Cartelectronic 2 compteurs

Et ben, c’est encore pire pour l’injection la différence entre puissance apparente et puissance active !

Dans les petites valeurs d’environ 250VA (le matin et le soir), rien n’est comptabilisé en injection !

En gros ce n’est que de la réactive !

Par contre, plus on monte en puissance et plus la différence est petite, au dessus de 1kVA on est presque égale aux kW.

Je ne comprend pas pourquoi les compteurs ne fournissent pas cette valeur !

comment tu calcules ça ? Je croyais avoir retenu de mes cours qu’il fallait connaitre le cos fi des équipement ?
Je suis intéressés par tes formules, j’avoue ne pas m’être penché la dessus :slight_smile:

Pour calculer cela j’ai créé un scénario qui prend 2 valeurs de l’index (qui est en Wh) à intervalle régulier : il faut que ce soit suffisamment rapproché pour que ce soit le plus instantané possible, mais pas trop sinon, si tu consomme pas assez, tu va avoir des valeur à 0 parce que l’index n’aura pas bougé.
Exemple pour que l’index bouge, il faut consommer 1W pendant 1h (Wh) donc pour qu’il bouge d’au moins 1 par minute il faut consommer au moins 60W.

J’ai donc créé un scénario que j’exécute toutes les 2 minutes, il me met dans des variables :
Un timestamp (avec la commande #timestamp# et une valeur d’index.
Puis je sleep pendant 1min environ et je prend de nouveau un timestant et une valeur d’index, et enfin, je fait ce calcul :
consoInst=((variable(Index)-variable(Prev_Index))*3600)/(variable(Timestamp)-variable(Prev_Timestamp))

Si tu relève en même temps la puissance apparente instantanée, tu peux calculer le cosphi avec : consoInst/Papp

Bonjour,
J’ai un module cartelectronic USB 2 compteurs et 2 compteurs en mode historique.
il y a environ 1 an j’avais brancher ce module sur 2 compteurs.
cocher les cases qui allait bien sur le plugin . mais aucune info ne remontait.
Du coup j’avais parametrer ( avec le swich) le module en mode 1 compteur. et ça fonctionne nickel .
Mais maintenant j’aimerais bien utiliser le mode 2 compteur.
depuis le temps ça a du evoluer.
Pouvez vous me dire si c’est possible et si oui, comment.
Merci beaucoup

Bonjour,
Oui il te faut mettre le plugin à jour et ça devrait marcher. Noyax qui a repris le développement du plugin a fait un énorme travail dessus.
Bien cordialement

1 « J'aime »

bonjour, oui normalement cela devrait fonctionner mais je n’ai pas vraiment eu l’occasion de tester plusieurs fois.

Tien nous au courant et n’hésites pas si question.

Bon alors c’est super :+1: car mon module cartelectronic USB 2 compteur fonctionne enfin sur le mode 2 compteurs , je tiens d’ailleurs a remercier Noyax37 pour son investissement dans ce plugin et qui va jusqu’au bout pour trouver une solution .
J’ai debranché l’USB , raccorder le 2eme compteur, passer le switch sur 2 compteur, rebrancher l’USB , il a quand meme fallut que je reboot jeedom. et voici le resultat:


Bonne soirée

image

1 « J'aime »

Super content pour vous et pour lui qui est récompensé de son temps investi par vos remerciements :wave:

1 « J'aime »

Merci à vous 2, c’est vrai que ça fait plaisir d’être remercié :wink:

@stouph19 , je ne crois pas que ce soit nécessaire de paramétrer le 2eme compteur sauf peut-être si les 2 ne sont pas sur le même mode (d’ailleurs je ne suis pas certain que ça puisse fonctionner ave 2 modes différents).

Parametrer au niveau de la config ? car quand j’ai rebooter je n’est rien cocher n’y rien remplis.
a part cocher 2 compteur

A l’époque quand je fonctionnais en 2 compteurs avec un modem cartelectronique sur usb et un montage optocoupleur sur le port gpio, effectivement ça ne fonctionnait pas et Tice m’avait dit qu’il n’avait pas développé cette partie. Depuis ta reprise, je ne sais pas.

Le port du modem 2 je voulais dire

Le pb c’est que je n’ai rien pour tester, il faudrait qu’un utilisateur dans cette configuration me laisse faire des tests

J’envisage de demander le passage du linky en standard pour avoir mon injection qui remonte. Mais je ne sais pas si en n’étant pas producteur (je ne leur vend pas, je donne) ce paramètre sera remonté ou pas. Si ça se fait je te rouvrirais l’accès :nerd_face:
En plus tu auras la pression :joy: car j’ai un linky qui sera en 9600 et le vieux compteur qui restera en 1200. Mais en mqtt ça devrait être transparent qu’en penses tu ?

D’ailleurs si quelqu’un à l’info pour la remontée du paramètre TIC injection par rapport à ce qu’il a chez lui je suis preneur des infos.

ma question concernant la mixité des modes de tic des compteurs était dans le cas de l’utilisation du modem cartelectronique 2 compteurs. Sinon pour tous les autres cas oui ça doit fonctionner car les 2 sont indépendants et en plus en MQTT le traitement de la TIC n’est pas fait par le démon, le plugin se contente de traiter les infos

pour l’injection oui un utilisateur a fait part de son expérience et il a bien réussi à avoir les infos sans être considéré comme producteur. Il faudrait que je te retrouve le post

j’ai retrouvé:

Bonjour Noyax37, je suis passé au linky en février et j’avais un raspberrypi 3 sous la main. j’avais également un modem cartelectronic 1 compteur avec lequel je relevais autrefois ma téléinformation (de l’ancien compteur electronique) sous windows.
J’ai installé jeedom sur le raspi et j’ai installé ton plugin et suivi les dernières évolutions que tu as implémenter. Ca fonctionne très très bien en mode standard. J’ai également des panneaux solaire en PV et j’ai fait une CACSI, je confirme le fait qu’il n’y a pas de relevé d’injection/production faite par la téléinfo.
Pour l’injection j’ai rajouté un compteur électronique EDF à l’envers et j’ai mis sa TIC sous un serveur WES (cartelectronic) en TIC1. J’ai également un autre compteur electronique EDF qui surveille ma prod solaire et je l’ai mis sous la TIC 2 du WES.
Bref, je vais avoir besoin de placer un autre compteur electronique sur mon réseau électrique, les deux TIC du WES étant utilisées j’aimerai donc disposer de la TIC de ce dernier compteur que je souhaite installer.
J’ai donc acheté un deuxième modem carteletronic 1 compteur et pour test j’ai placé sur ce modem mon compteur de production solaire. Je suis donc actuellement en train de faire avec le plugin teleinfo un croisement compteur Linky/Standard avec un compteur electronique classique/historique.

Le jeedom reconnait bien le second modem et l’affiche bien sur un second port USB différent du premier modem…
J’ai paramétré le plugin comme il faut je pense…puis redémarré le Daemon et jeedom. La remontée TIC du compteur linky se fait toujours aucun changement, Mais il n’y aucune remontée de la TIC du compteur classique avec le second modem… La LED de ce second modem n’affiche aucune lumière.
Bref si toi tu as des lumières je suis preneur. S’il faut t’aider à modifier le code de ton plugin pour que cela fonctionne que dois-je faire ?

salut @Photauconso , le mieux serait que tu créés un nouveau post plutôt que de continuer celui ci car il n’y a pas vraiment de lien.

Pour que la téléinfo te fournisse le relevé d’injection il faut que ton compteur passe en mode « producteur » et là tu vas avoir une commande en plus qui va s’appeler « EAIT ». Es tu en mode producteur?

Ah il me semblait que cela avait un lien puisque tu dis quelques messages plus haut que

« ma question concernant la mixité des modes de tic des compteurs était dans le cas de l’utilisation du modem cartelectronique 2 compteurs. Sinon pour tous les autres cas oui ça doit fonctionner car les 2 sont indépendants et en plus en MQTT le traitement de la TIC n’est pas fait par le démon, le plugin se contente de traiter les infos »

Je suis dans « les autres cas » puisque j’ai deux modems cartelectronic indépendants avec deux port USB différents et pourtant cela ne marche pas.
Je ne suis pas considéré comme producteur puisque j’ai une CACSI donc je ne peux pas avoir de relevé d’injection par la téléinfo du linky comme je l’ai expliqué.
J’ai donc mis un compteur electronique EDF classique pour avoir cette injection par la téleinfo de ce second compteur non linky.
Je croise donc avec le plugin téleinfo une TIC de linky mode standard sur un port USB et une TIC de compteur classique en mode historique sur un autre port USB, d’après ce que tu dis cela devrait donc marcher mais pour moi non et je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas ?

Faut-il créer un nouveau sujet ?

Excuse moi je n’avais pas tout compris de ta première intervention

Oui le mieux serait de créer un nouveau sujet.

En théorie la mixité des 2 modes de compteur doit fonctionner mais je n’ai encore jamais eu le cas. Sur le post que tu vas créér est ce que tu pourrais mettre des copies d’écran des paramètres du plugin et les logs en mode debug stp.