Récupérer des valeur dans un compteur d’energie SDM120 en modbus RTU

Bonjour

je tente de récupérer des valeur dans un compteur d’energie SDM120 en modbus RTU via passerelle ethernet PW11
je ne récupère que des Int register alors que les données sont en deux mots Float si j’utilise cette option (Float register, 32 bit) je n’ai pas de resultat

Quelqu’un a déjà utiliser ce type de données avec le plugins mymodbus ?

Merci d’avance

Bonjour,

Avez-vous essayé la version bêta ? Cette version le permet (format float32). La documentation vous guidera.

A+
Michel

Bonjour,

Et si pas envi de passer tout de suite sur la version beta du plugin, le type Easton Imput devrait faire l’affaire, c’est celui que m’avait rajouté le développeur il y a quelques années pour ce compteur.

1 « J'aime »

Bonjour,
Moi pour un SDM230 j’utilise float32 real 32Bit.
J’ai un décalage des registre de moins 1 par rapport au manuel.

Ex pour tension :
Dans le manuel : registre 30001 pour volt
Dans MyModbus: Volt /Info numérique / 0x04 / float32 real 32Bit / Adresse Modbus =0

Cordialement

Bonjour

je vous remercie vivement c’est la seule option non tentée car je ne la reconnaissais pas en terme de format
mais c’est bien ça que je veux

Merci
pour votre aide mon problème est réglé grâce a vous

bien cordialement

1 « J'aime »

Salut,

Super ! De rien.

Tu peux fermer le sujet en cliquant sur le bouton Solution du bon post.

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.