ok, donc la il est à 29%, donc juste un peu ouvert, je pousse le slide à 100% et voici les logs :
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ Connexion sur la freebox pour mise à jour de : action_Consigne douverture
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : ┌───────── Update commande
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ Connexion sur la freebox pour mise à jour de : action_Consigne douverture
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ type : info – action store_slider
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : >───────── Info nodeid : 12 – Id: 3/ – Paramètre : Array
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion PUT sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/endpoints/12/3/({« value »:-100,« value_type »:« int »})
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « success » : true }
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 73, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 17:54:45][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l’id : /12
il c’est ouvert à 72%
JAG
Août 26, 2020, 3:57
11
c’est bizarre, je vois -100 en valeur. as-tu le min et le max de renseigner sur la commande ?
alors dans « info_Consigne douverture » oui mais je viens de voir que dans « action_Consigne douverture » non
Édit : je viens de l’ajouter et en effet ça fonctionne beaucoup mieux !!!
merci @JAG , désolé du dérangement
JAG
Août 26, 2020, 4:02
13
Mais tu peux me donner la copie de l’écran de tes commandes
J’ai l’impression que tu as des commandes qui ne sont plus d’actualité
C’est pour que je puisse aussi si besoin de corriger la création de ce type d’équipement
Fait une copie stp des 2 onglets
si c’est ok @Freddy38 N’oubli pas de cocher solution merci par avance => MERCI
JAG
Août 26, 2020, 4:10
15
Merci
Mais vu les noms de tes commandes, je pense que tu n’as pas fait cela
Hello,
Le présent sujet étant dédié au suivi des actualités du plugin, pour toute demande nous vous remercions de créer un sujet dédié portant le tag du plugin ( plugin-freebox_os ) .
Merci de ne pas envoyer de messages direct aux développeurs, d’autres personnes peuvent vous aider sur communauty
Ce fil d’actualité est destiné à toutes les Freebox.
Info du 09/06/2020
Une mise à jour du plugin sera disponible demain en stable et en beta (une mise à jour a été diffusé ce jour mais elle ne corri…
Je pense que tu n’as pas supprimer tes commandes depuis que j’ai fait ce message.
As-tu moyen de les supprimer et faire l’essai après
Pour que l’on vérifie que les valeurs que j’ai mise sont juste
je n’ai pas ce type d’équipement donc je ne peux pas tester
Merci par avance
JAG
Août 26, 2020, 4:29
17
A priori il manque le sur la consigne
Cela fonctionne ?
bon je suis allé un peu vite, il fonctionne à l’inverse 100% fermé, 0% ouvert
JAG
Août 26, 2020, 4:44
20
Alors pour l inversion tu dois être dans ce cas
Bonjour
J’ai installé le plug in HomeBridge, qui fonctionne très bien sur ma freebox delta, mais j’ai un problème d’inversion de commande pour mes volets roulants (action_Consigne douverture), lorsque les volets sont ouverts, Homekit (sur iphone) m’indique que mes volets en l’état fermés, et vis versa, alors que sur Jeedom tout est dans le bon sens.
Avez vous une solution pour ça, sachant que la case « inverser » pour la commande action_Consigne douverture n’est pas présente
Merci d’avance
Je ne peux pas modifier dans le code car je n’ai aucune information qui dit que je dois inverser la consigne
sur les deux autres volets que j’ai pas supprimé ça fonctionne dans le bon sens, étrange
JAG
Août 26, 2020, 4:49
22
Tu peux me faire un scan des tiles
Et tu peux me donner les logs en isolant le volet
Merci
Voilà, il dit valeur actuel 0% alors que le volet est ouvert à 100%
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : ================= CRON pour l’actualisation de : Volet ==================
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l’adresse 192.168.5.254/api/v8/home/tileset/12(null)
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { « result » : [ { « action » : « store_slider », « data » : [ { « ep_id » : 3, « label » : « Consigne d’ouverture », « name » : « position », « refresh » : 2000, « signal_id » : 4, « slot_id » : 3, « ui » : { « access » : « rw », « display » : « icon », « icon_range » : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], « icon_url » : « /resources/images/home/pictos/volet_%.png », « unit » : « % » }, « value » : 0, « value_type » : « int » }, { « ep_id » : 1, « label » : « Stop », « name » : « stop », « slot_id » : 1, « ui » : { « access » : « w », « display » : « button » }, « value » : null, « value_type » : « void » } ], « group » : { « icon_url » : « », « label » : « Bureau » }, « label » : « Volet », « node_id » : 12, « type » : « info » } ], « success » : true }
[2020-08-26 18:53:05][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l’équipement FREEBOX : Volet – Pièce : Bureau (Node ID 12)
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Label : Consigne d ouverture – Name : position
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Type (eq) : info – Action (eq): store_slider
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Index : 3 – Value Type : int – Access : rw
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Valeur actuelle : 0 %
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Range : ----- – Range color : -
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Etat volet – Type : info – LogicalID : 3 – Template Widget / Ligne : shutter/0-- Type de générique : FLAP_STATE – Inverser : 0 – Icône : – Min/Max : 0/100
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ No Repeat pour l’info avec le nom : Etat volet
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Consigne d ouverture – Type : action – LogicalID : 3 – Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : FLAP_SLIDER – Inverser : 0 – Icône : – Min/Max : 0/100
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Consigne d ouverture – Type : action – LogicalID : 3 – Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : – Inverser : 0 – Icône : – Min/Max : default/
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : └─────────
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l’équipement FREEBOX : Volet – Pièce : Bureau (Node ID 12)
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Label : Stop – Name : stop
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Type (eq) : info – Action (eq): store_slider
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Index : 1 – Value Type : void – Access : w
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Valeur actuelle :
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Range : ----- – Range color : -
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : │ Name: Stop – Type : action – LogicalID : 1 – Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : FLAP_STOP – Inverser : 0 – Icône : fas fa-stop – Min/Max : default/default
[2020-08-26 18:53:09][DEBUG] : └─────────
JAG
Août 26, 2020, 5:07
24
J’ai vu quelques choses dans le code que je gère plus
Je vais essayer de faire quelque chose
JAG
Août 26, 2020, 5:13
26
Je te promet pas la modification sur la beta de demain mais dans la semaine
sur les anciens équipements tu avais un case inversion qui était coché mais qui n’est plus disponible maintenant
pas de problème
bonne soirée
JAG
Août 26, 2020, 5:24
28
Je vais pousser cela demain dans la beta
@Freddy38 Pourra tu demain faire l’essai avec la nouvelle commande que je viens d’ajouter
BETA du 27/08/2020
Ajout d’un message dans les logs, si l’ID du player est vide
PLAYER : Freebox-Mini-52ec41c5c8d0bbee -- L'Id est vide donc pas de création de l'équipement (mettre sous tension le player pour résoudre ce problème)
Information lors de l’appairage si l’association de nouvelles applications est désactivée
Ajout log pour info : Ordre de création des commandes lors du scan des équipements standards
Modification de la barre de progression lors de l appairage
Remise en …
Il y a de la chance que les anciens ne fonctionnent plus non plus car j’ai ajouté une nouvelle variable
Merci de ton retour
system
A fermé ce sujet ()
Août 27, 2020, 5:24
29