Bonjour,
J’ai un sonoff mini qui réagit de temps en temps assez bizarrement.
Il refuse de manière très aléatoire (et très rare) de répondre à une commande on ou off.
Je l’ai mis en surveillance renforcée et j’ai trouvé le pourquoi.
Apparemment il n’aime pas recevoir la même commande de manière trop rapprochée.
Pour simuler ceci, sur le dashboard, il suffit de cliquer plusieurs fois sur on par exemple, voilà ce que donne le debug :
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ║ ════envoi══> http://192.168.31.43:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000c895b0","data":{"switch":"on"}}
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ║ <══réponse═ {"seq":234,"error":0}
[2020-11-10 14:17:58][INFO] :
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:58][INFO] :
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:58][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande On de Interrupteur salle de bain (SonoffMini3) ********
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ║ ════envoi══> http://192.168.31.43:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000c895b0","data":{"switch":"on"}}
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ║ <══réponse═ {"seq":235,"error":0}
[2020-11-10 14:17:58][INFO] :
[2020-11-10 14:17:58][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:59][INFO] :
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:59][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande On de Interrupteur salle de bain (SonoffMini3) ********
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ ════envoi══> http://192.168.31.43:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000c895b0","data":{"switch":"on"}}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ <══réponse═ {"seq":236,"error":0}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] :
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ ════envoi══> http://192.168.31.43:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000c895b0","data":{"switch":"on"}}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ <══réponse═ {"seq":237,"error":0}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] :
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:59][INFO] :
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ ════envoi══> http://192.168.31.43:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000c895b0","data":{"switch":"on"}}
[2020-11-10 14:17:59][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande On de Interrupteur salle de bain (SonoffMini3) ********
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ <══réponse═ {"seq":238,"error":0}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] :
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ ════envoi══> http://192.168.31.43:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000c895b0","data":{"switch":"on"}}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ <══réponse═ {"seq":239,"error":0}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] :
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ╔══════════════════════[Envoi sur Interrupteur salle de bain (SonoffMini3)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ ════envoi══> http://192.168.31.43:8081/zeroconf/switch {"deviceid":"1000c895b0","data":{"switch":"on"}}
[2020-11-10 14:17:59][INFO] : ║ <══réponse═ {"seq":240,"error":0}
J’ai un rebond sur le detecteur d’ouverture de porte, du coup mon scenarion s’execute 2-3 fois et envoi donc la même commande.
Bon j’ai pallier à çà avec un sleep de deux secondes.
Donc rien de bien grave mais je préfère le signaler si çà peut aider d’autres personnes.
Cordialement.