Valeurs d'indexes manquantes

Bonsoir @Salvialf

Après la mise à jour mon WES en V0.86 beta 03 et le plugin jeedom beta ce matin.
J’ai procédé à un comparatif entre le WES et les données disponibles dans Jeedom, voici les éléments qui me semble nécessaire de revoir :

  • TéléInfo :

La puissance souscrite indiquée dans le WES devient l’Intensité souscrite dans Jeedom
Les consommations jours, mois et années ne distinguent pas les HC et HP contrairement au WES. C’est génant pour contrôler ses consommations et les coûts correspondants. Une distinction HC/HP serait la bien venue
Max journée en VA et A n’existe pas dans jeedom
Intensité maximum dans Jeedom est toujours à zéro, est-ce que cela correspondrait à Max journée en A ?

  • Pince de production Solaire :

La production dans Jeedom affiche une valeur aberrante alors qu’elle est bonne dans le WES
La valeur de l’injection est absente de Jeedom
Cos phi absent de jeedom

Pas de souci rencontré sur le compteur à impulsion (compteur d’eau), les autres pinces ou les sondes de température.
Je suis preneur d’une version corrigée dès que tu auras le temps, je m’engage à te faire un retour après tests bien sûr.
Le plus gênant est la distinction entre HC / HP
Merci par avance