PTZ / Scénario / Alarme

Bonjour, j’ai eu un souci sur ma caméra avec des positions PTZ que je n’arrivais plus à commander via Jeedom alors que j’y arrivais depuis l’interface Surveillance Station directement.

En fait en creusant je me suis rendu compte qu’en changeant les paramétrages des positions prédéfinies (sans forcément changer les noms) dans Surveillance Station, les id correspondants changeaient.

Ma solution :

  • Passer les logs du plugin en mode debug
  • Relancer une synchronisation des caméras
  • Lire les logs pour retrouver les bons « id » correspondant aux presets.

Dans le fichiers log, tu devrais retrouver deux lignes avec les positions et les id :

[2023-07-31 22:53:59][DEBUG] : résultat discovery Preset cam 4 -> 1|home;8|Pos1;9|Pos2;12|Pos3;11|Pos4;10|Pos5;
[2023-07-31 22:54:00][DEBUG] : résultat discovery Patrol caméra FOSCAM - SD2X( id:4) -> 1|Patrouille;

En espérant que ça puisse aider ;).