Sin-4-fp-21 Installation module

Bonjour, Je souhaite acheter des modules sin-4-fp-21 pour piloter mes planchers chauffants via les fils pilotes.
Par contre, je souhaite les alimenter via un disjoncteur dédiée dans mon tableau électrique. Dans celui ci j’ai également l’arrivée des fils pilotes.
Par contre, à la lecture de la documentation technique du module, il indique qu’on doit alimenter la radiateur à partir du module.

Savez vous s’il s’agit d’une obligation pour le bon fonctionnement du module, où alors, il y a uniquement la perte de l’information sur la consommation du plancher chauffant.

Si quelqu’un a une expérience à partager, je suis preneur.

Si tu est en monophasé ça fonctionne car tu sera sur le même référentiel de tension.
Attention si tu est triphasé