Volet Profalux et Calibration

Normalement dans la version stable de cette semaine, la calibration du volet est enlevée.

Il faut aller dans les parametres du volet profalux et definir les valeurs A, B, C.
niveau envoyé = A x niveau demandé ^2 + B x niveau demandé + C
Par defaut si A, B, C ne sont pas définis, A=0, B=1, C=0 donc on a:
niveau envoyé = niveau demandé

Cela ne fonctionne qu’à l’envoie. Le retour d’etat n’est pas calibré.

Comme le modele a du être modifié pour prendre en compte cette modif, il faut supprimer le volet et le re-inclure.

Je n’ai pas de volet profalux donc je n’ai pas pu tester. Si quequ’un pouvait tester et me dire si cela fonctionne.