Utilisation du module ZLinky_TIC en ZigBee 3.0

Merci pour les logs :wink:

Dans les logs mqtt on voit bien que teleinfo récupère bien les données mais celles ci n’arrivent pas sous la forme attendue:

[2025-01-31 19:23:30][DEBUG] : MQTT------Topic : zigbee2mqtt/Télé Info EDF
[2025-01-31 19:23:30][DEBUG] : MQTT------Data  : {"active_power":0,"active_register_tier_delivered":"HP..","apparent_power":130,"available_power":30,"current_tarif":"HC..","current_tier1_summ_delivered":7987.598,"current_tier2_summ_delivered":12910.612,"device":{"applicationVersion":12,"dateCode":"20230214","friendlyName":"Télé Info EDF","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d0005d2a66a","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LiXee","model":"ZLinky_TIC","networkAddress":21987,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"4000-0013","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2025-01-31T18:23:30.444Z","linkquality":184,"meter_serial_number":"061861400549","mot_d_etat":"000000","rms_current":1,"rms_current_max":90,"schedule_h_p_h_c":0,"update":{"installed_version":13,"latest_version":14,"state":"available"},"update_available":false,"warn_d_p_s":0}
[2025-01-31 19:23:30][DEBUG] : MQTT------message autre

Si tu veux utiliser les données de ton zlinky il va falloir que tu les remettes en forme pour téléinfo. J’avais fait un tuto pour JMQTT mais qui peut aussi être appliqué pour MQTT2:

De ce que j’ai pu déduire de tes logs tu es en HP:HC avec un compteur en mode historique. Il faudrait donc transmettre le champs de ton zlinky « active_register_tier_delivered » comme « PTEC », le « apparent_power » comme « PAPP », « current_tarif » comme « OPTARIF », « current_tier1_summ_delivered » comme « HCHC », « current_tier2_summ_delivered » comme « HCHP », « meter_serial_number » comme « ADCO », « rms_current » comme « IINST », « rms_current_max » comme « IMAX ». Il y a « available_power » que je suppose être « ISOUSC » (est ce que tu as un abonnement de 6k?).

Je suis parti du principe que les champs transmis par ton zlinky vont alimentés des champs avec le même nom sous un équipement jeedom mais si ce n’est pas le cas il faudra adapter