Valeurs manquante linky standard

Bonjour,

Je possède un compteur linky, en mode standard, et il me semble manquer des informations dans la remontée du plugin, mais pas en mode « brut » au niveau du port com. Auriez-vous une idée du souci?

En brut sur le port com:

root@elec:~# cat /dev/ttyUSB1
ADSC    01234567891123    ;
VTIC    02      J
DATE    H230119091433           E
NGTF    H PLEINE/CREUSE         \
LTARF    HEURE  PLEINE          A
EAST    000778994       ;
EASF01  000397584       F
EASF02  000381410       4
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  000397584       D
EASD02  000381410       2
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
IRMS1   001     /
IRMS2   002     1
IRMS3   001     1
URMS1   237     F
URMS2   238     H
URMS3   237     H
PREF    15      E
PCOUP   15      _
SINSTS  01034   N
SINSTS1 00137   B
SINSTS2 00545   F
SINSTS3 00351   B
SMAXSN  H230119011145   05140   3
SMAXSN1 H230119074251   01090   +
SMAXSN2 H230119002710   01390   &
SMAXSN3 H230119011143   02830   '
SMAXSN-1        H230118074526   03790   %
SMAXSN1-1       H230118074441   01060   F
SMAXSN2-1       H230118074545   01410   K
SMAXSN3-1       H230118190255   03020   H
UMOY1   H230119091000   235     2
UMOY2   H230119091000   237     5
UMOY3   H230119091000   236     5
STGE    003A4401        B
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     01234567891123  2
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      L
ADSC    01234567891123    ;

Logs du process teleinfo.py:

[2023-01-19 09:15:38][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : % Checksum calcul : %
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF04 value : 000000000 Horodate :   checksum : %
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF05 value : 000000000 Horodate :   checksum : &
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF06 value : 000000000 Horodate :   checksum : '
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF07 value : 000000000 Horodate :   checksum : (
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ) Checksum calcul : )
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF08 value : 000000000 Horodate :   checksum : )
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : * Checksum calcul : *
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF09 value : 000000000 Horodate :   checksum : *
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF10 value : 000000000 Horodate :   checksum : "
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD01 value : 000397584 Horodate :   checksum : D
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : 5
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD02 value : 000381422 Horodate :   checksum : 5
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:38][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD03 value : 000000000 Horodate :   checksum : "
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD04 value : 000000000 Horodate :   checksum : #
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : / Checksum calcul : /
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : IRMS1 value : 001 Horodate :   checksum : /
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : IRMS2 value : 002 Horodate :   checksum : 1
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : IRMS3 value : 001 Horodate :   checksum : 1
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : F
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : URMS1 value : 237 Horodate :   checksum : F
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : URMS2 value : 238 Horodate :   checksum : H
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : G Checksum calcul : G
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : URMS3 value : 236 Horodate :   checksum : G
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : PREF value : 15 Horodate :   checksum : E
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : PCOUP value : 15 Horodate :   checksum : _
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : M Checksum calcul : M
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS value : 01042 Horodate :   checksum : M
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS1 value : 00137 Horodate :   checksum : B
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : G Checksum calcul : G
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS2 value : 00564 Horodate :   checksum : G
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : @ Checksum calcul : @
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS3 value : 00340 Horodate :   checksum : @
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 3 Checksum calcul : 3
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN value : 05140 Horodate : H230119011145 checksum : 3
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : + Checksum calcul : +
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN1 value : 01090 Horodate : H230119074251 checksum : +
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN2 value : 01390 Horodate : H230119002710 checksum : &
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN3 value : 02830 Horodate : H230119011143 checksum : '
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : % Checksum calcul : %
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN-1 value : 03790 Horodate : H230118074526 checksum : %
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : F
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN1-1 value : 01060 Horodate : H230118074441 checksum : F
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : K Checksum calcul : K
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN2-1 value : 01410 Horodate : H230118074545 checksum : K
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN3-1 value : 03020 Horodate : H230118190255 checksum : H
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 2 Checksum calcul : 2
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : UMOY1 value : 235 Horodate : H230119091000 checksum : 2
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : 5
[2023-01-19 09:15:39][DEBUG] : TELEINFO----name : UMOY2 value : 237 Horodate : H230119091000 checksum : 5
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : 5
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : UMOY3 value : 236 Horodate : H230119091000 checksum : 5
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO-------stgebin 1110100100010000000001
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO-------Length stgebin 22
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE01 (STGE Translation) label : STGE01 - Contact sec value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE02 (STGE Translation) label : STGE02 - Organe de coupure value : Ferme
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE03 (STGE Translation) label : STGE03 - Etat du cache-bornes distributeur value : Ferme
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE04 (STGE Translation) label : STGE04 - Non utilise - Toujours a 0 value : Toujours a 0
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE05 (STGE Translation) label : STGE05 - Surtension sur une des phases value : Pas de surtension
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE06 (STGE Translation) label : STGE06 - Depassement de la puissance de reference value : Pas de depassement
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE07 (STGE Translation) label : STGE07 - Fonctionnement producteur/consommateur value : Consommateur
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE08 (STGE Translation) label : STGE08 - Sens de l’energie active value : Energie active positive
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE09 (STGE Translation) label : STGE09 - Tarif en cours sur le contrat fourniture value : Energie ventilee sur Index 2
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE10 (STGE Translation) label : STGE10 - Tarif en cours sur le contrat distributeur value : Energie ventilee sur Index 2
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE11 (STGE Translation) label : STGE11 - Mode degrade de l’horloge value : Horloge correcte
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE12 (STGE Translation) label : STGE12 - Etat de la sortie tele-information value : Mode Standard
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE13 (STGE Translation) label : STGE13 - Non utilise - Non utilise value : Non utilise
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE14 (STGE Translation) label : STGE14 - Etat de la sortie communication Euridis value : Activee avec securite
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE15 (STGE Translation) label : STGE15 - Statut du CPL value : New/Lock
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE16 (STGE Translation) label : STGE16 - Synchronisation CPL value : Compteur non synchronise
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE17 (STGE Translation) label : STGE17 - Couleur du jour pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE18 (STGE Translation) label : STGE18 - Couleur du lendemain pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE19 (STGE Translation) label : STGE19 - Preavis pointes mobiles value : Pas de preavis en cours
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE20 (STGE Translation) label : STGE20 - Pointe mobile (PM) value : Pas de pointe mobile
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE value : 003A4401 Horodate :   checksum : B
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : MSG1 value :      PAS DE          MESSAGE     Horodate :   checksum : <
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 2 Checksum calcul : 2
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : PRM value : 01234567891123 Horodate :   checksum : 2
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO-------relaisbin 0
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO-------Length relaisbin 1
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS01 (RELAIS Translation) label : RELAIS01 - Relais1 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS02 (RELAIS Translation) label : RELAIS02 - Relais2 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS03 (RELAIS Translation) label : RELAIS03 - Relais3 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS04 (RELAIS Translation) label : RELAIS04 - Relais4 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS05 (RELAIS Translation) label : RELAIS05 - Relais5 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS06 (RELAIS Translation) label : RELAIS06 - Relais6 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS07 (RELAIS Translation) label : RELAIS07 - Relais7 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS08 (RELAIS Translation) label : RELAIS08 - Relais8 value : Ouvert
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS value : 000 Horodate :   checksum : B
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : O Checksum calcul : O
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : NTARF value : 02 Horodate :   checksum : O
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : NJOURF value : 00 Horodate :   checksum : &
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : NJOURF+1 value : 00 Horodate :   checksum : B
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : L Checksum calcul : L
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : PJOURF+1 value : 00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE Horodate :   checksum : L
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----name : ADSC value : 01234567891123 Horodate :   checksum : ;
[2023-01-19 09:15:40][DEBUG] : TELEINFO----Content : {'EASF04': '000000000', 'EASF05': '000000000', 'EASF06': '000000000', 'EASF07': '000000000', 'EASF08': '000000000', 'EASF09': '000000000', 'EASF10': '000000000', 'EASD01': '000397584', 'EASD02': '000381422', 'EASD03': '000000000', 'EASD04': '000000000', 'IRMS1': '001', 'IRMS2': '002', 'IRMS3': '001', 'URMS1': '237', 'URMS2': '238', 'URMS3': '236', 'PREF': '15', 'PCOUP': '15', 'SINSTS': '01042', 'SINSTS1': '00137', 'SINSTS2': '00564', 'SINSTS3': '00340', 'SMAXSN': '05140', 'SMAXSN1': '01090', 'SMAXSN2': '01390', 'SMAXSN3': '02830', 'SMAXSN-1': '03790', 'SMAXSN1-1': '01060', 'SMAXSN2-1': '01410', 'SMAXSN3-1': '03020', 'UMOY1': '235', 'UMOY2': '237', 'UMOY3': '236', 'STGE': '003A4401', 'STGE01': 'Ouvert', 'STGE02': 'Ferme', 'STGE03': 'Ferme', 'STGE04': 'Toujours a 0', 'STGE05': 'Pas de surtension', 'STGE06': 'Pas de depassement', 'STGE07': 'Consommateur', 'STGE08': 'Energie active positive', 'STGE09': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE10': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE11': 'Horloge correcte', 'STGE12': 'Mode Standard', 'STGE13': 'Non utilise', 'STGE14': 'Activee avec securite', 'STGE15': 'New/Lock', 'STGE16': 'Compteur non synchronise', 'STGE17': 'Pas d‘annonce', 'STGE18': 'Pas d‘annonce', 'STGE19': 'Pas de preavis en cours', 'STGE20': 'Pas de pointe mobile', 'MSG1': '     PAS DE          MESSAGE    ', 'PRM': '01234567891123', 'RELAIS': '000', 'RELAIS01': 'Ouvert', 'RELAIS02': 'Ouvert', 'RELAIS03': 'Ouvert', 'RELAIS04': 'Ouvert', 'RELAIS05': 'Ouvert', 'RELAIS06': 'Ouvert', 'RELAIS07': 'Ouvert', 'RELAIS08': 'Ouvert', 'NTARF': '02', 'NJOURF': '00', 'NJOURF+1': '00', 'PJOURF+1': '00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'ADSC': '01234567891123'}

Merci d’avance!

Bonjour,

Les informations sur la version Jeedom et celle du plugin aideront sans doute le développeur qui a repris el plugin.

Effectivement :wink:
Jeedom 4.3.14 / Plugin 4.7.2

Bonsoir @pm2036 , quelles sont les données qui te manquent?

Tu as coché la « création des commandes » dans les paramètres de ton compteur?

Bonjour @Noyax37,

Par exemple, les valeurs de NGTF, LTARF, VTIC, EASF01, EASF02 .
Elles sont bien dans le log « brut » (je les vois bien passer régulièrement en faisant un tail -f /dev/ttyUSB1), mais pas dans le log de teleinfo.py (donc ne sont même pas envoyées à Jeedom)
Oui, la case « création des commandes » est activée.

Et ces commandes figurent ou pas dans ton compteur de teleinfo ?

ça m’est arrivé de voir apparaitre EASF01 et EASF02, les autres, non jamais comme si teleinfo.py ne les prenait pas en compte ou ne les lisait pas sur le port série.
Elles apparaissent pourtant bien dans chaque trame.

Test encore à l’instant, on voit bien tout le monde dans chaque trame:

ADSC    01234567891123    ;
VTIC    02      J
DATE    H230120163422           ;
NGTF    H PLEINE/CREUSE         \
LTARF    HEURE  PLEINE          A
EAST    000801317       #
EASF01  000406894       A
EASF02  000394423       <
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  000406894       ?
EASD02  000394423       :
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
IRMS1   001     /
IRMS2   002     1
IRMS3   001     1
URMS1   236     E
URMS2   237     G
URMS3   237     H
PREF    15      E
PCOUP   15      _
SINSTS  00953   W
SINSTS1 00182   B
SINSTS2 00524   C
SINSTS3 00247   F
SMAXSN  H230120013326   03770   5
SMAXSN1 H230120002739   01030   _
SMAXSN2 H230120013324   01640   _
SMAXSN3 H230120101949   02230   '
SMAXSN-1        H230119011145   05140   Q
SMAXSN1-1       H230119183730   01580   P
SMAXSN2-1       H230119002710   01390   D
SMAXSN3-1       H230119011143   02830   E
UMOY1   H230120163000   236     +
UMOY2   H230120163000   237     -
UMOY3   H230120163000   237     .
STGE    003A4401        B
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     01234567891123  2
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      L
ADSC    01234567891123    ;
VTIC    02      J
DATE    H230120163424           =
NGTF    H PLEINE/CREUSE         \
LTARF    HEURE  PLEINE          A
EAST    000801317       #
EASF01  000406894       A
EASF02  000394423       <
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  000406894       ?
EASD02  000394424       ;
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
IRMS1   001     /
IRMS2   002     1
IRMS3   001     1
URMS1   237     F
URMS2   236     F
URMS3   237     H
PREF    15      E
PCOUP   15      _
SINSTS  00954   X
SINSTS1 00182   B
SINSTS2 00524   C
SINSTS3 00248   G
SMAXSN  H230120013326   03770   5
SMAXSN1 H230120002739   01030   _
SMAXSN2 H230120013324   01640   _
SMAXSN3 H230120101949   02230   '
SMAXSN-1        H230119011145   05140   Q
SMAXSN1-1       H230119183730   01580   P
SMAXSN2-1       H230119002710   01390   D
SMAXSN3-1       H230119011143   02830   E
UMOY1   H230120163000   236     +
UMOY2   H230120163000   237     -
UMOY3   H230120163000   237     .
STGE    003A4401        B
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     01234567891123  2
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      L
ADSC    01234567891123    ;
VTIC    02      J
DATE    H230120163427           @
NGTF    H PLEINE/CREUSE         \
LTARF    HEURE  PLEINE          A
EAST    000801318       $
EASF01  000406894       A
EASF02  000394424       =
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  000406894       ?
EASD02  000394424       ;
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
IRMS1   001     /
IRMS2   002     1
IRMS3   001     1
URMS1   236     E
URMS2   236     F
URMS3   237     H
PREF    15      E
PCOUP   15      _
SINSTS  00954   X
SINSTS1 00182   B
SINSTS2 00524   C
SINSTS3 00248   G
SMAXSN  H230120013326   03770   5
SMAXSN1 H230120002739   01030   _
SMAXSN2 H230120013324   01640   _
SMAXSN3 H230120101949   02230   '
SMAXSN-1        H230119011145   05140   Q
SMAXSN1-1       H230119183730   01580   P
SMAXSN2-1       H230119002710   01390   D
SMAXSN3-1       H230119011143   02830   E
UMOY1   H230120163000   236     +
UMOY2   H230120163000   237     -
UMOY3   H230120163000   237     .
STGE    003A4401        B
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     01234567891123  2
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      L
ADSC    01234567891123    ;
VTIC    02      J
DATE    H230120163429           B
NGTF    H PLEINE/CREUSE         \
LTARF    HEURE  PLEINE          A
EAST    000801318       $
EASF01  000406894       A
EASF02  000394424       =
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  000406894       ?
EASD02  000394424       ;
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
IRMS1   001     /
IRMS2   002     1
IRMS3   001     1
URMS1   237     F
URMS2   236     F
URMS3   238     I
PREF    15      E
PCOUP   15      _
SINSTS  00957   [
SINSTS1 00182   B
SINSTS2 00525   D
SINSTS3 00248   G
SMAXSN  H230120013326   03770   5
SMAXSN1 H230120002739   01030   _
SMAXSN2 H230120013324   01640   _
SMAXSN3 H230120101949   02230   '
SMAXSN-1        H230119011145   05140   Q
SMAXSN1-1       H230119183730   01580   P
SMAXSN2-1       H230119002710   01390   D
SMAXSN3-1       H230119011143   02830   E
UMOY1   H230120163000   236     +
UMOY2   H230120163000   237     -
UMOY3   H230120163000   237     .
STGE    003A4401        B
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     01234567891123  2
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      L
ADSC    01234567891123    ;
VTIC    02      J
DATE    H230120163431           ;
NGTF    H PLEINE/CREUSE         \
LTARF    HEURE  PLEINE          A
EAST    000801319       %
EASF01  000406894       A
EASF02  000394425       >
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  000406894       ?
EASD02  000394425       <
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
IRMS1   001     /
IRMS2   002     1
IRMS3   001     1
URMS1   237     F
URMS2   236     F
URMS3   238     I
PREF    15      E
PCOUP   15      _
SINSTS  00957   [
SINSTS1 00182   B
SINSTS2 00525   D
SINSTS3 00248   G
SMAXSN  H230120013326   03770   5
SMAXSN1 H230120002739   01030   _
SMAXSN2 H230120013324   01640   _
SMAXSN3 H230120101949   02230   '
SMAXSN-1        H230119011145   05140   Q
SMAXSN1-1       H230119183730   01580   P
SMAXSN2-1       H230119002710   01390   D
SMAXSN3-1       H230119011143   02830   E
UMOY1   H230120163000   236     +
UMOY2   H230120163000   237     -
UMOY3   H230120163000   237     .
STGE    003A4401        B
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     01234567891123  2
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      L
ADSC    01234567891123    ;
VTIC    02      J
DATE    H230120163433           =
NGTF    H PLEINE/CREUSE         \
LTARF    HEURE  PLEINE          A
EAST    000801319       %
EASF01  000406894       A
EASF02  000394425       >
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  000406894       ?
EASD02  000394425       <
EASD03  000000000       "
EASD04  000000000       #
IRMS1   001     /
IRMS2   002     1
IRMS3   001     1
URMS1   236     E
URMS2   236     F
URMS3   237     H
PREF    15      E
PCOUP   15      _
SINSTS  00942   U
SINSTS1 00182   B
SINSTS2 00525   D
SINSTS3 00248   G
SMAXSN  H230120013326   03770   5
SMAXSN1 H230120002739   01030   _
SMAXSN2 H230120013324   01640   _
SMAXSN3 H230120101949   02230   '
SMAXSN-1        H230119011145   05140   Q
SMAXSN1-1       H230119183730   01580   P
SMAXSN2-1       H230119002710   01390   D
SMAXSN3-1       H230119011143   02830   E
UMOY1   H230120163000   236     +
UMOY2   H230120163000   237     -
UMOY3   H230120163000   237     .
STGE    003A4401        B
MSG1         PAS DE          MESSAGE            <
PRM     01234567891123  2
RELAIS  000     B
NTARF   02      O
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE      L

[2023-01-20 16:36:31]TELEINFO------INIT CONNECTION
[2023-01-20 16:36:31][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2023-01-20 16:36:31] GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2023-01-20 16:36:31][INFO] :TELEINFO------RUN
[2023-01-20 16:36:31][INFO] :TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2023-01-20 16:36:31][INFO] :TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2023-01-20 16:36:31]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ? Checksum calcul : ?
[2023-01-20 16:36:31]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:31]TELEINFO----name : EASD01 value : 000406894 Horodate :   checksum : ?
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : EASD02 value : 000394443 Horodate :   checksum : <
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : EASD03 value : 000000000 Horodate :   checksum : "
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : EASD04 value : 000000000 Horodate :   checksum : #
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : / Checksum calcul : /
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : IRMS1 value : 001 Horodate :   checksum : /
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : IRMS2 value : 002 Horodate :   checksum : 1
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : IRMS3 value : 001 Horodate :   checksum : 1
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : F
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : URMS1 value : 237 Horodate :   checksum : F
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : G Checksum calcul : G
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : URMS2 value : 237 Horodate :   checksum : G
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : URMS3 value : 238 Horodate :   checksum : I
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : PREF value : 15 Horodate :   checksum : E
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : PCOUP value : 15 Horodate :   checksum : _
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : T Checksum calcul : T
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SINSTS value : 00932 Horodate :   checksum : T
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SINSTS1 value : 00157 Horodate :   checksum : D
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SINSTS2 value : 00526 Horodate :   checksum : E
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : G Checksum calcul : G
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SINSTS3 value : 00248 Horodate :   checksum : G
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : 5
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN value : 03770 Horodate : H230120013326 checksum : 5
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN1 value : 01030 Horodate : H230120002739 checksum : _
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN2 value : 01640 Horodate : H230120013324 checksum : _
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN3 value : 02230 Horodate : H230120101949 checksum : '
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : Q Checksum calcul : Q
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN-1 value : 05140 Horodate : H230119011145 checksum : Q
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN1-1 value : 01580 Horodate : H230119183730 checksum : P
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN2-1 value : 01390 Horodate : H230119002710 checksum : D
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
[2023-01-20 16:36:32]TELEINFO----name : SMAXSN3-1 value : 02830 Horodate : H230119011143 checksum : E
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : + Checksum calcul : +
TELEINFO----name : UMOY1 value : 236 Horodate : H230120163000 checksum : +
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : - Checksum calcul : -
TELEINFO----name : UMOY2 value : 237 Horodate : H230120163000 checksum : -
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : . Checksum calcul : .
TELEINFO----name : UMOY3 value : 237 Horodate : H230120163000 checksum : .
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO-------stgebin 1110100100010000000001
TELEINFO-------Length stgebin 22
TELEINFO----name : STGE01 (STGE Translation) label : STGE01 - Contact sec value : Ouvert
TELEINFO----name : STGE02 (STGE Translation) label : STGE02 - Organe de coupure value : Ferme
TELEINFO----name : STGE03 (STGE Translation) label : STGE03 - Etat du cache-bornes distributeur value : Ferme
TELEINFO----name : STGE04 (STGE Translation) label : STGE04 - Non utilise - Toujours a 0 value : Toujours a 0
TELEINFO----name : STGE05 (STGE Translation) label : STGE05 - Surtension sur une des phases value : Pas de surtension
TELEINFO----name : STGE06 (STGE Translation) label : STGE06 - Depassement de la puissance de reference value : Pas de depassement
TELEINFO----name : STGE07 (STGE Translation) label : STGE07 - Fonctionnement producteur/consommateur value : Consommateur
TELEINFO----name : STGE08 (STGE Translation) label : STGE08 - Sens de l’energie active value : Energie active positive
TELEINFO----name : STGE09 (STGE Translation) label : STGE09 - Tarif en cours sur le contrat fourniture value : Energie ventilee sur Index 2
TELEINFO----name : STGE10 (STGE Translation) label : STGE10 - Tarif en cours sur le contrat distributeur value : Energie ventilee sur Index 2
TELEINFO----name : STGE11 (STGE Translation) label : STGE11 - Mode degrade de l’horloge value : Horloge correcte
TELEINFO----name : STGE12 (STGE Translation) label : STGE12 - Etat de la sortie tele-information value : Mode Standard
TELEINFO----name : STGE13 (STGE Translation) label : STGE13 - Non utilise - Non utilise value : Non utilise
TELEINFO----name : STGE14 (STGE Translation) label : STGE14 - Etat de la sortie communication Euridis value : Activee avec securite
TELEINFO----name : STGE15 (STGE Translation) label : STGE15 - Statut du CPL value : New/Lock
TELEINFO----name : STGE16 (STGE Translation) label : STGE16 - Synchronisation CPL value : Compteur non synchronise
TELEINFO----name : STGE17 (STGE Translation) label : STGE17 - Couleur du jour pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
TELEINFO----name : STGE18 (STGE Translation) label : STGE18 - Couleur du lendemain pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
TELEINFO----name : STGE19 (STGE Translation) label : STGE19 - Preavis pointes mobiles value : Pas de preavis en cours
TELEINFO----name : STGE20 (STGE Translation) label : STGE20 - Pointe mobile (PM) value : Pas de pointe mobile
TELEINFO----name : STGE value : 003A4401 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : MSG1 value :      PAS DE          MESSAGE     Horodate :   checksum : <
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 2 Checksum calcul : 2
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : PRM value : 01234567891123 Horodate :   checksum : 2
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO-------relaisbin 0
TELEINFO-------Length relaisbin 1
TELEINFO----name : RELAIS01 (RELAIS Translation) label : RELAIS01 - Relais1 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS02 (RELAIS Translation) label : RELAIS02 - Relais2 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS03 (RELAIS Translation) label : RELAIS03 - Relais3 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS04 (RELAIS Translation) label : RELAIS04 - Relais4 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS05 (RELAIS Translation) label : RELAIS05 - Relais5 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS06 (RELAIS Translation) label : RELAIS06 - Relais6 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS07 (RELAIS Translation) label : RELAIS07 - Relais7 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS08 (RELAIS Translation) label : RELAIS08 - Relais8 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS value : 000 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : O Checksum calcul : O
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NTARF value : 02 Horodate :   checksum : O
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NJOURF value : 00 Horodate :   checksum : &
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NJOURF+1 value : 00 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : L Checksum calcul : L
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : PJOURF+1 value : 00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE Horodate :   checksum : L
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : ADSC value : 01234567891123 Horodate :   checksum : ;
TELEINFO----Content : {'EASD01': '000406894', 'EASD02': '000394443', 'EASD03': '000000000', 'EASD04': '000000000', 'IRMS1': '001', 'IRMS2': '002', 'IRMS3': '001', 'URMS1': '237', 'URMS2': '237', 'URMS3': '238', 'PREF': '15', 'PCOUP': '15', 'SINSTS': '00932', 'SINSTS1': '00157', 'SINSTS2': '00526', 'SINSTS3': '00248', 'SMAXSN': '03770', 'SMAXSN1': '01030', 'SMAXSN2': '01640', 'SMAXSN3': '02230', 'SMAXSN-1': '05140', 'SMAXSN1-1': '01580', 'SMAXSN2-1': '01390', 'SMAXSN3-1': '02830', 'UMOY1': '236', 'UMOY2': '237', 'UMOY3': '237', 'STGE': '003A4401', 'STGE01': 'Ouvert', 'STGE02': 'Ferme', 'STGE03': 'Ferme', 'STGE04': 'Toujours a 0', 'STGE05': 'Pas de surtension', 'STGE06': 'Pas de depassement', 'STGE07': 'Consommateur', 'STGE08': 'Energie active positive', 'STGE09': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE10': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE11': 'Horloge correcte', 'STGE12': 'Mode Standard', 'STGE13': 'Non utilise', 'STGE14': 'Activee avec securite', 'STGE15': 'New/Lock', 'STGE16': 'Compteur non synchronise', 'STGE17': 'Pas d‘annonce', 'STGE18': 'Pas d‘annonce', 'STGE19': 'Pas de preavis en cours', 'STGE20': 'Pas de pointe mobile', 'MSG1': '     PAS DE          MESSAGE    ', 'PRM': '01234567891123', 'RELAIS': '000', 'RELAIS01': 'Ouvert', 'RELAIS02': 'Ouvert', 'RELAIS03': 'Ouvert', 'RELAIS04': 'Ouvert', 'RELAIS05': 'Ouvert', 'RELAIS06': 'Ouvert', 'RELAIS07': 'Ouvert', 'RELAIS08': 'Ouvert', 'NTARF': '02', 'NJOURF': '00', 'NJOURF+1': '00', 'PJOURF+1': '00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'ADSC': '01234567891123'}
TELEINFO------START SLEEPING 15.0 seconds
 Send to jeedom : {'device': {'01234567891123': {'EASD01': '000406894', 'EASD02': '000394443', 'EASD03': '000000000', 'EASD04': '000000000', 'IRMS1': '001', 'IRMS2': '002', 'IRMS3': '001', 'URMS1': '237', 'URMS2': '237', 'URMS3': '238', 'PREF': '15', 'PCOUP': '15', 'SINSTS': '00932', 'SINSTS1': '00157', 'SINSTS2': '00526', 'SINSTS3': '00248', 'SMAXSN': '03770', 'SMAXSN1': '01030', 'SMAXSN2': '01640', 'SMAXSN3': '02230', 'SMAXSN-1': '05140', 'SMAXSN1-1': '01580', 'SMAXSN2-1': '01390', 'SMAXSN3-1': '02830', 'UMOY1': '236', 'UMOY2': '237', 'UMOY3': '237', 'STGE': '003A4401', 'STGE01': 'Ouvert', 'STGE02': 'Ferme', 'STGE03': 'Ferme', 'STGE04': 'Toujours a 0', 'STGE05': 'Pas de surtension', 'STGE06': 'Pas de depassement', 'STGE07': 'Consommateur', 'STGE08': 'Energie active positive', 'STGE09': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE10': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE11': 'Horloge correcte', 'STGE12': 'Mode Standard', 'STGE13': 'Non utilise', 'STGE14': 'Activee avec securite', 'STGE15': 'New/Lock', 'STGE16': 'Compteur non synchronise', 'STGE17': 'Pas d‘annonce', 'STGE18': 'Pas d‘annonce', 'STGE19': 'Pas de preavis en cours', 'STGE20': 'Pas de pointe mobile', 'MSG1': '     PAS DE          MESSAGE    ', 'PRM': '01234567891123', 'RELAIS': '000', 'RELAIS01': 'Ouvert', 'RELAIS02': 'Ouvert', 'RELAIS03': 'Ouvert', 'RELAIS04': 'Ouvert', 'RELAIS05': 'Ouvert', 'RELAIS06': 'Ouvert', 'RELAIS07': 'Ouvert', 'RELAIS08': 'Ouvert', 'NTARF': '02', 'NJOURF': '00', 'NJOURF+1': '00', 'PJOURF+1': '00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'ADSC': '01234567891123', 'device': '01234567891123'}}}
TELEINFO------WAITING : 3988 octets dans la file apres sleep
[INFO] :TELEINFO------BUFFER OVERFLOW => FLUSH
 0octets dans la file apres flush
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : F
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : SINSTS3 value : 00247 Horodate :   checksum : F
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : 5
TELEINFO----name : SMAXSN value : 03770 Horodate : H230120013326 checksum : 5
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
TELEINFO----name : SMAXSN1 value : 01030 Horodate : H230120002739 checksum : _
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
TELEINFO----name : SMAXSN2 value : 01640 Horodate : H230120013324 checksum : _
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
TELEINFO----name : SMAXSN3 value : 02230 Horodate : H230120101949 checksum : '
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : Q Checksum calcul : Q
TELEINFO----name : SMAXSN-1 value : 05140 Horodate : H230119011145 checksum : Q
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
TELEINFO----name : SMAXSN1-1 value : 01580 Horodate : H230119183730 checksum : P
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
TELEINFO----name : SMAXSN2-1 value : 01390 Horodate : H230119002710 checksum : D
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
TELEINFO----name : SMAXSN3-1 value : 02830 Horodate : H230119011143 checksum : E
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : + Checksum calcul : +
TELEINFO----name : UMOY1 value : 236 Horodate : H230120163000 checksum : +
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : - Checksum calcul : -
TELEINFO----name : UMOY2 value : 237 Horodate : H230120163000 checksum : -
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : . Checksum calcul : .
TELEINFO----name : UMOY3 value : 237 Horodate : H230120163000 checksum : .
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO-------stgebin 1110100100010000000001
TELEINFO-------Length stgebin 22
TELEINFO----name : STGE01 (STGE Translation) label : STGE01 - Contact sec value : Ouvert
TELEINFO----name : STGE02 (STGE Translation) label : STGE02 - Organe de coupure value : Ferme
TELEINFO----name : STGE03 (STGE Translation) label : STGE03 - Etat du cache-bornes distributeur value : Ferme
TELEINFO----name : STGE04 (STGE Translation) label : STGE04 - Non utilise - Toujours a 0 value : Toujours a 0
TELEINFO----name : STGE05 (STGE Translation) label : STGE05 - Surtension sur une des phases value : Pas de surtension
TELEINFO----name : STGE06 (STGE Translation) label : STGE06 - Depassement de la puissance de reference value : Pas de depassement
TELEINFO----name : STGE07 (STGE Translation) label : STGE07 - Fonctionnement producteur/consommateur value : Consommateur
TELEINFO----name : STGE08 (STGE Translation) label : STGE08 - Sens de l’energie active value : Energie active positive
TELEINFO----name : STGE09 (STGE Translation) label : STGE09 - Tarif en cours sur le contrat fourniture value : Energie ventilee sur Index 2
TELEINFO----name : STGE10 (STGE Translation) label : STGE10 - Tarif en cours sur le contrat distributeur value : Energie ventilee sur Index 2
TELEINFO----name : STGE11 (STGE Translation) label : STGE11 - Mode degrade de l’horloge value : Horloge correcte
TELEINFO----name : STGE12 (STGE Translation) label : STGE12 - Etat de la sortie tele-information value : Mode Standard
TELEINFO----name : STGE13 (STGE Translation) label : STGE13 - Non utilise - Non utilise value : Non utilise
TELEINFO----name : STGE14 (STGE Translation) label : STGE14 - Etat de la sortie communication Euridis value : Activee avec securite
TELEINFO----name : STGE15 (STGE Translation) label : STGE15 - Statut du CPL value : New/Lock
TELEINFO----name : STGE16 (STGE Translation) label : STGE16 - Synchronisation CPL value : Compteur non synchronise
TELEINFO----name : STGE17 (STGE Translation) label : STGE17 - Couleur du jour pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
TELEINFO----name : STGE18 (STGE Translation) label : STGE18 - Couleur du lendemain pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
TELEINFO----name : STGE19 (STGE Translation) label : STGE19 - Preavis pointes mobiles value : Pas de preavis en cours
TELEINFO----name : STGE20 (STGE Translation) label : STGE20 - Pointe mobile (PM) value : Pas de pointe mobile
TELEINFO----name : STGE value : 003A4401 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : MSG1 value :      PAS DE          MESSAGE     Horodate :   checksum : <
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 2 Checksum calcul : 2
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : PRM value : 01234567891123 Horodate :   checksum : 2
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO-------relaisbin 0
TELEINFO-------Length relaisbin 1
TELEINFO----name : RELAIS01 (RELAIS Translation) label : RELAIS01 - Relais1 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS02 (RELAIS Translation) label : RELAIS02 - Relais2 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS03 (RELAIS Translation) label : RELAIS03 - Relais3 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS04 (RELAIS Translation) label : RELAIS04 - Relais4 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS05 (RELAIS Translation) label : RELAIS05 - Relais5 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS06 (RELAIS Translation) label : RELAIS06 - Relais6 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS07 (RELAIS Translation) label : RELAIS07 - Relais7 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS08 (RELAIS Translation) label : RELAIS08 - Relais8 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS value : 000 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : O Checksum calcul : O
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NTARF value : 02 Horodate :   checksum : O
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NJOURF value : 00 Horodate :   checksum : &
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NJOURF+1 value : 00 Horodate :   checksum : B
[ERROR] : checksum non concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : S
[ERROR] :TELEINFO---- ** DONNEES HS ! ** sur trame : PJOURF+1     00008002 0004C001 08048000013326        03770   5
 checksum : 5
TELEINFO----name : PJOURF+1 value : 03770 Horodate : 00008002 0004C001 08048000013326 checksum : 5
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
TELEINFO----name : SMAXSN1 value : 01030 Horodate : H230120002739 checksum : _
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : _ Checksum calcul : _
TELEINFO----name : SMAXSN2 value : 01640 Horodate : H230120013324 checksum : _
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
TELEINFO----name : SMAXSN3 value : 02230 Horodate : H230120101949 checksum : '
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : Q Checksum calcul : Q
TELEINFO----name : SMAXSN-1 value : 05140 Horodate : H230119011145 checksum : Q
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : P Checksum calcul : P
TELEINFO----name : SMAXSN1-1 value : 01580 Horodate : H230119183730 checksum : P
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : D
TELEINFO----name : SMAXSN2-1 value : 01390 Horodate : H230119002710 checksum : D
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
TELEINFO----name : SMAXSN3-1 value : 02830 Horodate : H230119011143 checksum : E
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : + Checksum calcul : +
TELEINFO----name : UMOY1 value : 236 Horodate : H230120163000 checksum : +
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : - Checksum calcul : -
TELEINFO----name : UMOY2 value : 237 Horodate : H230120163000 checksum : -
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : . Checksum calcul : .
TELEINFO----name : UMOY3 value : 237 Horodate : H230120163000 checksum : .
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO-------stgebin 1110100100010000000001
TELEINFO-------Length stgebin 22
TELEINFO----name : STGE01 (STGE Translation) label : STGE01 - Contact sec value : Ouvert
TELEINFO----name : STGE02 (STGE Translation) label : STGE02 - Organe de coupure value : Ferme
TELEINFO----name : STGE03 (STGE Translation) label : STGE03 - Etat du cache-bornes distributeur value : Ferme
TELEINFO----name : STGE04 (STGE Translation) label : STGE04 - Non utilise - Toujours a 0 value : Toujours a 0
TELEINFO----name : STGE05 (STGE Translation) label : STGE05 - Surtension sur une des phases value : Pas de surtension
TELEINFO----name : STGE06 (STGE Translation) label : STGE06 - Depassement de la puissance de reference value : Pas de depassement
TELEINFO----name : STGE07 (STGE Translation) label : STGE07 - Fonctionnement producteur/consommateur value : Consommateur
TELEINFO----name : STGE08 (STGE Translation) label : STGE08 - Sens de l’energie active value : Energie active positive
TELEINFO----name : STGE09 (STGE Translation) label : STGE09 - Tarif en cours sur le contrat fourniture value : Energie ventilee sur Index 2
TELEINFO----name : STGE10 (STGE Translation) label : STGE10 - Tarif en cours sur le contrat distributeur value : Energie ventilee sur Index 2
TELEINFO----name : STGE11 (STGE Translation) label : STGE11 - Mode degrade de l’horloge value : Horloge correcte
TELEINFO----name : STGE12 (STGE Translation) label : STGE12 - Etat de la sortie tele-information value : Mode Standard
TELEINFO----name : STGE13 (STGE Translation) label : STGE13 - Non utilise - Non utilise value : Non utilise
TELEINFO----name : STGE14 (STGE Translation) label : STGE14 - Etat de la sortie communication Euridis value : Activee avec securite
TELEINFO----name : STGE15 (STGE Translation) label : STGE15 - Statut du CPL value : New/Lock
TELEINFO----name : STGE16 (STGE Translation) label : STGE16 - Synchronisation CPL value : Compteur non synchronise
TELEINFO----name : STGE17 (STGE Translation) label : STGE17 - Couleur du jour pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
TELEINFO----name : STGE18 (STGE Translation) label : STGE18 - Couleur du lendemain pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
TELEINFO----name : STGE19 (STGE Translation) label : STGE19 - Preavis pointes mobiles value : Pas de preavis en cours
TELEINFO----name : STGE20 (STGE Translation) label : STGE20 - Pointe mobile (PM) value : Pas de pointe mobile
TELEINFO----name : STGE value : 003A4401 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : MSG1 value :      PAS DE          MESSAGE     Horodate :   checksum : <
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 2 Checksum calcul : 2
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : PRM value : 01234567891123 Horodate :   checksum : 2
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO-------relaisbin 0
TELEINFO-------Length relaisbin 1
TELEINFO----name : RELAIS01 (RELAIS Translation) label : RELAIS01 - Relais1 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS02 (RELAIS Translation) label : RELAIS02 - Relais2 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS03 (RELAIS Translation) label : RELAIS03 - Relais3 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS04 (RELAIS Translation) label : RELAIS04 - Relais4 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS05 (RELAIS Translation) label : RELAIS05 - Relais5 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS06 (RELAIS Translation) label : RELAIS06 - Relais6 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS07 (RELAIS Translation) label : RELAIS07 - Relais7 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS08 (RELAIS Translation) label : RELAIS08 - Relais8 value : Ouvert
TELEINFO----name : RELAIS value : 000 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : O Checksum calcul : O
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NTARF value : 02 Horodate :   checksum : O
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NJOURF value : 00 Horodate :   checksum : &
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : NJOURF+1 value : 00 Horodate :   checksum : B
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : L Checksum calcul : L
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : PJOURF+1 value : 00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE Horodate :   checksum : L
TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
TELEINFO----name : ADSC value : 01234567891123 Horodate :   checksum : ;
TELEINFO----Content : {'SINSTS3': '00247', 'SMAXSN': '03770', 'SMAXSN1': '01030', 'SMAXSN2': '01640', 'SMAXSN3': '02230', 'SMAXSN-1': '05140', 'SMAXSN1-1': '01580', 'SMAXSN2-1': '01390', 'SMAXSN3-1': '02830', 'UMOY1': '236', 'UMOY2': '237', 'UMOY3': '237', 'STGE': '003A4401', 'STGE01': 'Ouvert', 'STGE02': 'Ferme', 'STGE03': 'Ferme', 'STGE04': 'Toujours a 0', 'STGE05': 'Pas de surtension', 'STGE06': 'Pas de depassement', 'STGE07': 'Consommateur', 'STGE08': 'Energie active positive', 'STGE09': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE10': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE11': 'Horloge correcte', 'STGE12': 'Mode Standard', 'STGE13': 'Non utilise', 'STGE14': 'Activee avec securite', 'STGE15': 'New/Lock', 'STGE16': 'Compteur non synchronise', 'STGE17': 'Pas d‘annonce', 'STGE18': 'Pas d‘annonce', 'STGE19': 'Pas de preavis en cours', 'STGE20': 'Pas de pointe mobile', 'MSG1': '     PAS DE          MESSAGE    ', 'PRM': '01234567891123', 'RELAIS': '000', 'RELAIS01': 'Ouvert', 'RELAIS02': 'Ouvert', 'RELAIS03': 'Ouvert', 'RELAIS04': 'Ouvert', 'RELAIS05': 'Ouvert', 'RELAIS06': 'Ouvert', 'RELAIS07': 'Ouvert', 'RELAIS08': 'Ouvert', 'NTARF': '02', 'NJOURF': '00', 'NJOURF+1': '00', 'PJOURF+1': '00008002 0004C001 08048002 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'ADSC': '01234567891123'}
TELEINFO------START SLEEPING 15.0 seconds

et à priori, pas d’erreur de checksum sur ces valeurs

s’il y avait une erreur de checksum tu verrais quand même passer qq chose et avec une erreur.

Tu es passé en mode debug forcé temporaire ?

Lorsque tu es en debug « classique » tu dois avoir dans « teleinfo » le log brut de ce qui est décodé par le prog en python. Il y a un message: « This is a message from teleinfo program » suivi par le numéro de ton compteur puis la ligne suivante ce qui est reçu

[2023-01-20 16:55:08]DEBUG : This is a message from teleinfo program ***********
[2023-01-20 16:55:09]DEBUG : SINSTS=00410|SINSTI=00000|STGE=001A0301|STGE08=Energie active negative|device=***********|
[2023-01-20 16:55:10]DEBUG : This is a message from teleinfo program ***********
[2023-01-20 16:55:11]DEBUG : SINSTS=00000|SINSTI=00403|device=***********|
[2023-01-20 16:55:12]DEBUG : This is a message from teleinfo program ***********
[2023-01-20 16:55:13]DEBUG : URMS1=241|SINSTI=00390|STGE=001A0101|STGE08=Energie active positive|device=***********|
[2023-01-20 16:55:15]DEBUG : This is a message from teleinfo program ***********
[2023-01-20 16:55:15]DEBUG : SINSTI=00392|STGE=001A0301|STGE08=Energie active negative|device=***********|
[2023-01-20 16:55:17]DEBUG : This is a message from teleinfo program ***********
[2023-01-20 16:55:17]DEBUG : SINSTI=00395|STGE=001A0101|STGE08=Energie active positive|device=***********|
[2023-01-20 16:55:19]DEBUG : This is a message from teleinfo program ***********
[2023-01-20 16:55:20]DEBUG : SINSTS=00387|SINSTI=00000|STGE=001A0301|STGE08=Energie active negative|device=***********|

Je récupère les valeurs sur mon raspi déporté directement avec la commande:

python /opt/teleinfo/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB1 --apikey XXXXXXX --callback http://XXXXX/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel debug --cyclesommeil 15 --pidfile /tmp/teleinfo --sockethost 127.0.0.1

J’ai l’impression que teleinfo.py ne prend pas en compte les premières valeurs envoyées par le linky à chaque cycle.

teleinfo prend en compte tout par contre il faut qu’il soit bien paramétré.

Dans les commandes de ton compteur, est ce que tu as bien ça pour EASF01:

Si oui, peux tu aller voir dans ta base de données est ce que tu as bien pour EASF01 dans la table cmd ça:

Oui, j’ai bien ce champ (EASF01, mais par exemple, pas EASF02)


Par contre, j’ai peut-être raté une info, mais c’est vraiment normal qu’à chaque tour de teleinfo.py (donc toutes les 15s), toutes les valeurs de la TIC ne soient pas dans son log (avant même de les envoyer à jeedom et donc d’utiliser une quelconque config de celui-ci)?

Et tu as bien coché la case pour la création des commandes?

Oui c’est bien activé:

Screenshot 2023-01-22 at 23-02-17 Teleinfo - Jeedom

C’est peut être dû à la façon de prélever les infos TIC.

Donc tu as un raspi installé à côté de ton compteur qui relève la TIC puis qui l’envoie à teleinfo installé sur un autre appareil. C’est bien ça? Ou c’est l’inverse, ton jeedom va chercher les infos sur ton raspi?

Les logs que tu montres sont récupérés à quel niveau? A l’entrée de ton raspi? Entre ton raspi et jeedom? Sur jeedom?

Les logs de teleinfo sont du journal Teleinfo? Teleinfo_daemon_conso? Autre? En mode debug? Debug forcé temporaire?

Un raspi à côté de mon compteur sur lequel tourne teleinfo qui ensuite l’envoi à mon jeedom « distant »
Comme indiqué dans la doc:
https://nextdom.github.io/plugin-teleinfo/fr_FR/#tocAnchor-1-15
Partie : « Je souhaite déporter le démon de téléinformation »

Les logs que je montre sont sur mon raspi sur lequel tourne teleinfo.py (à côté de mon compteur), qui les mets en forme pour les envoyer à jeedom.
Les « bruts » sont égalements pris au même niveau, directement en sortie du port série.

ok merci pour ces précisions

je ne vois absolument pas pourquoi les EASF** ne sont pas enregistrés au niveau de ton teleinfo du raspi, il n’y a aucune raison. C’est bien la version 4.7.2 qui est sur ton raspi?

Je vais regarder s’il y a une particularité dans teleinfo.py quand tu es en daemon déporté mais je ne crois pas.

je viens de regarder et il n’y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas ce qui bloque…

Je pourrais prendre la main sur ton jeedom pour vérifier 2 ou 3 trucs?

Oui pas de souci, on peut voir ça en MP

Un grand merci à @Noyax37 pour le temps passé à résoudre le souci
Le souci provenait du paramètre « cyclesommeil 15 », qui en mode normal ne récupère pas toutes les informations.
Une valeur de 0.5 pour ce paramètre résoud le souci.

python /opt/teleinfo/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB1 --apikey XXXXXXX --callback http://XXXXX/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel debug --cyclesommeil 15 --pidfile /tmp/teleinfo --sockethost 127.0.0.1