bonjour à tous, voila mon pb, je ne sais pas si cela a déja été posé mais en tout cas je trouve pas.
J’ai des panneaux photovoltaïque qui produise, un capteur PZEM004 dessus qui mesure la prod et l’envoie dans jeedom.
Je souhaiterai que lorsque la prod est supérieure à 1000W pendant au moins 1 minutes, la pompe de la piscine s’allume pour au moins 10min afin d’eviter les marches arrêt.
J’aimerai que lorsque la prod passe sous les 900W pendant au moins 1 minutes la pompe se coupe.
Je connais la variable « Action sur la valeur » dans la commande mais c’est limité à l’allumage de la pompe et ne gere pas de tps (10minmini)
Dans action sur la valeur supérieure à 1000 pendant plus d’une minute tu lances un scénario1 qui :
met la pompe en marche
dans 10mn active un scénario2
Créer une nouvelle commande avec la même valeur de puissance que ta première commande et dans action sur la valeur inférieure à 900 pendant 1mn tu lances le scénario2 qui :
@olive merci de ta réponse, j’arrive à present à allumer mon moteur en fct de la puissance comme tu as fait, par contre je sèche sur la maniere de l’allumer durant au moins 10minutes pour eviter les marches arrets.
Merci a tous de vos réponses,
je souhaites que mon moteur tourne min 10min et du coup si j’ai tjrs de l’energie produite sup à 1000w, la pompe continue, sinon si la prod a chuté alors la pompe se coupe pour mini 10min
C’est vraiment cette partie la qui me bloque, j’ai essayé avec un sleep mais je ne sais pas si cela va fonctionner.
Yes, je viens de comprendre avec ton explication, en effet j’avais pas capté, toutes les 10min, il va réaliser mon scenario et en fct de la puissance va le réaliser ou pas.