Salut à tous et bonne année !
Un de mes équipements thermostat a décidé que 2024 serait l’année du soulèvement des machines et a donc essayé de me faire cuire en forçant la chauffe d’un radiateur jusqu’à ce que la chambre atteigne 29.8°C !
J’ai eu beau esayer de changer le mode, changer la consigne, passer en off, rien ne changeait. Le statut restait sur « Allumé » et « Actif » restait à 1.
J’ai finalement du ouvrir une fenêtre pour que le thermostat envoie un ordre stop chauffe au radiateur, puis tout est rentré dans l’ordre.
Je n’avais malheureusement pas les logs en debug à ce moment là, je les ai passés avant d’ouvrir la fenêtre, les voici ci-dessous.
Si vous voyez quelque-chose d’inhabituel… J’ajoute également un screenshot des réglages avancés.
Pour info, c’est le seul de mes 4 thermostats qui a fait ça.
(et évidemment mon alerte défaillance chauffage était renseignée à 30°C donc je ne l’ai jamais reçue :). Je l’ai baissée depuis. )
0000|[2024-01-05 13:32:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Fenêtre trouvée : [Chambre Louise][Fenêtre Louise][contact] - valeur : 0
0001|[2024-01-05 13:32:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Fenêtre fermée
0002|[2024-01-05 13:32:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise][windowClose] => {"cmd":"#980#","stopTime":"3","restartTime":"1","invert":"1"}
0003|[2024-01-05 13:32:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] [windowClose] Pause de 60s
0004|[2024-01-05 13:33:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] [windowClose] Toutes les fenêtres sont fermées, je relance le chauffage
0005|[2024-01-05 13:33:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Début calcul temporel
0006|[2024-01-05 13:33:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Plugin agenda détecté
0007|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Température intérieure : 29.7 - Température extérieure : 12.3 - Consigne : 15.5
0008|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Direction : 1
0009|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0010|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Arrêt Smartstart
0011|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Température intérieure : 29.7 - Température extérieure : 12.3 - Consigne : 15.5
0012|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Direction : 1
0013|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0014|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Durée du cycle : 0
0015|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0016|[2024-01-05 13:33:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Action stop
0017|[2024-01-05 13:33:46]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] [windowOpen] Valeur commande : 0 en date du : 2024-01-05 13:32:36
0018|[2024-01-05 13:33:46]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] [windowOpen] L'ouvrant n'est plus ouvert, je ne fais rien
0019|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Début calcul temporel
0020|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Reprogrammation automatique : 2024-01-05 14:34:00
0021|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Programmation Smartstart
0022|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Plugin agenda détecté
0023|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Température intérieure : 29.7 - Température extérieure : 12.3 - Consigne : 15.5
0024|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Direction : 1
0025|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0026|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Arrêt Smartstart
0027|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Température intérieure : 29.7 - Température extérieure : 12.3 - Consigne : 15.5
0028|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Direction : 1
0029|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0030|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Durée du cycle : 0
0031|[2024-01-05 13:34:12]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0032|[2024-01-05 13:34:39]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Détection d'un changement sur une fenêtre
0033|[2024-01-05 13:34:39]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Fenêtre trouvée : [Chambre Parents][Fenêtre parents][contact] - valeur : 0
0034|[2024-01-05 13:34:39]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Fenêtre fermée
0035|[2024-01-05 13:34:39]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] [windowClose] Je n'ai jamais vu cette fenêtre ouverte, je ne fais rien
0036|[2024-01-05 13:37:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Détection d'un changement sur une fenêtre
0037|[2024-01-05 13:37:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Fenêtre trouvée : [Chambre Louise][Fenêtre Louise][contact] - valeur : 0
0038|[2024-01-05 13:37:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Fenêtre fermée
0039|[2024-01-05 13:37:36]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] [windowClose] Je n'ai jamais vu cette fenêtre ouverte, je ne fais rien
0040|[2024-01-05 13:37:54]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Détection d'un changement sur une fenêtre
0041|[2024-01-05 13:37:54]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Fenêtre trouvée : [Chambre Parents][Fenêtre parents][contact] - valeur : 0
0042|[2024-01-05 13:37:54]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Fenêtre fermée
0043|[2024-01-05 13:37:54]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] [windowClose] Je n'ai jamais vu cette fenêtre ouverte, je ne fais rien
0044|[2024-01-05 13:39:39]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Détection d'un changement sur une fenêtre
0045|[2024-01-05 13:39:39]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Fenêtre trouvée : [Chambre Parents][Fenêtre parents][contact] - valeur : 0
0046|[2024-01-05 13:39:39]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] Fenêtre fermée
0047|[2024-01-05 13:39:40]DEBUG : [Chambre Parents][Thermostat ch. parents] [windowClose] Je n'ai jamais vu cette fenêtre ouverte, je ne fais rien
0048|[2024-01-05 13:42:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Détection d'un changement sur une fenêtre
0049|[2024-01-05 13:42:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Fenêtre trouvée : [Chambre Louise][Fenêtre Louise][contact] - valeur : 0
0050|[2024-01-05 13:42:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] Fenêtre fermée
0051|[2024-01-05 13:42:37]DEBUG : [Chambre Louise][Thermostat ch. Louise] [windowClose] Je n'ai jamais vu cette fenêtre ouverte, je ne fais rien