J’ai fait cette modification du SONOFF BASICZBR3 sans réelle difficulté.
Il faut juste prévoir un outil pour percer la carte car les pistes à couper sont sur les deux faces du PCB.
Un des deux perçages à faire avec précision entre le relais et le fusible (au milieu de la carte). Celui sur le bord est très facile.
Un petit pontage et en quelques minutes on obtient un relais contact sec zigbee bon marché.
Non, rien d’autre à faire, à part vérifier les bonnes continuités au multimètre pour être certain de ne pas s’être manqué.
Les découpes/perçages servent à séparer l’alimentation 220v de la partie « interrupteur » du relais, le pont à transformer l’ancienne sortie en circuit fermé par le relais.
Bonjour,
Je recherche le même type de produit pour remplacer un thermostat d’ambiance pour chauffage au Gaz.
J’ai repéré le ORVIBO - MODULE COMMUTATEUR CONTACT SEC ZIGBEE sur Domadoo : ORVIBO - Module commutateur contact sec Zigbee
Actuellement mon thermostat d’ambiance est connecté à un contact sec sur ma chaudière Ferolli DOMITOP F24E (zone 24V).
J’ai une box jeedom avec une clé zigbee2mqtt.
Pensez vous que ce produit puisse me permettre de commander l’arrêt et le démarrage de ma chaudière ?
Je viens de modifier un module aqara comme ceux présentés à la base dans ce poste, afin d’isoler les contacts et de les rendre totalement indépendants du 230.
Les deux relais sont pilotables par Jeedom avec le plugin ZigBee officiel et une conbee. La modif ne nécessite qu’un petit coup de cutter.
En fait le module intègre un circuit pour la mesure du courant à l’aide d’un shunt clairement visible sur le pcb, et il faut juste couper les deux pistes qui partent chacune d’un côté de cette résistance. Même pas besoin de sortir le pcb du boîtier, tout est facilement accessible simplement en enlevant le capot. Je peux fournir des photos si besoin.
Comparé aux autres modules évoqués ici, celui là a ses avantages
Comparé au Sonoff : la taille, et une modif encore plus simple
Comparé au Nodon : le prix
Comparé au Orbivo : la taille
Bien sûr il y a quand même l’inconvénient de devoir trifouiller, à chacun de faire son choix.
Bonjour Fardenco, je suis très intéressé par une photo pour voir ta modification, j’utilise déjà un aqara avec un relais 220V (contact sec) mais je voudrais simplifié l’installation.
Juste pour confirmer, je parle bien de ce modèle : https://www.aliexpress.com/item/4000983792272.html
La modification est très simple : il faut retirer le cache supérieur, et couper les deux pistes qui partent de la résistance de shunt. Pour être sûr que c’est bien coupé, en général je fait 2 traits au cutter comme sur la photo et j’arrache le petit bout de piste entre les deux.
Une fois que c’est fait, par acquis de conscience vous pouvez mesurer la tension entre l’entrée IN et la phase puis entre IN et le neutre, pour être sûr que tout est OK.
Enfin, les deux relais ferment respectivement un contact entre IN et L1 et IN et L2. La seule limitation qui peut nous embêter dans certains cas c’est que les deux relais ont une entrée en commun.
Voilà voilà