Bonjour,
De mes tests et des différents post vu sur le forum.
Inclusion NON sécurisée.
Idéalement, il faut dans la configuration système mettre Protection à « No Operation Possible ».
Ceci permet de découpler les sorties des entrées.
Pour que IN2 fonctionne une associations définie vers le controller zwave
A l’allumage du Smart Implant, les entrées n’indiquent pas le bon état. Il faut effectuer un cycle ON-OFF-ON pour obtenir le bon état. Il y a un sujet qui traite de ce point. FGBS-222 n'a pas le bon état au reboot de Jeedom - #31 par Mips
Les sorties se comportent comme des contacts secs. Donc, il faut une alimentation. Tu peux utiliser l’alimentation du smart implant, une led et une résistance. Celle-ci est à calculer en fonction de la tension d’alimentation.
J’ai écrit un rapport de tests avec ce module ( Utlisation module Fibaro Smart Implant FGBS-222) et arnog23 a aussi effectuer pas mal de tests.
Edit: As tu bien la dernière version de la configuration du module ? Faire « Recharger configuration »