Variation de consigne

Bonjour je créé un sujet a par car j’ai squatté un autre sujet que je pense etre identique mais pas sur.
mes thermostat change tout seul de consigne quand ca lui chante. je viens juste de m’en rendre compte mais ca fait un bon moment que ca dure j’ai basculer récemment en V4 mais a priori d’apres l’historique ca durait deja avant.
voici les logs

[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [chambre Gabrielle][thermostat CH Gabrielle] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Notre Chambre][thermostat CH parentale] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.6 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 15 hysteresis_low : 14 hysteresis_hight : 16 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:30:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Je dois refroidir
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:35:16][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.6 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:35:23][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:35:23][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:38:09][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:38:09][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 21 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 22 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:38:24][DEBUG] : [Cuisine][thermostat cuisine] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:38:24][DEBUG] : [Cuisine][thermostat cuisine] : Calcul => consigne : 20.5 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 21 temp : 20.9 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [chambre Gabrielle][thermostat CH Gabrielle] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Notre Chambre][thermostat CH parentale] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:40:19][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 21 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 22 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 622     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-05-25 23:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 15             [calendar_id] => 419             [cmd] => 9411             [type] => mode             [schedule] => 2021-05-25 22:45:00         )  )
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : next info : Array (     [date] => 2021-05-25 23:30:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 15     [calendar_id] => 419     [cmd] => 9411     [type] => mode     [schedule] => 2021-05-25 22:45:00 )
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Type mode envoi de la commande : 9411
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:45:00
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smart schedule
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart duration : 41.16 à 2021-05-25 23:30:00 programmation : 2021-05-25 22:49:00
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Next smart schedule date : 2021-05-25 22:49:00
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart end
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Begin auto learning
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Cycle duration : 41.16
[2021-05-25 22:45:17][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:45:18][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:45:18][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:45:18][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 622     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-05-25 23:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 15             [calendar_id] => 419             [cmd] => 9411             [type] => mode             [schedule] => 2021-05-25 22:49:00         )  )
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : next info : Array (     [date] => 2021-05-25 23:30:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 15     [calendar_id] => 419     [cmd] => 9411     [type] => mode     [schedule] => 2021-05-25 22:49:00 )
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Type mode envoi de la commande : 9411
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:49:00
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smart schedule
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart duration : 41.16 à 2021-05-25 23:30:00 programmation : 2021-05-25 22:49:00
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Smartstart end
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Temp in : 21.7 - Temp out : 15.8 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Direction : -1
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Power calcul : (-6.7 * 10) + (-0.8 * 2) + 0 = 68.6
[2021-05-25 22:49:02][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Cycle duration : 41.16
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:50:00
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smart schedule
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart end
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Begin auto learning
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 20
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Power calcul : (-0.8 * 105.17) + (7.5 * 1.24) + 0 = -74.836
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Cycle duration : 0
[2021-05-25 22:50:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [chambre Gabrielle][thermostat CH Gabrielle] : Action stop
[2021-05-25 22:50:16][DEBUG] : [Notre Chambre][thermostat CH parentale] : Action stop
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:50:17][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Calcul => consigne : 21 hysteresis_low : 20 hysteresis_hight : 22 temp : 20.52 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:50:54][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Action stop
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 292     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-05-25 23:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 15             [calendar_id] => 419             [cmd] => 2942             [type] => mode             [schedule] => 2021-05-25 22:55:00         )  )
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : next info : Array (     [date] => 2021-05-25 23:30:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 15     [calendar_id] => 419     [cmd] => 2942     [type] => mode     [schedule] => 2021-05-25 22:55:00 )
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Type mode envoi de la commande : 2942
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Début calcul temporel
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Reprogrammation automatique : 2021-05-25 23:55:00
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smart schedule
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Plugin agenda détecté
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Smartstart end
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Temp in : 20.8 - Temp out : 12.5 - Consigne : 15
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Direction : 1
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Cycle duration : 0
[2021-05-25 22:55:02][DEBUG] : [Salle De Bain][thermostat SDB] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Action stop
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [Chambre Andréa][thermostat Andrea] : Action stop
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:55:17][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.5 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:58:36][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:58:36][DEBUG] : [salle a manger][thermostat SAM] : Calcul => consigne : 20 hysteresis_low : 19.5 hysteresis_hight : 20.5 temp : 20.4 etat precedent : heat
[2021-05-25 22:58:37][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Lancement du calcul d'hysteresis
[2021-05-25 22:58:37][DEBUG] : [Salon][thermostat salon] : Thermostat arrêté je ne fais rien

changement de consigne relever a 22h38 sur le salon
pistes:
j’utilise thermostat alternate view mais meme en debug il ne semble pas interagir
ca ne le fait que sur les thermostat en hystérésis dans mon cas réglage en chaud uniquement ou non.
exemple :


je ne comprend pas ce qui lui prend
bonne soirée

Salut,

A priori je n’ai rien vu d’incohérent.

Il semble y avoir une programmation à la consigne 15°C planifiée à 23h30 donc le SmartStart anticipe tout simplement :

[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 622     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2021-05-25 23:30:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 15             [calendar_id] => 419             [cmd] => 9411             [type] => mode             [schedule] => 2021-05-25 22:45:00         )  )

salut !
oui mais le probleme c’est que j’ai pas le smart start je suis en hysteresis

Tu es certain que le thermostat bureau est en hystérésis ?

[2021-05-25 22:45:03][DEBUG] : [Bureau][thermostat Bureau] : Début calcul temporel

c’est pas le bureau le probleme qui lui est en temporel c’est le salon
d’ailleur on voit bien que c’est en fait l’anarchie que depuis quelques jour en fait

mais y’a toujours eu des variations je viens de remonter jusqu’à 2017