Bonjour, je me permets de poster ma demande d’aide ici, car c’est l’installation qui se rapproche le plus de ce que j’ai actuellement :
-
Stack Docker composé de zwavejs2mqtt + mosquitto
-
Plugin jMQTT dans Jeedom pour récupérer mes équipements depuis le broker
Tout fonctionne à merveille SAUF un point sur lequel je bute : la possibilité pour une vanne Eurotronics Spirit Z-wave+ de lire une température fournie par un capteur externe, en l’occurrence ici un Multisensor 7 d’Aeotec. Mon problème est similaire à celui de @oursgrumly dans ce sujet
Du côté des vérifications préalables :
- La vanne a son paramètre 8 réglé sur -128 :
- J’ai créé une association directe entre le Multisensor 7 et la vanne dont je souhaite écraser la valeur de température lue :
J’ai également suivi les recommandations de ce post sur Reddit qui affirme que pour que deux périphériques soient en association directe, ils doivent utiliser le même niveau de sécurité. Donc mon MS7 est en S2_Unauthenticated, comme la vanne.
Mon problème : une fois ces réglages faits, la vanne n’ajuste plus son pourcentage de fermeture de vanne (Valve Percentage Opening), plus précisément, si elle était grande ouverte au moment du changement de paramétrage, il va rester telle quel et/ou diminuer si la température du capteur devient supérieure à la température de consigne.
Mais si par exemple, je demande à la vanne de monter à 24°C, rien ne va se produire. La vanne ne s’ouvrira plus.
C’est un problème que je trimballe depuis un bout de temps (a minima un mois), voir la platitude du pourcentage d’ouverture sur un mois par exemple, sachant que les soubresauts en fin de graphique sont dus à a des tests en mode autonome :
Ce que j’ai testé :
-
Je dispose de 7 vannes de ce type, toutes ont le même comportement (je possède un mix de vannes au firmware 0.15 et 0.16), donc a priori le problème ne vient pas des vannes, d’autant que @Ptitnicomp précise dans le sujet mentionné précédemment que l’association fonctionne avec l’Aërq de chez Aeotec.
-
Le Multisensor 7 dispose des groupes d’association nécessaires pour réaliser cette association directe entre deux périphériques.
-
Si je remets les vannes en mode autonome, les vannes fonctionnent correctement, avec évidemment le problème du delta de température entre la proximité d’un mur extérieur et le centre effectif de la pièce. Utiliser un offset sera une solution de dernier recours, mais je préfère l’éviter autant que faire se peut.
En activant le mode debug sur Zwavejs UI, je ne vois rien d’intéressant qui pourrait m’aider.
Les prochaines étapes pourraient être :
- Récupérer la contrôleur sur un PC et d’utiliser l’outil de sniffing de Silicon Labs (j’ai une clé série 700 d’Aeotec à jour du dernier firmware). Mais ça représente encore un paquet d’heures de travail sur un sujet auquel j’ai déjà consacré un certain temps.
- Acheter un Aërq (la sonde d’Eurotronics étant introuvable), mais ayant acheté deux Multisensor 7 au prix qu’ils coûtent, et sachant qu’ils sont sur le papier tout à fait capables de faire ce que je demande, ça me ferait mal à là où vous savez.
Si l’un de vous a des pistes pour m’aider, je suis preneur, je pense entre autres à @Domatizer @mulb , ceux cités précédemment ou toute personne ayant des conseils à me prodiguer.
Merci de m’avoir lu.