Ok, je crois avoir trouvé!
Désolé, je fais de mon mieux!!!
Heu pourquoi mettre une condition dans le mode sur sont mode
Il sera toujours faux et donc c’est normal qu’il ne change pas le mode
Que voulais tu faire?
Supprime ou change le condition et met les nouveaux log
Oui, effectivement, c’est pour cela que j’ai désactivé la condition (impossible de supprimer les conditions dans l’onglet mode). Je viens de recréer les modes du coup.
Les logs sont longs aujourd’hui, le spa a vraiment du mal à se connecter…
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa] Connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa][confort] Evaluation des conditions
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa][confort] Configuration du SPA
[2020-12-22 07:26:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa]: Exécution de #[Maison][spa][Consigne]# ({"slider":38})
[2020-12-22 07:26:43][INFO] : [Maison][spa] RX : 126,29,255,175,19,0,3,76,7,37,1,40,60,6,3,12,0,0,2,0,0,0,0,2,2,76,0,0,0,161,126,126,29,255,175,19,0,3,76,7,37,1,40,60,6,3,12,0,0,2
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa] Mise a jours des etats
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa][absence] Evaluation des conditions
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa][absence] Configuration du SPA
[2020-12-22 07:26:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode de chauffage] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:27:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:27:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:27:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode de chauffage] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:41][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode de chauffage] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:56][DEBUG] : [Maison][spa]: Exécution de #[Maison][spa][Consigne]# ({"slider":25})
[2020-12-22 07:28:56][DEBUG] : [Maison][spa] Fermeture de la connexion => 192.168.1.124:4257
Ha faut commencer par la déjà
Par contre du coup les log sont plus complet
En manuel la commande part sur ton spa ou j’ai fait un bêtises sur les dernières corrections
Tu parles de la consigne? En manuel, la consigne est prise en compte!
Je comprend pas pourquoi avec le mode il n’arrive pas à se connecter
J’ai peut être une idée…
J’ai un contrôleur balboa TP 800, qui lui possède deux modes… High range et low range, sur lesquels tu règles la température associée au mode. Je pense que les modes « originaux » du spa prennent la main sur les modes crées par le plugin…
Bah les mode du plugin fonctionne comme si tu changeait la consigne depuis la commande.
C’est ce que je me suis dit, effectivement…
Sauf que dans les commandes il y a Etat mode de chauffage, pour lesquelles j’ai soit ready, soit rest, qui correspondent aux commandes disponibles sur le jaccuzzi, et j’ai l’impression que ces deux modes prennent la main sur les modes crées. Je ne sais pas si l’on peut désactiver la fonction Etat mode de chauffage
Bonjour mika, je me permets de relancer le sujet, n’ayant toujours pas réussi a configurer les modes…
Est ce que tu peux me resumé rapidement ton probleme
Je manque de temps pour tout relire
Les modes ne fonctionnent pas (peut être un problème de syntaxe?)>
Je peux par contre régler la consigne du spa manuellement.
C’est un peux leger pour comprendre le soucis.
En gros lorsque tu selectionne un mode rien ne change?
Est ce que tu peux mettre quelque screen de ta conf et les log au changement de mode
Effectivement, c’est un peu leger, j’en conviens…En image la syntaxe pour les modes.
les logs en copie d’ecran, j’arrive pas a les copier…
Bonjour
Bah les modes sont bien executé!!!
Bonjour
Le changement de mode operent bien et demande bien la consigne programmé
Par contre il me semble qu’il y a une subtilité pour le changement de consigne.
Il faudrait rechercher sur le forum mais il me semble que la pompe de circulation doit etre activé (ou quelques chose comme ca)
Eh bien je vais essayer de trouver!
Merci d’avoir pris le temps de me repondre!
Bonjour,
J’ai un problème de connexion impossible de se connecter 4257 aussi.
De temps en temps en faisant un scénario la commande ex:moteur 1 fonctionne une seconde et puis s’arrete…
L’app BWa sur iOS fonctionne…
Merci d’avance
Michel
Bonjour,
Cette erreur est liee au SPA qui ne repond pas.
Si elle persiste c’est souvant le module wifi qui s’est bloqué et faut le rebouté (coupure de l’alimentation)
Un scénario ou un mode
Ouvre un poste particulier pour discuté de se probleme