température intérieure est au dessus de la consigne. Rien de choquant.
C’est le chauffage d’une chambre, peut-être que cela s’explique sur le fait que la porte de la chambre reste ouverte et donc chauffé par une pièce à proximité où le soleil qui chauffe la pièce car elle est exposé plein sud?
Pour les logs, tu es au bon endroit, seulement comme celle-ci n’était pas activé, tu n’avais pas accès au log de debug. Il va falloir attendre un peu pour voir plus de choses. Et notamment les calculs du plugin.
Les erreurs que tu as dans ces logs sont liés à la configuration du plugin, la température maximale que tu as défini à été dépassé.
Edit > Met les logs dans les balises prévu par le forum, plus lisible et surtout cela évite de rajouter le poids des images sur le forum.

OK, je vais laisser le temps s’écouler et je remettrai les logs. Ce soir par exemple, j’ai dû mettre le chauffage manuellement dans une chambre alors que la température était à 17,2 ° au lieu de 19° (confort).
Je reconfigure en temporel et je mets les logs à zéro.
Peux tu me préciser ta dernière phrase, je ne comprends pas « mettre les logs dans les balises » Désolé mais je ne connais pas encore bien le forum.
Merci pour ton aide

J’ai mis les logs entre les balises < et >. Ca ne passe pas car il y a trop de caractères. Il y a un truc qui m’a échappé je pense dans les balises.

Il te suffit de mettre en surbrillance tes logs et de cliquer sur la balise </>
Exemple:

[2020-12-07 16:55:11][DEBUG] : [Salon][Th_Poele] : Début calcul temporel
[2020-12-07 16:55:11][DEBUG] : [Salon][Th_Poele] : Reprogrammation automatique : 2020-12-07 17:10:00
[2020-12-07 16:55:11][DEBUG] : [Salon][Th_Poele] : Smart schedule
[2020-12-07 16:55:11][DEBUG] : [Salon][Th_Poele] : Plugin agenda détecté

Désolé. Je ne vois pas de balise. Je ne dois pas aller au bon endroit. Je sélectionne Analyse->logs. Je sélectionne « Thermostat » à gauche, je mets en surimpression les logs mais je ne vois pas de balise sur laquelle cliquer. . Je joints une image du résultat. Est bien le bon chemin ?

Il te faut copier & coller les logs dans le forum.
Afin d’obtenir la coloration syntaxique, le forum possède un BBcode te permettant de mettre entre les balises tes logs grâce à <>.

J’ai regardé ton impression écran, difficile de te conseiller. Tu as plusieurs équipements thermostats, et donc déjà suivre un équipement.

Merci pour ces explications.
Voilà les logs que j’ai limité à la chambre de Tom. J’ai effacé les autres chambres. Dans cette chambre le mode se met sur « aucun » sans que j’intervienne manuellement. Dans les autres chambres ca ne le fait pas. Dans les 3 chambres, j’ai l’impression que le thermostat ne commande pas le convecteur.

[2020-12-08 01:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 4 - Consigne : 8

[2020-12-08 01:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 01:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 01:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 01:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 02:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 03:30:00

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 3 - Consigne : 19

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (-0.5 * 7.5) + (16 * 0) + 0 = -3.75

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 0

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 3 - Consigne : 8

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 02:30:05][DEBUG] : [Chambre Lou][Thermostat Chambre Lou] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 03:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 03:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 04:30:00

[2020-12-08 03:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 03:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 3 - Consigne : 19

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (-0.5 * 7.5) + (16 * 0) + 0 = -3.75

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 0

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 19.5 - Temp out : 3 - Consigne : 8

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 03:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 05:30:00

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 19

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (16 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 8

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 04:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 05:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 05:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 06:30:00

[2020-12-08 05:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 05:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 19

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (16 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 8

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 05:30:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 07:30:00

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 19

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (16 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 8

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 06:30:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 08:00:00

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 16

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 0

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 10

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 08:00:00

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 07:00:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 16

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 0

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 10

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 07:00:05][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 08:45:00

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 19

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (16 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 7

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 08:45:00

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 19

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (16 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 3 - Consigne : 7

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 07:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 09:45:00

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 2 - Consigne : 7

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 08:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

[2020-12-08 09:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Debut calcul temporel

[2020-12-08 09:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Reprogrammation automatique : 2020-12-08 10:45:00

[2020-12-08 09:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart schedule

[2020-12-08 09:45:03][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Plugin agenda detecté

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 2 - Consigne : 19

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Power calcul : (0.5 * 7.5) + (17 * 0) + 0 = 3.75

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.25

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Smart start end

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Begin auto learning

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Temp in : 18.5 - Temp out : 2 - Consigne : 7

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Direction : 1

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Cycle duration : 0

[2020-12-08 09:45:04][DEBUG] : [Chambre Tom][Thermostat Chambre Tom] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

Bonjour,

Tu n’aurais pas mis un delta de température dans la configuration avancée du thermostat ?

Bonsoir,
C’est dans l’onglet « avancée » de la configuration. Non, je n’ai mis de delta. Je pense que c’est cette page dont tu fait allusion.

Bonjour,
Comme le thermostat ne semble pas commander les convecteurs que ce soit en allumage qu’en extinction, je vous joints, au cas ou, la commande que j’ai mis dans la configuration qui me semble correcte sans aucune subtilité.

Dans les logs on voit que ta sonde relève 18,5 pour une consigne de 19. Avec les coefficients qui sont calculés cela est « normal » que tu lance pas le chauffage. Je t’invite à faire un RAZ des coefficients puis sauvegardé. Voir mettre un coefficients de chauffe a 30 et isolation à 3 pour voir comment cela se comporte et l’apprentissage va reprendre. Ensuite essai de laisser une journée complète en consigne confort pour que les cycles puissent se terminer et l’apprentissage aller plus vite.

Merci eleckito21 pour ta réponse. En fait, le thermostat n’allume et n’éteint jamais le chauffage quelles que soient le température et la cible. Ce matin j’ai aéré les chambres sauf une car ma fille est présente. Dans une, la température est à 13°, la consigne à 16° (absence) et le chauffage est éteint. Dans la chambre de ma fille, la température est à 24,2, la consigne à 19° et le convecteur que j’avais allumé manuellement ce matin est toujours allumé malgré la tepmérature à 24,2° et une cible à 19°. Je suis obligé de l’éteindre manuellement.
Peut tu me préciser ce qu’est un RAZ des coefficients. Je suppose que c’est les effacer mais quels coefficients. Le coefficient de chauffe c’est bien le coef chauffage et l’isolation l’isolation chauffage. Question qui peut paraître bête mais je préfère être certain de ne pas me tromper dans les coef.