Récupérer information electrolyseur Bayrol

<Bonjour à tous,

j’ai récupéré un script php pour récupérer les infos d’un electrolyseur Bayrol.
Ce script php fonctionne dans Rapid PHP et me donne la valeur attendue.

Dans le plugin script de Jeedom , la valeur retournée est 0 et j’ai comme erreur dans le log
[2023-05-24 14:53:03][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/data/bayroltemp.php 2>&1

Quelqu’un aurait déja rencontré ce probleme ?

Merci.

  1. vous n’avez aucune erreur dans le log…
  2. comment aurions-nous pu rencontrer le même problème alors que c’est sur un matériel que quasi personne n’a probablement avec un script inconnu?

Pour un Bayrol, utilisation de Mymodbus en lecture/écriture du port RS485 (connecteur wifi dans le boitier) on obtient toutes les fonctions de la station.

Merci, j’ai mis mon code php dans un scénario et il fonctionne.
Je récupère les valeurs de température, ph, redox et sel.

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.