SASWELL - Électrovanne

Bonjour,
J’ai le même équipement de 1 mois et je n’avais pas constaté ces limitations.
Il faut dire que mon scénario se limite à 5 minutes maxi d’arrosage que je renouvelle 2 fois dans la nuit (23h & 06h) et ne tient pas compte de la consommation (pour l’instant)

Est-ce du au fait que la commande est crée en 1::1070::0 alors que dans les infos brutes le cluster est 1::1028::0

{
    "ieee": "2c:11:65:ff:fe:b3:d0:15",
    "nwk": 6391,
    "status": 2,
    "lqi": "128",
    "rssi": "-68",
    "last_seen": "1648460045.3962774",
    "node_descriptor": "02:40:80:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
        {
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 256,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "_TZE200_akjefhj5",
            "model": "TS0601",
            "output_clusters": [
                {
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
                }
            ],
            "input_clusters": [
                {
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                        },
                        {
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 85
                        },
                        {
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 0
                        },
                        {
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                        },
                        {
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "_TZE200_akjefhj5"
                        },
                        {
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "TS0601"
                        },
                        {
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": ""
                        },
                        {
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 3
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 61184,
                    "name": "Tuya Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                },
                {
                    "id": 1028,
                    "name": "Flow Measurement",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 0,
                            "name": "measured_value",
                            "value": 5.204941218676538
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name": "Power Configuration",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 33,
                            "name": "battery_percentage_remaining",
                            "value": 75
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": 1086,
                    "name": "Timer",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 12,
                            "name": "state",
                            "value": 2
                        },
                        {
                            "id": 11,
                            "name": "time_left",
                            "value": 7
                        },
                        {
                            "id": 15,
                            "name": "last_valve_open_duration",
                            "value": 3
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "signature": {
        "manufacturer": "_TZE200_akjefhj5",
        "model": "TS0601",
        "node_desc": {
            "logical_type": 2,
            "complex_descriptor_available": 0,
            "user_descriptor_available": 0,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 128,
            "manufacturer_code": 4098,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
            "descriptor_capability_field": 0
        },
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 256,
                "input_clusters": [
                    0,
                    4,
                    5,
                    61184,
                    1028,
                    6,
                    1,
                    1086
                ],
                "output_clusters": [
                    10,
                    25
                ]
            }
        }
    },
    "class": "zgv1"
}

Peut-être faut-il modifier la valeur d’état (State) du Timer présente en 1::1086::12 ?

 "id": 1086,
                    "name": "Timer",
                    "attributes": [
                        {
                            "id": 12,
                            "name": "state",
                            "value": 2

Ou modifier la valeur par défaut (time_left = 10) en 1::1086::11 car celle-ci vient se décrémenter en fonction de la durée d’arrosage (last_valve_open_duration) présente en 1::1086::15.
Dans mon exemple (infos brutes jointes) le time_left est passé de 10 à 7 après un arrosage de 3 minutes.
Si @Loic pouvait vérifier l’ID (1::1028 vs 1::1070) pour la conso
et peut-être modifier les commandes ci-dessus (1::1086::11 et 15) en action afin de nous permettre de changer leurs valeurs par défaut.

A votre disposition pour tester le cas échéant

1 « J'aime »