Wow @Domatizer Merci pour le super résumé.
Avant de mây mettre il faut que je trouve la bonne sonde de tempĂ©rature zwave ! câest pas Ă©vident !
Merci encore
Si tâen trouve une adaptĂ©e pour le chauffage, je suis preneur.
Jâavais testĂ© la rĂ©gulation externe avec un Ćil fibaro, ben ce nâĂ©tait pas terrible. Ma rĂ©fĂ©rence, câest la sonde DS18B20, câest trĂšs prĂ©cis et pas cher, mais câest filaire. Les sondes Oregon Ă©taient top, dommage que leurs produits soient arrĂȘtĂ©s. Une version Z-Wave aurait Ă©tĂ© parfaite.
Actuellement, jâhĂ©site entre Aeotec ZWA039-C aĂ«rQ V2 - Sonde de tempĂ©rature et d'humiditĂ© Z-Wave Plus V2 (Gen7 / SĂ©rie 700) - www.domotique-store.fr et ThermomĂštre / HygromĂštre ZigBee compatible Tuya, Homey et ZiGate - www.domotique-store.fr
Oui jâai vu, mais le problĂšme est que câest filaire ! si jâavais su avant de finir mes travaux jâaurais fait le nĂ©cessaire. le Aeotec ZWA009 « aĂ«rQ » nâest pas encore sorti !
Je pensais a la station Netatmo Pack Station MĂ©tĂ©o IntĂ©rieur ExtĂ©rieur ConnectĂ©e ! Bon câest cher (il mâen faut 4 capteurs ) mais tâen pense quoi a pars ça ? jeedom a un plugin officiel qui la gĂšre.
Sinon il faut que je passe a zigbee ! il y a ca (Xiaomi Aqara Capteur) Je ne sais pas ce que ça vaut !
Je ne connais pas lâunnivers Netatmo
=> prĂ©cision de dĂ©tection de tempĂ©rature de ±0.3â et une prĂ©cision de dĂ©tection dâhumiditĂ© de ±3%
En zigbee, je prendrais celle que jâai citĂ©e avec Ă©cran perso
Ă la base, si jâai implĂ©mentĂ© un rĂ©gulateur, câest parce que je nâai pas trouvĂ© de solution pour faire fonctionner cette tĂȘte avec une sonde Z-Wave externe alors que câest officiellement possible. Et ce serait bien plus simple !
Bonjour Ă tous,
Je viens dâinstaller ces tĂȘtes sur mes radiateurs (8 en tout).
Détection et récupération des infos sans soucis.
Depuis le dashboard, jâarrive Ă changer les consignes de chauffage sur la tĂȘte (Commande Consigne Chauffe) .
Jâessaye de faire de mĂȘme depuis un scĂ©nario mais ça ne fonctionne pas.
je mets en action :
« event » Commande : « #[Cuisine][RadiateurK][Consigne Chauffe]# » Valeur : « 17 »
jâexĂ©cute le scĂ©nario.
Dans le dashboard , la valeur dans 'Commande Consigne Chauffe" se change bien Ă 17 .
Mais si je regarde sur la tĂȘte, je suis encore Ă lâancienne valeur (19) et au bout de quelques minutes la valeur sur la tĂȘte remonte sâaffiche Ă nouveau sur le Dashboard.
Donc le scĂ©nario nâenvoie pas la consigne Ă la tĂȘte, je ne fais certainement pas bien.
Comment faire du coup pour envoyer la consigne Ă la tĂȘte ?
merci .
Edit 26/10/2020:
jâai trouvĂ©,
il ne faut pas mettre âč event âș
mais directement #[Cuisine][RadiateurK][Commande Consigne Chauffe]# valeur 17
hello,
je ne comprends pas ce post. que reprochez vous aux sondes intĂ©grĂ©es dans les tĂȘtes spirit?
je trouve que ça régule bien.
jâen ai installĂ©e trois et rien a signaler, ça fait le taf.
pourquoi ajouter dâautres sondes et faire des calculs ?
Mes radiateurs sont presque tous placĂ©s derriĂšres les portes (ouvertes la plupart du temps) avec les tĂȘtes Ă 10 cm dans le coin de la piĂšce. Celui de ma cuisine est entre le coin de la piĂšce et le frigo. La tĂȘte se prend tous les cycles du frigo comme ceci et passe son temps Ă compenser inutilement ces variations.
Je ne peux ni dĂ©placer le frigo, ni la vanne, ni le radiateur facilement. Un panneau isolant permet dâattĂ©nuer ces variations, mais ce nâest pas trĂšs esthĂ©tique. Donc, je cherche Ă dĂ©porter la sonde. La Spirit supporte officiellement une sonde dĂ©portĂ©e. En attendant que LA sonde soit dispo en France, il faut bidouiller :
- soit envoyer avec Jeedom/openzwave les trames Z-Wave qui vont bien Ă la tĂȘte pour lui faire croire que câest une sonde de tempĂ©rature externe Z-Wave (faisable avec la nouvelle version dâopenzwave mais pas dispo dans Jeedom)
RĂ©gulateur de radiateur (TRV) Z-Wave Eurotronic Spirit et sonde de tempĂ©rature externe - #5 par tomdom - soit passer en mode manuel et calculer lâouverture de la vanne en fonction de la tempĂ©rature avec une vraie rĂ©gulation type PID sous Jeedom (pas celle du plugin thermostat qui fonctionne en tout ou rien en sortie avec une puissance de chauffe constante)
Oui, ça fait le taf lorsque la consigne est constante. Je trouve que les remontĂ©es en tempĂ©rature sont vraiment longues (plusieurs heures) car les vannes ne sâouvrent pas beaucoup alors que les tempĂ©ratures mesurĂ©es par les tĂȘtes elles-mĂȘmes sont bien en dessous de la consigne. Câest un peu frustrant !
Ă terme , je verrai bien puisque je vais comparer ces 3 solutions :
- régulation interne
- régulation interne avec une sonde Z-Wave déportée (association directe)
- rĂ©gulation externe (mode manuel + scĂ©nario PID) avec la mĂȘme sonde Z-Wave dĂ©portĂ©e
effectivement mes tĂȘtes sont loin de toutes interfĂ©rences, mĂȘme les portes sont Ă galandagesâŠ
je comprends mieux, le coup de la porte devant le radiateur ça aide pas en effet.
merci pour tes rĂ©ponses câest trĂšs intĂ©ressant comme sujet.
Sur amazon.de on fait mention de deux versions de thermostatique eurotronic !! une idee ?
ca ce passe ici:
Thermostat de radiateur Eurotronic Z-Wave Plus - version améliorée 2
Une nouvelle version qui vaut le double
JâespĂšre que les Ă©volutions sont rĂ©elles
oui en effet , jâai bien envie de savoir en quoi elle est mieux !
Reference article sur Amazon FR: 701003
Reference article nouvelle version sur Amaxon DE: 700201
Reference article sur le site dâeurotronic: 700201
Aeotec a acheter EUROTRONIC
les prix vont avec la nouvelle marque
tu penses que câest la meme ?
ca mâenerve, parceque jâai au moins 5 tete a acheter ! il y a une belle promo sur Amazon DE
Je viens dâen acheter 2 sur Amazon.de
Ce sont des z-wave+ dans les 2 cas.
Pas besoin quâelles me fassent le cafĂ© en plus.
Les anciennes versions (surtout à moitié prix) me vont trÚs bien.
Bonjour Ă tous, jâai un lĂ©ger problĂšme avec 1 tĂȘte thermostatique eurotronic: le froid venant je me suis rendu compte que la tempĂ©rature donnĂ©e par la sonde intĂ©grĂ©e est superieure Ă la tempĂ©rature rĂ©elle de 2 degrĂ©s. Je sais quâil est possible de modifier cela dans les paramĂštres mais je ne retrouve plus comment.
ex: la sonde mâannonce 19.8° et mon thermomĂštre externe 17.9°.
(A terme je prendrai une sonde déportée mais pour cet hiver je vais faire comme ça)
Merci dâavance
Merci pour cette rĂ©ponse extrĂȘmement rapide!