Voyant orange en prod

Bonsoir à tous,

j’ai le voyant orange sur ma prod et j’ai:
enedis 3
tout est au 23/01 à minuit sauf le cpteur horaire qui est au 24, donc tout parait normal d’apres ce que j’ai lu!
Il y a juste la "puissance max " qui reste à 0 depuis toujours, est ce de là que vient le souci?

Merci

Salut,

Effectivement c’est l’absence d’information sur la commande Puissance Max qui semble provoquer ce voyant orange.

En regardant de plus près le site Enedis il ne semble pas y avoir de Puissance Max en Production, je vais corriger le plugin :

Edit : C’est confirmé par d’autres utilisateurs en Production ?

Edit2 : @proft c’est dispo en beta, en espérant n’avoir rien oublié

1 « J'aime »

merci beaucoup @Salvialf !

Edit: J’ai réinstallé la beta, la puissance max a disparue mais j’ai tjrs le voyant orange qui s’affiche. J’ai essayé de mettre à jour avec la flèche tournante mais peut-être faut il attendre demain.

Effectivement j’en ai oublié un bout à ce niveau :wink:

La prochaine beta devrait être la bonne…

1 « J'aime »

:+1: :+1: :+1:

c’est Ok maintenat, plus de puissance max et voyant vert !

merci beaucoup!!!

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.