Tu n’as pas mis de min/max ou de paramètres spécifiques dans ta commande, de calculs sur ta valeur ?
Tu as essayé avec une autre valeur (type temperature) pour voir si ca fonctionne ?
En fait la valeur de la veille est taguée à 00h00 (à la place de 23h55 avant) donc pour lui elle n’est pas encore présente dans la plage selon si le 26/01 00h00 c’est le 26 au matin ou le 26 au soir minuit pile… Je sais pas trop comment expliquer ça avec des mots et comment les SI l’interprètent également…
Si je décale de 1j, lastBetween(#[Appartement][Linky][Consommation Jour]#, 3 days ago, 2 days ago), j’ai bien les bonnes valeurs qui correspondent à Enedis.
@Salvialf , une idée du comportement ? j’ai juste ? Avais tu prévu de modifier la valeur associée ?
et si tu modifies ainsi, ca doit aussi le faire, du coup !
lastbetween(#[Saint-Etienne][Linky][Consommation Jour]#, 2 days ago 23:59, 1 days ago 23:59)
Celà dit, ca veut quand même dire qu’il doit y avoir un pb de gestion des bornes sur cette commande, elle devrait quand même te ramener la valeur du jour à défaut de te renvoyer celle de la veille
Norbert
Oui je confirme, tu devrais avoir la même chose que l’interpréteur… C’est pour ça que j’avais ouvert le sujet en fait ^^
Du coup c’est pas vraiment résolu… je le laisse ouvert.
Sinon merci pour la commande, je ne savais pas qu’on pouvait aussi spécifier une heure particulière.